#141

Moin Freunde der Sonne,

Frage : kann ich zwei Blöcke / 1 x MB31 16kwh Cellen und 1x MB56 32kwh cellen gleichzeitig über den rj45 Splitter an das boostech anschließen , muss ich da etwas beachten oder geht das garnicht?

Danke euch

#142

Torsten:
Moin Freunde der Sonne,

Frage : kann ich zwei Blöcke / 1 x MB31 16kwh Cellen und 1x MB56 32kwh cellen gleichzeitig über den rj45 Splitter an das boostech anschließen , muss ich da etwas beachten oder geht das garnicht?

Danke euch

Jupp, kannste machen ☺

Hilfreich 1
#143

Hallo zusammen,

ich plane für unser Ferienhaus in Toscolano-Maderno eine reine Inselanlage mit dem boostech BMS V3. Das Haus soll komplett elektrisch laufen (Luft-Luft-WP, Klima, Kochen, E-Auto). Das Netz (1-phasig, 6 kW) hängt nur an einem Ladegerät, eingespeist wird nichts.

Geplanter Aufbau:

  • 48x EVE MB31 314 Ah als 3 Stränge 16S, zusammen 48,2 kWh
  • 1x MasterUnit V3 mit 48 L-Line Slaves, Add-on CAN zum Cerbo GX (DVCC) und Add-on Relais
  • je Strang NH1 gBat 200 A und ein EV200-Schütz, Vorladung über eine LOGO!
  • 3x MultiPlus-II 48/8000 als 3-Phasen-Insel, 1x MultiPlus-II 48/5000 als Netzlader
  • 2x MPPT RS 450/100 mit 15,45 kWp

Zwei Fragen dazu: Kann eine MasterUnit drei parallele Stränge so überwachen, dass jeder Strang über ein eigenes Relais getrennt wird? Und reduziert das BMS den Entladestrom (DCL) selbst, wenn nur noch zwei Stränge zugeschaltet sind? Bei Volllast wären das sonst rund 215 A pro Strang. Klar machbar, aber dann kein 50mm2 Kabel und keine 200A Sicherung mehr...

Danke vorab!

Viele Grüße
Constantin

#144

Hallo Constantin,

grundsätzlich lässt sich dein geplanter Aufbau mit drei parallelen 16S-Strängen und insgesamt 48 L-Line-Slaves problemlos mit einer einzigen boostech MasterUnit V3 überwachen. Hierfür wird im BMS der Spannungsteiler auf 3 eingestellt.

Wichtig ist dabei zu verstehen, dass das BMS den gesamten Akku immer als ein gemeinsames Batteriesystem betrachtet und bewertet, unabhängig davon, wie viele parallele Stränge vorhanden sind.

Das bedeutet, dass zwar jede der 48 Zellen einzeln hinsichtlich Spannung und Temperatur überwacht wird, die daraus resultierenden Schutzfunktionen und Stromgrenzen jedoch immer für das gesamte Akkusystem gelten.

Zu deinen beiden Fragen:

  1. Individuelle Abschaltung der Stränge

Eine separate Abschaltung einzelner Stränge anhand ihrer jeweiligen Zellzustände ist nicht vorgesehen. Erkennt das BMS beispielsweise eine kritische Zellspannung oder Temperatur in einem der drei Stränge, wirkt sich die entsprechende Schutzfunktion auf das gesamte Batteriesystem aus.

  1. Automatische Anpassung des Entladestroms (DCL)

Auch hier betrachtet das BMS den Akku als Gesamtsystem. Der eingestellte maximale Entladestrom gilt für den gesamten Batteriespeicher und wird entsprechend an das Victron-System übermittelt.

Das BMS reduziert den zulässigen Entladestrom zwar automatisch in Abhängigkeit von den Zellspannungen, erkennt aber nicht, ob beispielsweise nur noch zwei von drei Strängen über externe Schütze zugeschaltet sind.

Eine automatische Neuberechnung des DCL anhand der aktiven Stränge findet daher nicht statt.

Wenn du einzelne Stränge unabhängig voneinander abschalten möchtest, benötigst du eine zusätzliche Steuerung, die auch die Strombegrenzung entsprechend berücksichtigt.

Für deinen geplanten Aufbau mit drei dauerhaft parallel betriebenen 16S-Strängen ist eine einzelne MasterUnit V3 grundsätzlich ausreichend.

Viele Grüße

Tino

Shop4Akku Team

#145

@Shop4Akku

Hallo Tino,

herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort.

Kurz zu meinem Aufbau: 3× MultiPlus-II 48/8000 im Dreiphasenbetrieb, 1× MultiPlus-II 48/5000 als Netzlader (über MK3-USB am Cerbo), 2× MPPT RS 450/100, Cerbo GX MK2, DVCC aktiv.

Über DVCC werden Lade- und Entladestrom bei zu hohen oder zu niedrigen Zellspannungen angepasst. Mich interessiert, welche Notabschaltung ihr grundsätzlich empfehlt, falls Victron aus irgendeinem Grund nicht darauf reagiert. Dazu ein paar Fragen:

  1. Da keine strangweise Abschaltung möglich ist, würde ich einen LEV200 für alle drei Packs vorsehen statt drei einzelner. Oder empfehlt ihr nur Remote-Off der MP-II und MPPT RS? Oder beides gestuft: erst Remote-Off, bei weiterer Grenzverletzung der Schütz?
  2. Kann der Not-Aus eigene Schwellen bekommen, also oberhalb bzw. unterhalb der Lade- und Entladegrenzen? Gibt es eine einstellbare Verzögerung? Bleibt der Not-Aus nach dem Auslösen gesetzt, und wie wird er zurückgesetzt?
  3. Lassen sich in der individuellen Logik Spannung und Strom kombinieren? Zum Beispiel: Zelle über 3,70 V und trotzdem mehr als 5 A Ladestrom für länger als 10 s → Not-Aus. Damit würde ich genau den Fall erkennen, dass Victron nicht reagiert.
  4. Welche Kontaktbelastbarkeit hat das Universal BMS-BUS-Relais V3? Und öffnen die Kontakte, wenn die Versorgung der MasterUnit ausfällt?
  5. Gibt es für das Lade- und Entladerelais eine Hysterese bzw. eine einstellbare Wiedereinschaltschwelle? Ich möchte vermeiden, dass das System im Grenzbereich ständig ein- und ausschaltet.
  6. In Kapitel 7.6 schreibt ihr, dass Remote-On/Off bei GX-gesteuerten Systemen oft nicht ausgewertet wird. Welche Geräte betrifft das, und habt ihr Erfahrung mit MP-II und MPPT RS?
  7. Ist eine temperaturabhängige Reduzierung des Ladestroms geplant? Laut EVE-Datenblatt sind bei 10 °C nur 0,3 C zulässig, bei 5 °C nur 0,12 C. Vielen Dank schon mal! Viele Grüße Constantin
Hilfreich 1
#146

constantinr:
@Shop4Akku

Hallo Tino,

herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort.

Kurz zu meinem Aufbau: 3× MultiPlus-II 48/8000 im Dreiphasenbetrieb, 1× MultiPlus-II 48/5000 als Netzlader (über MK3-USB am Cerbo), 2× MPPT RS 450/100, Cerbo GX MK2, DVCC aktiv.

Über DVCC werden Lade- und Entladestrom bei zu hohen oder zu niedrigen Zellspannungen angepasst. Mich interessiert, welche Notabschaltung ihr grundsätzlich empfehlt, falls Victron aus irgendeinem Grund nicht darauf reagiert. Dazu ein paar Fragen:

  1. Da keine strangweise Abschaltung möglich ist, würde ich einen LEV200 für alle drei Packs vorsehen statt drei einzelner. Oder empfehlt ihr nur Remote-Off der MP-II und MPPT RS? Oder beides gestuft: erst Remote-Off, bei weiterer Grenzverletzung der Schütz?
  2. Kann der Not-Aus eigene Schwellen bekommen, also oberhalb bzw. unterhalb der Lade- und Entladegrenzen? Gibt es eine einstellbare Verzögerung? Bleibt der Not-Aus nach dem Auslösen gesetzt, und wie wird er zurückgesetzt?
  3. Lassen sich in der individuellen Logik Spannung und Strom kombinieren? Zum Beispiel: Zelle über 3,70 V und trotzdem mehr als 5 A Ladestrom für länger als 10 s → Not-Aus. Damit würde ich genau den Fall erkennen, dass Victron nicht reagiert.
  4. Welche Kontaktbelastbarkeit hat das Universal BMS-BUS-Relais V3? Und öffnen die Kontakte, wenn die Versorgung der MasterUnit ausfällt?
  5. Gibt es für das Lade- und Entladerelais eine Hysterese bzw. eine einstellbare Wiedereinschaltschwelle? Ich möchte vermeiden, dass das System im Grenzbereich ständig ein- und ausschaltet.
  6. In Kapitel 7.6 schreibt ihr, dass Remote-On/Off bei GX-gesteuerten Systemen oft nicht ausgewertet wird. Welche Geräte betrifft das, und habt ihr Erfahrung mit MP-II und MPPT RS?
  7. Ist eine temperaturabhängige Reduzierung des Ladestroms geplant? Laut EVE-Datenblatt sind bei 10 °C nur 0,3 C zulässig, bei 5 °C nur 0,12 C. Vielen Dank schon mal! Viele Grüße Constantin

Hallo Constantin,

vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung und die Beschreibung deiner Victron-Anlage.

Grundsätzlich empfehlen wir bei einem Batteriespeicher dieser Größenordnung immer mehrere Sicherheitsebenen. Die Kommunikation über CAN/DVCC ist dabei die erste Ebene, sollte aber nicht die einzige Schutzmaßnahme darstellen.

Zu deinen Fragen:

  1. Schützabschaltung, Remote-Off oder beides?

Wir empfehlen ganz klar beides!

Unser BMS regelt im normalen Betrieb über die CAN-Kommunikation die zulässigen Lade- und Entladeströme. Victron setzt diese Vorgaben über DVCC entsprechend um.

Zusätzlich empfehlen wir eine Abschaltung über Remote-On/Off und als letzte Sicherheitsinstanz eine physische Trennung der Batterie über ein geeignetes DC-Schütz.

Damit hast du mehrere Sicherheitsebenen:

  • CAN/DVCC: Normale Regelung der Lade- und Entladeströme.

  • Remote-Off: Zusätzliche Abschaltung der angeschlossenen Geräte.

  • DC-Schütz: Physische Trennung des Batteriesystems im Fehlerfall.

Das ist auch der Grund, weshalb wir die Schützabschaltung ausdrücklich empfehlen. Selbst wenn Victron aus irgendeinem Grund nicht mehr auf die Vorgaben des BMS reagiert, muss die Möglichkeit bestehen, die Batterie unabhängig davon zu trennen.

Bei deinen drei parallel geschalteten Batteriepaketen kann grundsätzlich ein gemeinsames Hauptschütz eingesetzt werden. Dieses muss natürlich für den maximalen Gesamtstrom und die auftretenden DC-Schaltbedingungen ausgelegt sein.

Ob der von dir genannte LEV200 dafür ausreicht, hängt von den tatsächlichen Betriebsströmen und der Auslegung deiner Anlage ab. Auch das sichere Wiederzuschalten einschließlich einer gegebenenfalls erforderlichen Vorladung muss berücksichtigt werden.

  1. Eigene Schwellenwerte, Verzögerung und Rücksetzung des Not-Aus

Hier muss man zwischen der normalen Lade-/Entladeabschaltung, der individuellen Relaislogik und unserer Not-Aus-Funktion unterscheiden.

Über die individuelle Relaislogik können zusätzliche Grenzwerte für Zellspannungen, Strom und SOC festgelegt werden, unabhängig von den normalen Betriebsgrenzen.

Die eigentliche Not-Aus-Funktion ist dagegen die höchste Prioritätsstufe unserer Relaissteuerung. Sie ist als letzte Sicherheitsinstanz vorgesehen.

Im normalen Ablauf werden zunächst die entsprechenden Lade- und Entladefreigaben zurückgenommen. Erst wenn die vorgelagerten Maßnahmen nicht ausreichen, kommt die Not-Aus-Abschaltung zum Einsatz.

Natürlich sind in unserer BMS-Steuerung auch feste Hysteresen und entsprechende Ein- und Ausschaltverzögerungen hinterlegt. Diese verhindern, dass bei kleinen Messwertschwankungen unmittelbar ständig zwischen den Schaltzuständen gewechselt wird.

Die Zeiten sind Bestandteil unserer internen Steuerungslogik und nicht als frei einstellbare Parameter vorgesehen.

Eine zusätzliche frei konfigurierbare Zeitverzögerung oder eine beliebig einstellbare manuelle Verriegelung des Not-Aus bieten wir derzeit nicht an.

  1. Kombination von Spannung, Strom und Zeit in der individuellen Logik

In unserer individuellen Relaislogik lassen sich verschiedene Grenzwerte für Zellspannung, Strom und SOC definieren.

Dein Beispiel mit einer Zellspannung über 3,70 V, gleichzeitig mehr als 5 A Ladestrom und einer Dauer von mindestens 10 Sekunden lässt sich allerdings nicht als frei programmierbare UND-Verknüpfung mit Zeitbedingung konfigurieren.

Die einzelnen Grenzwerte dienen als Auslösekriterien.

Aus unserer Sicht wäre eine solche Verknüpfung für die letzte Sicherheitsinstanz auch nicht unbedingt sinnvoll.

Wenn eine Zelle eine kritische Überspannung erreicht, sollte die Schutzfunktion unabhängig davon greifen, ob gerade 5 A oder 50 A Ladestrom fließen.

Die Überwachung der Zellspannung hat dabei Vorrang. Schließlich geht es darum, die Zelle innerhalb ihrer zulässigen Betriebsgrenzen zu halten.

  1. Kontaktbelastbarkeit des Universal BMS-BUS-Relais V3

Unser Universal BMS-BUS-Relais V3 besitzt vier potentialfreie Wechslerkontakte (NC/COM/NO).

Die technischen Daten sind:

  • 10 A bei 30 V DC

  • 10 A bei 250 V AC

  • Maximale zulässige Spannung: 110 V DC bzw. 250 V AC

Das Relais dient zur Ansteuerung externer Komponenten, beispielsweise eines DC-Schützes. Der eigentliche Batteriestrom fließt selbstverständlich nicht über unser Relaismodul.

Bei der Schützansteuerung empfehlen wir grundsätzlich das Ruhestromprinzip.

Das bedeutet, dass das externe Schütz nur bei vorhandener Freigabe angezogen bleibt. Fällt die Ansteuerung weg, öffnet das Schütz.

Damit lässt sich auch ein Ausfall der Spannungsversorgung in das Sicherheitskonzept einbeziehen. Voraussetzung ist, dass die Ansteuerung und die verwendeten Relaiskontakte entsprechend ausgelegt sind.

Die konkrete Schaltung sollte deshalb so ausgeführt und geprüft werden, dass auch bei einem Versorgungsausfall der MasterUnit keine ungewollte Freigabe bestehen bleibt.

Die technischen Daten findest du hier:

https://shop4akku.de/bms-bus-relais-v3/

  1. Hysterese und Wiedereinschaltung

Ja, selbstverständlich arbeiten wir mit fest hinterlegten Hysteresen und Ein-/Ausschaltverzögerungen.

Andernfalls würde das System bei Spannungs- oder Stromschwankungen im Grenzbereich ständig zwischen den Zuständen wechseln.

Genau dieses Verhalten wird durch unsere interne Steuerungslogik vermieden.

Die entsprechenden Hysteresen und Verzögerungen sind fest in der Software hinterlegt und müssen vom Anwender nicht separat eingestellt werden.

Zusätzlich arbeitet die Lade- und Entladestromregelung dynamisch. Das bedeutet, dass wir bei Annäherung an die eingestellten Spannungsgrenzen die zulässigen Ströme bereits reduzieren, bevor eine vollständige Abschaltung erforderlich wird.

Gerade in Verbindung mit Victron ist das ein wesentlicher Vorteil, da die Batterie nicht einfach nur ein- oder ausgeschaltet wird, sondern die Stromregelung kontinuierlich an den Batteriezustand angepasst wird.

  1. Remote-On/Off bei MultiPlus-II und MPPT RS

Hier ist die Besonderheit bei Victron-Anlagen mit zentraler GX-Steuerung zu beachten.

Bei solchen Systemen werden die klassischen Remote-On/Off-Eingänge der einzelnen Geräte nicht in jeder Konfiguration direkt ausgewertet.

Das hängt unter anderem von der Geräteausführung und der jeweiligen Systemkonfiguration ab.

Eine Möglichkeit besteht darin, die Abschaltung über die zentrale GX-Steuerung umzusetzen, beispielsweise über entsprechende digitale Ein- und Ausgänge und eine Steuerungslogik unter Venus OS.

Hierfür kann unter anderem Node-RED verwendet werden.

Ob die Remote-Eingänge deiner konkreten MultiPlus-II- und MPPT-RS-Konfiguration direkt nutzbar sind, sollte anhand der Victron-Dokumentation geprüft und anschließend praktisch getestet werden.

Genau deshalb empfehlen wir zusätzlich die physische Schützabschaltung. Diese ist nicht darauf angewiesen, dass Victron einen bestimmten Steuerbefehl korrekt verarbeitet.

  1. Temperaturabhängige Reduzierung des Ladestroms

Aktuell berücksichtigt unser BMS die eingestellten minimalen und maximalen Ladetemperaturen.

Werden diese Grenzen erreicht beziehungsweise überschritten oder unterschritten, wird die entsprechende Ladefreigabe entzogen.

Eine frei konfigurierbare temperaturabhängige Ladestromkennlinie, bei der beispielsweise bei 10 °C automatisch auf 0,3 C und bei 5 °C auf 0,12 C reduziert wird, bieten wir derzeit nicht an.

Die dynamische Ladestromregelung erfolgt aktuell primär anhand der Zellspannungen und der eingestellten maximalen Ladeströme.

Die Temperaturgrenzen müssen deshalb entsprechend den Vorgaben des Zellherstellers gewählt werden. Wenn der Hersteller bei niedrigen Temperaturen geringere Ladeströme vorschreibt, muss das bei der Konfiguration beziehungsweise durch eine ergänzende Steuerung berücksichtigt werden.

Ob wir eine zusätzliche temperaturabhängige Ladestromkennlinie künftig integrieren, können wir aktuell noch nicht verbindlich sagen.

Abschließend noch ein wichtiger Punkt zu deinen drei Batteriepaketen:

Unser BMS betrachtet die parallel geschalteten Packs grundsätzlich als ein gemeinsames Batteriesystem.

Zwar überwachen wir jede einzelne Zelle, die Regelung der Lade- und Entladeströme erfolgt jedoch für das gesamte Akkupaket.

Das bedeutet auch, dass bei einer Grenzwertverletzung einer einzelnen Zelle die entsprechenden Maßnahmen für das Gesamtsystem eingeleitet werden.

Eine separate Stromregelung oder Abschaltung einzelner paralleler Strings erfolgt mit einer gemeinsamen MasterUnit nicht.

Zusammenfassend würden wir dir für deinen Aufbau daher eindeutig die Kombination aus CAN/DVCC, zusätzlicher Remote-Abschaltung und einem geeigneten DC-Hauptschütz empfehlen.

Damit hast du mehrere Schutzebenen, die sich gegenseitig ergänzen. Gerade bei größeren Batteriespeichern halten wir das für den richtigen Weg.

Viele Grüße

Tino

Shop4Akku / boostech

Hilfreich 1
#147

Hallo,

ich habe immer noch das SD Karten Problem, es trat sporadisch auf, ich moechte die SD tauschen, ich nehme an es ist ok wenn ich das "Garantiesiegel" oeffne? Weil sonst kann ich das Gehauese nicht aufschrauben. Eine Email an info@shop4akku habe ich schon mit der Seriennummer geschickt, aber wie immer bin ich nicht geduldig 🙄

#148

Michal:
Hallo,

ich habe immer noch das SD Karten Problem, es trat sporadisch auf, ich moechte die SD tauschen, ich nehme an es ist ok wenn ich das "Garantiesiegel" oeffne? Weil sonst kann ich das Gehauese nicht aufschrauben. Eine Email an info@shop4akku habe ich schon mit der Seriennummer geschickt, aber wie immer bin ich nicht geduldig 🙄

Hallo Michal,

falls dir nicht schon jemand aus unserem Team geantwortet hat, sage ich es dir jetzt einfach hier: Du kannst das Gehäuse öffnen und die SD-Karte problemlos austauschen.

Verwende dafür eine SD-Karte mit 16 bis 32 GB, formatiert auf FAT32.

Danach sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren.

Viele Grüße

Hilfreich 1
#149

Hallo, der Tausch SD Karte war erfolgreich, aber es funktioniert nicht mehr, er kann den Stromsensor nicht finden und ausserdem kommt irgendwann die Fehlermeldung: "Bei der angeschlossen Peripherie wurde ein Problem festgestellt! Bitte starten Sie... (Neustart hilft nicht) oder kontaktieren Sie den Support... Naja vlt hat jmd fuer morgen eine Idee?

So wie es ausschaut kann die Master Unit nicht mehr mit dem Cerbo kommunizieren... im Cerbo sehe bei "All Devices" sehe ich die Master Unit nicht mehr.

danke

#150

Michal:
Hallo, der Tausch SD Karte war erfolgreich, aber es funktioniert nicht mehr, er kann den Stromsensor nicht finden und ausserdem kommt irgendwann die Fehlermeldung: "Bei der angeschlossen Peripherie wurde ein Problem festgestellt! Bitte starten Sie... (Neustart hilft nicht) oder kontaktieren Sie den Support... Naja vlt hat jmd fuer morgen eine Idee?

So wie es ausschaut kann die Master Unit nicht mehr mit dem Cerbo kommunizieren... im Cerbo sehe bei "All Devices" sehe ich die Master Unit nicht mehr.

danke

Hallo Michal,

schön, dass der SD-Kartentausch erfolgreich war!

Nach dem Austausch der SD-Karte müssen natürlich auch die **noch ausstehenden Softwareupdates nachinstalliert werden**. Daher bitte einmal folgendermaßen vorgehen:

  1. Die MasterUnit vollständig ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen.

  2. Sämtliche Stecker von der MasterUnit abziehen.

  3. Anschließend nur die 12-V-Spannungsversorgung wieder anschließen und die MasterUnit starten.

  4. Im Hauptmenü auf **„System Info“** gehen und dort oben links auf den **kleinen Würfel** klicken.

  5. Anschließend **„Update“** auswählen und alle noch ausstehenden Updates installieren.

Wichtig: Es können mehrere Updates hintereinander erforderlich sein. Bitte so lange aktualisieren, bis keine weiteren Updates mehr angeboten werden.

Danach die MasterUnit erneut vollständig ausschalten, alle Komponenten einschließlich Stromsensor und Peripherie wieder anschließen und das System neu starten.

Anschließend sollte auch die Kommunikation mit dem Cerbo GX wieder funktionieren.

Sollte es danach weiterhin Probleme geben, musst du dich bitte bis Montag gedulden. Dann können sich die Kollegen aus unserem Support dein System genauer anschauen und dir weiterhelfen.

Viele Grüße

Hilfreich 1
#151

Super das war es! Nur das Piepsen war lästig, kann man die Warnungen eigentlich abdrehen?

Hilfreich 1
#152

Michal:
Super das war es! Nur das Piepsen war lästig, kann man die Warnungen eigentlich abdrehen?

Hallo Michal,

super, freut mich, dass jetzt wieder alles funktioniert! 😊

Ja, die akustischen Signale kannst du natürlich deaktivieren.

Gehe dazu einfach ins Hauptmenü → Add-Ons → Warnsignale. Dort kannst du die akustischen Warn- und Fehlersignale ausschalten.

Übrigens findest du bei den einzelnen Menüpunkten auch immer ein kleines Info-Symbol („i“). Wenn du darauf klickst, wird dir direkt am Display erklärt, wofür die jeweilige Funktion gedacht ist und was du dort einstellen kannst.

Du brauchst dafür also nicht einmal die Bedienungsanleitung. Es lohnt sich wirklich, die Menüs einmal in Ruhe durchzugehen. Viele Fragen beantworten sich dadurch ganz von selbst. 😉

Viele Grüße

Hilfreich 1