3P ESS Speist nicht mehr ein. Gelöst

#1

Hallo zusammen

Ich habe mein ESS von 1 MP auf 3 MP ausgebaut.

Hat auch ein paar tage funktioniert, seit 2 Tagen plötzlich nur noch Laden und "PassTrouth" Meldung.

Es scheint dass sich der Netzzähler EM530 via RS485 ab und zu Abmeldet, was auch die Meldung erklären würde.

Modbus habe ich deaktiviert.

Hat schon jemand solche änderungen gemacht, und macht es Sinn den CerbonGX vorher komplett platt zu machen und alles neu zu starten?

Oder sind solche ausfälle mit den EM540 bekannt?

#2

Hi,

oft sind es die Kabel am EM540 für den RS485-Anschluss. Wenn diese nicht absolut perfekt in der Klemme sitzen, kommen entweder keine Daten oder Daten, die nicht korrekt eingelesen werden können. Das führt dann dazu, dass der Zähler im Cerbo sporadisch verschwindet und wieder auftaucht. Dadurch geht die Anlage natürlich in Pass-Throuth, da kein Zähler für den ESS-Assistenten mehr vorhanden ist.

Grüße

#3

So langsam bekomme ich die Krise.

Der EM540 Grid-Zähler zeigt immer Werte an im Cerbo.

Heute den Cerbo mit USB Stick zurückgesetzt.

Alle MP mit dem Flash Firmware update zurückgesetzt.

Ganzes System neu aufgesetzt

Entlädt immer noch nicht. Ist es wirklich so, dass das Sytem nicht anzeigt wieso es nicht arbeiten will? Einfach von einem tag auf den anderen Dienst eingestellt ohne Meldung.

Ich habe nun einen neuen Zäher VM-3P bestellt, morgen umbauen.

#4

Ist das so korrekt dass im 3P System alle MP als Master aufgeführt sind?

#6

Sascha:
Hallo zusammen

Ich habe mein ESS von 1 MP auf 3 MP ausgebaut.

Hat auch ein paar tage funktioniert, seit 2 Tagen plötzlich nur noch Laden und "PassTrouth" Meldung.

Es scheint dass sich der Netzzähler EM530 via RS485 ab und zu Abmeldet, was auch die Meldung erklären würde.

Modbus habe ich deaktiviert.

Hat schon jemand solche änderungen gemacht, und macht es Sinn den CerbonGX vorher komplett platt zu machen und alles neu zu starten?

Oder sind solche ausfälle mit den EM540 bekannt?

Ich habe den EM540 - Und bei mir läuft alles wie es soll. Ebenfalls habe ich den VM75 auch verbaut, und mal gewechselt. Kann nichts negatives berichten. Er macht, was er soll wenn er "richtig" eingestellt ist.

#7

Hallo Dennis,

anbei mal ein paar Screenshots. Ich werde mich sonst nächste Woche mal Melden.

#10

schaue ich mir morgen mal in ruhe an. Ich schreibe dir mal eine PN mit meiner E-mail, dann kannst mich zum VRM mal hinzufügen

Hilfreich 1
#11

Geh mal auf das rec bms und zeige die Parameter Limits im cerbo.

#12

Das sind die Werte von Heute, weiter oben habe ich noch Werte vor ein paar tage gepostet.

Der ändert sich ja auch aktiv, daher Ladebegrenzung 0 weil Akku voll.

#13

Achja, Geladen hat das System geregelt. Es entlädt einfach nicht.

#14

Wie ist die Anlage eingebunden? Netz parallel oder in Reihe? Lade uns mal in das VRM Portal mit der als Administrator ein. Klingt alles erstmal seltsam, aber kriegen wir bestimmt gelöst. Wenn ich Zeit habe schau ich mal drüber. Grüße

· bearbeitet #15

Ist parallel.

Die Einladung ist soeben raus.

Anbei noch ein paar Screenshots vom ESS Config.

  • Zuerst die 3 MP im VE.Bus System Configurator eingerichtet. (Was mich etwas irritiert, dass alle 3 MP die gleiche Nummer in Klammer haben. Was ist das für eine Nummer 2623 A? Und muss/sollte der L1 Master mit einem Stern markiert sein?)
  • Config an MP gesendet
  • Danach jeden MP über den System Confi->Rechtsklick->VE Configure eingestellt.
  • Jeden MP die Config und ESS Assistenten geladen.

Eigentlich sollte das ja funktionieren so.

ACHTUNG, falscher Screenshot unten!!!! Spannungen sind 44.8 / 48.8 / 48.8

#17

Und noch eins, vom VE Bus Monitor. Wobei der ja nicht so aussagekräftig ist, da keine Verbindung zum Cerbo vorhanden.

#19

Ja, die Bilder sind oben. Dann gehst du ja die Einstellungen durch, am Ende die zusammenfassung und dann alle Einstellungen an das Gerät senden.

Von mehr wüsste ich nicht.

#20

So ich schau es mir mal an jetzt.

Hilfreich 1