Technischer Schaltplan
2 identische 4er-Strings an einem MPPT-Laderegler
1) Annahmen und Auslegungsbasis
PV-Modul (Beispielklasse 450 Wp Mono)
Typische STC-Werte je Modul:
Voc 49 V
Vmp 41 V
Isc 11,5 A
Imp 10,8 A
Temperaturannahme Winter:
Voc × 1,20 Sicherheitsfaktor
Stringkonzept
Pro String:
4 Module in Serie → 4S
2 identische Strings parallel → 2P
Beide Strings über Combiner an EINEN MPPT
Gesamtanlage = 4S2P
Elektrische Zielwerte
Ein String 4S
Voc String
4 × 49 V = 196 V
Winter Voc
196 V × 1,20 = 235 V
Isc String
11,5 A
Zwei Strings parallel
Gesamt-Isc
2 × 11,5 A = 23 A
MPPT Annahme
Beispielklasse 250 V MPPT
Max PV-Spannung 250 V
PV-Strom zulässig ≥ 25 A
48 V Batteriesystem angenommen
Leitungsannahmen
Modul zu String
PV-Kabel 6 mm² oder AWG10
Combiner zu MPPT
10 mm² oder AWG8 je nach Länge
Spannungsfall Ziel
≤ 1,5 % PV-Seite
2) Hauptschaltplan
Titel
4S2P PV-System mit Combiner und einem MPPT-Laderegler
Übersichtsschema
STRING 1 (4 Module in Serie)
M1 M2 M3 M4
+ ──┐ + ──┐ + ──┐ + ──┐
│ │ │ │
└─>───┐ └─>───┐ └─>───┐ │
- <───────┘ - <─────┘ - <─────┘ │
│
STRING1 - ----------------------------┘
STRING1 + -------------------------------→ 15A String-Sicherung
STRING 2 (identisch)
M1 M2 M3 M4
+ ──┐ + ──┐ + ──┐ + ──┐
│ │ │ │
└─>───┐ └─>───┐ └─>───┐ │
- <───────┘ - <─────┘ - <─────┘ │
│
STRING2 - ----------------------------┘
STRING2 + -------------------------------→ 15A String-Sicherung
Combiner-Box
COMBINER
STRING1 + → 15A Sicherung ┐
├── PV+ Sammelschiene ──┐
STRING2 + → 15A Sicherung ┘ │
│
STRING1 - ────────────────────────────────────┐ │
├── PV- Sammelschiene
STRING2 - ────────────────────────────────────┘
Optional in Combiner:
SPD Typ 2 DC
Zwischen Combiner und MPPT
PV+ Sammelschiene ──→ DC Trennschalter ──→ MPPT PV+
PV- Sammelschiene ───────────────────────→ MPPT PV-
MPPT Eingangsdaten
Max Eingangsspannung ≥ 235 V
PV Stromfähigkeit ≥ 23 A
Polung zwingend korrekt
3) Stringdiagramme kompakt
String 1
M1+ → M2-
M2+ → M3-
M3+ → M4-
String Minus = M1-
String Plus = M4+
String 2
Identisch zu String 1
Gesamtsystem 4S2P
4 Module Serie → String 1
4 Module Serie → String 2
String 1 + → Sicherung → +
String 2 + → Sicherung → +
Beide Minus direkt auf Minus-Schiene
+ und - gemeinsam → DC Trennschalter → MPPT
4) Stückliste Auszug
Pro String
PV-Kabel 6 mm²
MC4 kompatible Stecker
Modulrahmen Erdungsclips
Combiner
2 × 15 A PV-Sicherungen
Sicherungshalter DC 1000 V
Sammelschienen Plus/Minus
SPD Typ 2 DC
IP65 Gehäuse
Zwischen Combiner und MPPT
10 mm² PV-Leitung
DC Trennschalter ≥ 250 V DC
Kabelverschraubungen
5) Sicherheits- und Auslegungshinweise
Spannung ist das Hauptkriterium
Winter-Voc darf niemals MPPT Max überschreiten.
Unbedingt mit realem Temperaturkoeffizienten prüfen.
Sicherungslogik
Bei 2 parallelen Strings sind String-Sicherungen sinnvoll, um Rückstrom bei Fehler zu begrenzen.
Sicherung ≤ Modul Serien-Sicherungswert.
Thermik
Combiner nicht in voller Sonne montieren.
Ausreichend Luftvolumen im Gehäuse.
Leiter nicht bündeln ohne Derating.
Dauerstromregel
PV-Strom gilt als Dauerstrom.
Leitungen und Schutzorgane entsprechend dimensionieren.
DC-Schalter
Muss ausdrücklich DC-geeignet sein.
AC-Schalter sind unzulässig.
Erdung
Modulrahmen und Unterkonstruktion erden.
Gehäuse von Combiner und MPPT einbeziehen.
Zusammenfassung der Topologie
4 Module in Serie ergeben einen Hochvolt-String.
Zwei dieser Strings werden parallel geschaltet.
Jeder String erhält eine eigene Sicherung.
Beide gehen über einen DC-Trenner in einen MPPT.
Ergebnis:
4S2P an einem MPPT mit ca. 235 V Max-Voc und ca. 23 A PV-Strom.