PV Erzeugung von Loxone über ModbusTCP an Cerbo GX senden

#1

Hallo zusammen

Gibt es eine Möglichkeit, von Loxone per ModbusTCP die aktuelle PV-Erzeugung zu senden und dieser das als PV-Anlage anzeigt?

Ich habe ja "Leider" 2 PV Wechselrichter, Solaredge und Huawei, und hätte gerne beide im Victron. (Beide WR sind einzeln abgesichert, ich kann leider keinen gemeinsamen Zähler dazwischen hängen, was ja am einfachsten wäre.)

Die Summe habe ich ja Loxone, die Verbindung ModbusTCP steht auch zum Cerbo.

#2

Hallo Sascha

ja das geht grundsätzlich. Du kannst die Werte aus Loxone per ModbusTCP an den Cerbo schicken und dort als PV-Erzeugung eintragen lassen. Wichtig ist, dass Victron einen ModbusTCP-Client laufen hat der die Daten abholt oder du ein kleines Script auf dem Cerbo laufen lässt das die Werte zyklisch übernimmt. Damit bekommst du dann im VRM die Anzeige wie bei einem normalen PV-Wechselrichter.

Da du zwei verschiedene WR hast (Solaredge und Huawei) und keinen gemeinsamen Zähler nutzen kannst ist der Weg über die Summenbildung in Loxone und dann ModbusTCP die sauberste Lösung. Victron erwartet dafür einfach die Leistungswerte als Register.

Hast du die Register in Loxone schon definiert oder brauchst du noch die genaue Struktur welche Werte Victron erwartet?

· bearbeitet #3

Hallo Dennis

Der Modbusserver steht, ich hole und schreibe bereits Werte ab von Lox zum Cerbo.

  • Min SOC regle ich nach Monaten. Dez/Jan/Feb 20%, Mär/Apr 15% und die restlichen Monate bis 10% min SOC.
  • Ladeleistung hatte ich bisher am morgen 50%, wenn der Akku um 12:00 nicht min. SOC 50 hatte, wird die Ladeleistung auf 100% hochgesetzt.

Soll zum Akkuschonen und Netzdienlich Laden sein, halt mit Risiko wenn Nachmittags schlecht wetter kommt, der Akku nicht voll wird.

Ich habe in der Victron Modbus Excel kein Register gefunden für die PV Produktion.

Kannst du mir diese Registernummer für den Writable Wert angeben?

(Ps. Diesen Modbusserver hatte ich natürlich im Lox gelöscht gehsbt bei meinem ominösen ESS Problem.😂)

Hilfreich 1
#4

Hallo Dennis, könntest du mir die genaue Struktur für das Victron angeben?

Ich nehme an dass ich in Loxone einfach einen neuen AKTOR im bestehenden Modbusserver erstelle, um die Werte zu senden.

Gruess Sascha

#5

hey sascha,

ja, genau so würde ich es machen.

Du legst in Loxone im bestehenden Modbusserver einen neuen Aktor beziehungsweise die passenden Modbus Ausgänge an und schreibst die Werte dann direkt an das Victron GX Gerät.

Bei Victron läuft das über Modbus TCP auf dem Cerbo GX.

Die Grunddaten wären:

IP Adresse:
IP vom Cerbo GX

Port:
502

Protokoll:
Modbus TCP

Unit ID:
in der Regel 100 für das GX Gerät selbst
bei einzelnen Geräten kann die Unit ID je nach Gerät abweichen

Wichtig ist, dass am Cerbo GX unter:

Einstellungen > Dienste > Modbus TCP

Modbus TCP aktiviert ist.

Die genaue Struktur hängt dann davon ab, welchen Wert du senden oder lesen möchtest. Die Register stehen in der offiziellen Victron Modbus TCP Registerliste. Dort sieht man auch direkt, ob ein Register nur lesbar ist oder ob man es beschreiben kann.

In deinem Aufbau wäre die Struktur grob so:

3x MultiPlus II 48/5000/70-50 laufen über VE.Bus und werden über das GX Gerät bereitgestellt.

Der Cerbo GX ist die zentrale Schnittstelle für Modbus TCP.

Der Energy Meter VM-3P75CT wird ebenfalls über das GX System bereitgestellt.

Das REC 2Q BMS wird, sofern es sauber per CAN eingebunden ist, ebenfalls über das GX Gerät sichtbar.

Wichtig: Beim Schreiben von Werten bitte immer auf die richtige Registeradresse, Unit ID und Skalierung achten. Victron arbeitet teilweise mit Faktoren, also zum Beispiel Wert mal 10 oder mal 100. Wenn das falsch gesetzt wird, kommen schnell falsche Werte an.