hey sascha,
ja, genau so würde ich es machen.
Du legst in Loxone im bestehenden Modbusserver einen neuen Aktor beziehungsweise die passenden Modbus Ausgänge an und schreibst die Werte dann direkt an das Victron GX Gerät.
Bei Victron läuft das über Modbus TCP auf dem Cerbo GX.
Die Grunddaten wären:
IP Adresse:
IP vom Cerbo GX
Port:
502
Protokoll:
Modbus TCP
Unit ID:
in der Regel 100 für das GX Gerät selbst
bei einzelnen Geräten kann die Unit ID je nach Gerät abweichen
Wichtig ist, dass am Cerbo GX unter:
Einstellungen > Dienste > Modbus TCP
Modbus TCP aktiviert ist.
Die genaue Struktur hängt dann davon ab, welchen Wert du senden oder lesen möchtest. Die Register stehen in der offiziellen Victron Modbus TCP Registerliste. Dort sieht man auch direkt, ob ein Register nur lesbar ist oder ob man es beschreiben kann.
In deinem Aufbau wäre die Struktur grob so:
3x MultiPlus II 48/5000/70-50 laufen über VE.Bus und werden über das GX Gerät bereitgestellt.
Der Cerbo GX ist die zentrale Schnittstelle für Modbus TCP.
Der Energy Meter VM-3P75CT wird ebenfalls über das GX System bereitgestellt.
Das REC 2Q BMS wird, sofern es sauber per CAN eingebunden ist, ebenfalls über das GX Gerät sichtbar.
Wichtig: Beim Schreiben von Werten bitte immer auf die richtige Registeradresse, Unit ID und Skalierung achten. Victron arbeitet teilweise mit Faktoren, also zum Beispiel Wert mal 10 oder mal 100. Wenn das falsch gesetzt wird, kommen schnell falsche Werte an.