Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

3P ESS Speist nicht mehr ein. Gelöst

#41

Was machen die LEDs eigentlich vorne am MP2? Vom Gefühl her sieht es so aus, als würde die Wechselrichter-Seite nicht laufen. Man sieht daran, dass nur die Seite für den Charger leuchtet.

Wenn das so ist, spiele mal etwas mit der Schalterstellung. Wenn bei einem Gerät intern die Stecker falsch gesteckt sind und der MP2 dann auf „Charger only“ steht, funktioniert es natürlich auch nicht. Es kann auch sein, dass nur bei einem Gerät etwas falsch ist – das reicht schon, damit es nicht geht.

Das wäre jetzt ehrlich gesagt mein letzter Ansatz und würde erklären, warum beim Umschalten auf „nur Wechselrichter“ das Netz nicht mehr angezeigt wird.

#42

Nein der Inverter läuft nicht, keine LED am MP an.

Neuer Ansatz, Fehlersuche von unten.

Jetzt habe ich den L1 nochmals Platt gemacht und als einzelner am Cerbo, keine Datenleitungen mehr zu L2 oder L3 MP.

Alles neu aufgesetzt mit ESS assistent.

Am Cerbo den BMS ausgesteckt, DVCC ausgeschaltet.

Als Batteriewächter den SmartShunt.

Und siehe da, es geht nicht. Alles wie bisher, keine Einspeisung.

Jetzt ist nur noch Netzzähler-Cerbo-L1 MP (Der ältere, der schon 1.5Jahre problemlos gelaufen ist.)

Wenn ich am MP den Schalter auf 2 umschalte, verschwindet der Netzzähler, das muss dann halt so sein, brauchts ja auch nicht mehr in dem Lademodus.

Schalte ich zurück auf 1, startet der Inverter kurz und schaltet wieder aus und das Ladegerät startet.

In meinen Augen kann nur noch der Cerbo spinnen.

Lösung #43

Soooo, nochmals ein Versuch.

Im VE.Config die Assistenten mit dem Button reparieren lassen.

Danach alle wieder auf die MP neu Laden, und siehe da, es läuft wieder alles.

Wenn natürlich im VE Config der Assistent faul war, habe ich immer die faulen Daten auf die MP geladen.

Hilfreich 3
#44

Sascha:
Soooo, nochmals ein Versuch.

Im VE.Config die Assistenten mit dem Button reparieren lassen.

Danach alle wieder auf die MP neu Laden, und siehe da, es läuft wieder alles.

Wenn natürlich im VE Config der Assistent faul war, habe ich immer die faulen Daten auf die MP geladen.

Na Super! Dann haben wirs ja gelöst ☺

Hilfreich 2
#45

Top, freut uns..lass gerne 5 Sterne da bei Google 😜

Hilfreich 1
#46

Sascha:
Soooo, nochmals ein Versuch.

Im VE.Config die Assistenten mit dem Button reparieren lassen.

Danach alle wieder auf die MP neu Laden, und siehe da, es läuft wieder alles.

Wenn natürlich im VE Config der Assistent faul war, habe ich immer die faulen Daten auf die MP geladen.

Also zusammengefasst:

Ich habe das 1 Phasen ESS mit dem alten Laptop konfiguriert, das hat sofort funktioniert.

Nach 1.5 Jahren gabs dann halt ein neues Laptop und seither konnte ich das neue 3 Phasen ESS nicht mehr konfigurieren. Scheinbar war da mit dem Download und Installation nicht ok.

Auch der Versuch alles wieder zurück zum 1L system hat nicht funktioniert

Natürlich war es ein neuer Laptop und alle software von Victron, scheinbar hat es bei der Installation der Assistenten auf dem Laptop etwas verschossen.

Also die funktion "Assistenten Reparieren" im VE Config auch nicht vergessen.

Danke euch allen viel mals!!!!!!

Hilfreich 1
#47

Absolut wilde Geschichte, ich habe es auch an Victron reportet. Meiner Meinung nach ein Software Bug. Aber um so schöner ist es das die Anlage bei Dir jetzt läuft. 👍Viele Grüße

Hilfreich 1