Sicherheit - Seplos parallel betriebene Akkupacks

#1

Hallo zusammen,

wie geht ihr eigentlich mit parallel betriebenen Akkupacks um bzw. eher was von mir gemeint ist, wie stellt ihr sicher das wenn ein Akkupack

einen Fehler bzw. einen Defekt aufweist das ihr dann die gesamte Akkupacks von der Anlage trennt ? Ich habe z.B. alle meine Packs parallel angeschlossen. Es sind auch alle separat mehrfach auch über Sicherungen abgesichert etc. aber wenn ein Akkupack einen Fehler aufweist dann läuft die Anlage ja weiter.

Ich würde gerne sicher stellen das wenn ein Akkupack ausfällt das auch die anderen getrennt werden. Dazu kommt mir dann auch wieder die Idee von einem Kilovac Trennrelais, welches auch hier im Forum als Blog gezeigt wurde, das man darüber die Anlage trennt.

Das Thema ist halt wie man den Fehler einfängt und dann dazu dann über den Kilovac die Akkupacks trennt.

Bin auf eure Ideen gespannt.

Gruß

#2

Hallo,

spannendes Thema, das hatte ich mir auch schon überlegt. Ich arbeite mit Victron und werde in Zukunft mit Relais (Kilovac / Schütze) arbeiten, um im Fehlerfall Packs gezielt abtrennen zu können.

Grundsätzlich reicht es nicht, nur Sicherungen zu haben, weil diese erst bei sehr hohen Strömen auslösen und ein defektes Pack u. U. die anderen Packs belasten kann. Mit einem Trennrelais kannst du deutlich gezielter reagieren:

  • Entweder durch die interne BMS-Logik des Packs, wenn es einen Fehler meldet
  • oder durch eine externe Überwachung (z. B. Victron VenusOS / Cerbo / Node-RED), die bei einer Fehlermeldung den betroffenen Pack sofort trennt

Das Schöne am Relais ist, dass du nicht gleich alle Packs aus der Anlage nehmen musst, sondern gezielt den defekten Strang. So bleibt die restliche Anlage stabil am Netz.

Langfristig plane ich, die Relais direkt mit ins Victron-System einzubinden, damit Fehler automatisch erkannt und die Trennschütze sauber geschaltet werden.

Mich würde interessieren, ob du eher alles zentral über ein Relais trennen würdest oder wirklich jedes Pack einzeln absichern und über ein Relais steuerst.

Gruß

#3

ok, ich habe da ein paar Fragen dazu.

  1. Du würdest also jedes Pack einzeln absichern. ?

Ich würde persönlich das nicht machen, das Thema ist das dir dann die Entladespannung zu weit auseinander laufen.

Ich sehe das so, ein Akkupack Fehler soll niemals vorkommen und da der so gut wie nie vorkommt darf dann auch mal die Anlage sich abschalten und ohne Akkuleistung sein. Daher denke ich das sich der Aufwand meiner Meinung nach sich nicht lohnt. Ein zentrales Relais was die Anlage trennt.

  1. Wie würdest du das über Victron machen, heißt bei einem Fehler dann z.B. vom Cerbo einen Relaisausgang schalten ?

  2. Möchtest du dich echt auf die Node-Red Umgebung verlassen. Was ich sagen möchte ist, bei der Sicherheit die man ja erreichen möchte, würde ich in Anführungsstriche diese Spielzeug Umgebung, wenn ich es mal so nenne weg lassen. Das wäre mir persönlich gesehen zu instabil um eine gute Sicherheit abzubilden.

  3. Wie kommst du an die interne BMS-Logik ?

Gruß

#4

Hallo,

gute Fragen, ich versuche mal alles der Reihe nach zu beantworten.

  1. Jedes Pack einzeln absichern Ja, bei mir ist es so gelöst, dass jedes Pack über die vorgeschriebene Absicherung läuft. Ich nutze das Victron ESS, dort ist es auch vorgesehen, dass die einzelnen Stränge sauber abgesichert werden. Ein defektes Pack darf im Fehlerfall nicht den ganzen Verbund mitreißen.
  2. Einbindung in Victron Die Ansteuerung läuft bei mir über das BMS in Verbindung mit dem Cerbo. Damit kann im Fehlerfall automatisch ein Signal an die Relais/Schütze gegeben werden, sodass gezielt getrennt werden können.
  3. Node-RED / zusätzliche Logik Ich sehe Node-RED eher als Ergänzung für Visualisierung oder Komfortfunktionen, nicht als sicherheitsrelevante Ebene. Die sicherheitsrelevante Abschaltung läuft direkt über das BMS und die vorgeschriebene Hardware-Absicherung. Auf die Node-RED-Logik würde ich mich in diesem Punkt nicht verlassen.
  4. Interne BMS-Logik Die interne Logik der Boostech BMS kann Fehler direkt melden und entsprechend reagieren. In Kombination mit den Relais (bzw. Relaiskarte) lässt sich so bei einem Fehler die Packs sofort trennen, und die Anlage abschalten bzw. vom Netz trennen.

Kurz gesagt: Ich verlasse mich bei der Sicherheit auf die Kombination aus BMS, vorgeschriebener Absicherung und Victron ESS. Alles Weitere (Node-RED etc.) nutze ich nur als Ergänzung.

Gruß
Dennis

#5

Hi und guten Morgen,

ich frage da nochmal nach. Wie hast du denn die Seplos an den Cerbo angebunden ? Seriell mit einem Zusatztool für Batterien in Cerbo einzubinden oder dann doch die Seplos als CAN Anbindung ?

#6

Hi,

ich selbst habe keine Seplos im Einsatz, aber soweit mir bekannt ist, funktionieren diese über CAN.

Gruß
Dennis

#7

Achso, ja ok das wäre mir dann klar. Was mir gerade noch nicht ganz klar ist, ist folgendes.

Ich habe alle meine Packs parallel auf Victron Lynx schienen parallel angeschlossen.

Wenn ich jetzt die Kommunikation über CAN auf den Cerbo führen möchte, wie müsste ich dann meine Packs DC seitig anschließen?

Muss ich denn zwingend die Packs an den Anschlüssen zu einander an den Packs anschließen und vom ersten und letzten Pack den Plus und Minus auf die DC-Schiene führen ?

Gruß