Hey Sascha,
Das wäre meine sicht zum Thema:
SSR oder Schütz mit 3-poliger Schaltfunktion, entsprechend der Dimensionierung
SSR mit Nulldurchgangsschaltung
so weit wie möglich nur bei stabilem Überschuss aktivieren Hysterese integrieren, um ständiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden Leistung pro Stufe aufteilen, wenn es möglich ist keine Phasenanschnittsteuerung am ESS
Ich verstehe das MyPV-AC-Thor-Thema. Persönlich würde ich bei einem solchen System auch eher eine einfache, robuste Stufen- oder Puls-Paketlösung bevorzugen, vorausgesetzt, die Schaltzeiten sind nicht zu aggressiv.
Dein Setup mit der VM 3P75CT und Cerbo bildet dafür eigentlich eine solide Grundlage. Ich würde die Steuerung eher als Überschussverbraucher mit einer ruhigen Logik betrachten, anstatt sie auf Millisekundenregelung auszulegen. Dann sollte das ESS damit wesentlich gelassener umgehen.