3P ESS Speist nicht mehr ein. Gelöst

#21

Warum gibt es eine 3A-Begrenzung?
Du bist quasi immer über 3A, dann geht das System in den Bypass-Modus.
Darf man das umstellen?

Und wenn man den MP2 auf "nur Wechselrichter" stellt, ist sofort die Netzanzeige weg!
Außerdem erscheint „Aktiver AC-Eingang ist unterbrochen“ – siehe Bild.

Wie steht denn der Schalter am MP2?
Der muss zu dir hin gedrückt sein. (Ich weiß gerade nicht auswendig, ob das Stellung 1 oder 2 ist.)

#22

3A habe ich wegen dem Testen begrenzt, kannst gut auf 16A stellen, sind mit 25A gesichert.

Keine Ahnung wieso Netz unterbrochen steht, AC ist EIN

Und wieso die Netzanzeige verschwindet, keine Ahnung.

Wie kann ich das beheben?

Du kannst da gerne umstellen.

#23

Ich bin in 60min zuhause und checke die Schalter, sind nach vorne gekippt, sollte 1 sein.

Hilfreich 1
#24

Ich Vermute die Schalter stehen falsch eventuell.

· bearbeitet #25

So, alle Schalter sind auf 1, soeben gecheckt.

System ist wieder auf 16A

So langsam habe ich das Gefühl, die Cerbo Software ist zerschossen.

Das System hat jetzt so als 1 Phasen ESS super funktioniert. Jetzt habe ich 2 zusätzliche MP installiert und seither geht es nicht mehr. Die MP wurden ja mit dem VE Flash neue Firmware aufgespielt, also Clean.

Achja, und den neuen Energiezähler auch noch. Dieser hängt direkt am Cerbo, mit Abschluss. Natürlich ist auch der andere Bus mit terminator.

Das Cerbo habe ich nur mit dem USB Stick und der Bereinigungsdatei zurückgesetzt, da wurde nicht alles neu gemacht, schon nur die IP Einstellungen sind z.b. geblieben.

Der umstand, dass der AC Eingang als Unterbrochen angezeigt wird, und der Netzzähler verschwindet bei "Nur Wechselrichter" Modus, ist doch nicht normal. Oder ist das doch normal, Nur Wechselrichter braucht ja keinen AC Eingang, und gibt dann nur Energie an AC Out aus? Was zeigt dein System dann an?

#26

Sehr sehr interessanter Fehler, in knapp 10 Jahren mit Victron noch nicht gehabt. Kannst Du mal Bilder machen wie AC angeschlossen ist, und wie die Schalter von allen stehen?

#27

Du schreibst der andere Bus ist auch mit Abschlusswiderstand? Der Zähler wenn über VE Can, ist klar, aber der VE Bus darf nicht mit gesteckten Abschlusseiderstand betrieben werden, der ist nur für CAN.

#28

Ja was denkst du wie viele Stunden und Graue Haare ich schon an diesem Problem verloren habe😂

#29

Am Cerbo, CAN Links ist der Energiezähler, rechts der REC.

VE Bus zu den MP.

Erster MP mit Temp. Fühler

RJ45 abgeschlauft, am Ende ohne Terminator.

#30

Hallo Sascha

Ich hab meine Anlage auch von zwei auf drei Phasen umgebaut. Bin eigentlich genauso vorgegangen wie von dir beschrieben, meine Anlage läuft seit dem ohne Probleme.

Beim durchgehen deiner Bilder ist mir aufgefallen , das du als Batteriewächter den Smart Shunt und das REC als steuerndes BMS eingestellt hast. Ich habe bei beiden mein Seplos eingestellt , den Smart Shunt hab ich als Kontrolle. Das Seplos lügt wie der Teufel.

Und hab mein Seplos im BMS-Can mit Terminator eingesteckt.

Ich bin mir nicht sichrt ob das wichtig ist, bei mir ist es halt anders.

Was ich auch schon gelesen habe , das es Probleme gibt wenn die MP vom Baujahr zu unterschiedlich waren. Da hat es geholfen den neusten MP als Master L1 zu Konfigurieren.

Gruß Dominik

#31

🤔Alles richtig angeschlossen 😐 versuche mal die Assistenten zu löschen. Dann lädst Du das file hoch, anschließend wieder downloaden, dann Assistenten wieder rein bei allen 3 und dann wieder hochladen. Bitte über das VRM Portal alles machen ohne mk3. Klingt für mich stark nach einem Bug, der ess Assistent ist wahrscheinlich schuld. Anders kann ich mir das nicht erklären.

Hilfreich 1
#32

Nikmann:
Hallo Sascha

Ich hab meine Anlage auch von zwei auf drei Phasen umgebaut. Bin eigentlich genauso vorgegangen wie von dir beschrieben, meine Anlage läuft seit dem ohne Probleme.

Beim durchgehen deiner Bilder ist mir aufgefallen , das du als Batteriewächter den Smart Shunt und das REC als steuerndes BMS eingestellt hast. Ich habe bei beiden mein Seplos eingestellt , den Smart Shunt hab ich als Kontrolle. Das Seplos lügt wie der Teufel.

Und hab mein Seplos im BMS-Can mit Terminator eingesteckt.

Ich bin mir nicht sichrt ob das wichtig ist, bei mir ist es halt anders.

Was ich auch schon gelesen habe , das es Probleme gibt wenn die MP vom Baujahr zu unterschiedlich waren. Da hat es geholfen den neusten MP als Master L1 zu Konfigurieren.

Gruß Dominik

Hallo Dominik

Hab mal alles auf den REC BMS gestellt, geht leider nicht.

Auch muss ich den REC am VE CAN einstecken, das hat so als 1P System problemlos funktioniert.

Ok, ich habe jetzt natürlich den L1 MP als älterer, und L2/L3 sind neu, denke 2Jahre dazwischen. Hoffe nicht dass das ein problem ist, oder kennts das noch einer?

Gruess Sascha

#33

Sascha:
Ok, ich habe jetzt natürlich den L1 MP als älterer, und L2/L3 sind neu, denke 2Jahre dazwischen. Hoffe nicht dass das ein problem ist, oder kennts das noch einer?

Gruess Sascha

Das solltest du vermeiden. Da die Geräte andere Innenwiderstände in den Revisionen haben. Immer gleiche Modelle verbauen. Sonnst von dem was du angeschlossen hast, finde ich da auch keine Fehler. Manchmal ist das so, wir wipen (löschen & Resetten dann alles), und beginnen "clean" von vorne, hilft in der Regel jedes mal...

#34

He Dennis, aber wenn mir nach 5 Jahren en MP defekt geht, verkaufst du dann immer 3 neue MP?

Das sind dann doch nur minimale Abweichungen die sich in der gesamte effizienz auswirken.

Also nächster versuch, Cerbo "nochmals" flach machen.

Ist es korrekt, dass bei der USB Stick Variante die IP-Einstellungen z.b. erhalten bleiben? Auch war er sofort wieder im VR Portal sichtbar.

Wie sehen deine Cerbo nach dem platt machen aus?

Ist da etwas falsch gelaufen, oder soll ich das Image komplett neu aufspielen?

#35

Sascha:
He Dennis, aber wenn mir nach 5 Jahren en MP defekt geht, verkaufst du dann immer 3 neue MP?

Das sind dann doch nur minimale Abweichungen die sich in der gesamte effizienz auswirken.

Also nächster versuch, Cerbo "nochmals" flach machen.

Ist es korrekt, dass bei der USB Stick Variante die IP-Einstellungen z.b. erhalten bleiben? Auch war er sofort wieder im VR Portal sichtbar.

Wie sehen deine Cerbo nach dem platt machen aus?

Ist da etwas falsch gelaufen, oder soll ich das Image komplett neu aufspielen?

Es gibt Händler, wie mich, oder @Shop4Akku die genau diese Möglichkeiten haben jap. Es sei den das Modell geht in EOL. Gerade wenn du z.B 6 MP´s verbaust, gibt's richtig Abweichungen und Probleme Teilweise...

Hilfreich 1
#36

Hat nichts mit unterschiedlichen MultiPlus-Modellen oder der Cerbo-Software zu tun. Selbst nach komplettem Neu-Flash bleibt das Verhalten gleich.( Hab ich versucht) Wahrscheinlich haben die MultiPlus bei der Konfiguration einen Fehler abbekommen. Einfach alle komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann neu verheiraten und konfigurieren – danach sollte es wieder laufen.

Hilfreich 1
#37

Zum verbauten BMS:
Beim REC BMS ist uns aufgefallen, dass beim Balancing der Charge Current Limit (CCL) korrekt auf 0 gesetzt wird – gleichzeitig aber das Charge Voltage Limit (CVL) steigt. Das ergibt technisch keinen Sinn, denn wenn kein Ladestrom mehr zugelassen wird, sollte die Ladespannungsgrenze gleich bleiben oder sogar sinken, nicht steigen.

Aus unserer Sicht ist das eine fehlerhafte Implementierung in der Ladekurve. Ein BMS sollte niemals gleichzeitig den Strom sperren und die Spannung anheben – genau das provoziert unnötiges „Anpingen“ der Ladegeräte und sorgt für instabiles Ladeverhalten.

Wir wollen hier kein BMS schlechtreden, aber so, wie es dort umgesetzt ist, sollte es nicht sein. Am 18.10.2025 war das Verhalten noch deutlich problematischer.

Hilfreich 1
#38

Shop4Akku:
Zum verbauten BMS:
Beim REC BMS ist uns aufgefallen, dass beim Balancing der Charge Current Limit (CCL) korrekt auf 0 gesetzt wird – gleichzeitig aber das Charge Voltage Limit (CVL) steigt. Das ergibt technisch keinen Sinn, denn wenn kein Ladestrom mehr zugelassen wird, sollte die Ladespannungsgrenze gleich bleiben oder sogar sinken, nicht steigen.

Aus unserer Sicht ist das eine fehlerhafte Implementierung in der Ladekurve. Ein BMS sollte niemals gleichzeitig den Strom sperren und die Spannung anheben – genau das provoziert unnötiges „Anpingen“ der Ladegeräte und sorgt für instabiles Ladeverhalten.

Wir wollen hier kein BMS schlechtreden, aber so, wie es dort umgesetzt ist, sollte es nicht sein. Am 18.10.2025 war das Verhalten noch deutlich problematischer.

Ich muss das ganze noch genau anschauen. Das System war am 18.10 schon nicht mehr in funktion und hat nur noch geladen. Daher sind die statistiken keine referenz denke ich. Auch wird es im Victron noch nicht so lange geloggt.

Aber JA, ich bin schon kurz vor dem Boostech😁. Aber jetzt mal die Grundfunktionen erfüllen bei Victron.

Hilfreich 1
· bearbeitet #39

Shop4Akku:
Hat nichts mit unterschiedlichen MultiPlus-Modellen oder der Cerbo-Software zu tun. Selbst nach komplettem Neu-Flash bleibt das Verhalten gleich.( Hab ich versucht) Wahrscheinlich haben die MultiPlus bei der Konfiguration einen Fehler abbekommen. Einfach alle komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann neu verheiraten und konfigurieren – danach sollte es wieder laufen.

War leider nix.

Alle 3 MP komplett rückgesetzt mit VEFlash, die MP waren clean.

Alles in VictronConnect eingerichtet, ohne probleme durchgelaufen.

Danach die Assistenten aufgespielt, zuerst L1, danach L2 und L3. Auch hier merkt man ja dass der Verbund passt, da auf 2+3 keine Einstellungen mehr zu der Abschaltspannung mehr angezeigt wird im Assistent beim Einrichten.

Es wird ja auch ein Verbund bei den Geräten Angezeigt.

Ich denke, ich bin einfach zu dumm oder zu verfahren.🤬

Hilfreich 1
#40

Wild! Dann nach und nach alles aus machen. Bms abstecken und DVCC aus machen und schauen was passiert. Irgendwie muss ja etwas die ess Regelung aushebeln. Kann am Montag noch mal schauen mit einem aus der Entwicklung von Victron. Bin morgen unterwegs zu @Dennis wegen der Sammelbestellung.