Im cerbo sollte es so aussehen.
Offizielles Boostech Supportforum – Austausch, Support & Sammelbestellungen
Thomassc84:
Hm… dafür habe ich doch den Adapter bei shop4akku gekauft? Benötige ich diesen dann nicht? Auf der Website steht von diesem Kabel nichts.
Schau mal bei deinen Einstellungen im cerbo, auf 500 kbits stellen, dann sollte das bms erscheinen.
Danke. Das mit den 500 Kbits hat geholfen
Victron Addon aktiviert? Bus eingestellt im GX?
Ein Normales Lan Kabel reicht - mit dem Adapter. Wurde das Addon Lizensiert?
Hallo,
Ich bin neu hier. Mein Name ist Harald und ich habe mir vor einer Woche ein komplettes Boostech BMS mit Masterunit gekauft. Dazu noch einen Multiplus 2 48 /5000 und ein Gerbo GX,
Aus einem vorherigen Aufbau waren noch ein 16 er Block mit EVE 280k Zellen vorhanden welcher ursprünglich mit einem Daly BMS betrieben wurde. Dieses wurde jetzt erfolgreich durch das Boostech System ersetzt,
Laderegler sind 3 Stück vorhanden mit denen ich über 3 strings 3600W in die Zellen einspeise. Auch einen Victron Smart Shunt habe ich eingebunden.
Es handelt sich dabei allerdings dabei nicht um Victron Laderegler sondern um Greencontroller der Firma ECS ,die ich unbedingt weiterverwenden möchte.
Als Sicherheitsabschaltung, d.h wenn mal eine Zelle "hochgeht" habe ich einen Eingang am Laderegler Overvoltageprotection der die Module sofort abschaltet, damit kein Saft mehr von oben kommt. Ein Relais oder ein Schalter genügt um diese Sicherheitsabschaltung zu aktivieren.
Nun meine Frage:
Wenn eine Zelle von den 16 die , oder ich mehr 3,6 V überschreitet möchte ich den Laderegler stoppen. Ist das mit der Masterunit oder dem Gerbo GX machbar ?
Das Gerbo hat bekanntlich schon Relais. Ich weiss nur nicht wie ich das realisieren kann,
LG Harald
Harald:
Hallo,Ich bin neu hier. Mein Name ist Harald und ich habe mir vor einer Woche ein komplettes Boostech BMS mit Masterunit gekauft. Dazu noch einen Multiplus 2 48 /5000 und ein Gerbo GX,
Aus einem vorherigen Aufbau waren noch ein 16 er Block mit EVE 280k Zellen vorhanden welcher ursprünglich mit einem Daly BMS betrieben wurde. Dieses wurde jetzt erfolgreich durch das Boostech System ersetzt,
Laderegler sind 3 Stück vorhanden mit denen ich über 3 strings 3600W in die Zellen einspeise. Auch einen Victron Smart Shunt habe ich eingebunden.
Es handelt sich dabei allerdings dabei nicht um Victron Laderegler sondern um Greencontroller der Firma ECS ,die ich unbedingt weiterverwenden möchte.
Als Sicherheitsabschaltung, d.h wenn mal eine Zelle "hochgeht" habe ich einen Eingang am Laderegler Overvoltageprotection der die Module sofort abschaltet, damit kein Saft mehr von oben kommt. Ein Relais oder ein Schalter genügt um diese Sicherheitsabschaltung zu aktivieren.
Nun meine Frage:
Wenn eine Zelle von den 16 die , oder ich mehr 3,6 V überschreitet möchte ich den Laderegler stoppen. Ist das mit der Masterunit oder dem Gerbo GX machbar ?
Das Gerbo hat bekanntlich schon Relais. Ich weiss nur nicht wie ich das realisieren kann,
LG Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für deine Nachricht. Schön zu hören, dass du das Boostech BMS bereits erfolgreich in deinen bestehenden 16S-Aufbau mit den EVE 280K Zellen integriert hast.
Ja, die von dir gewünschte Abschaltung ist grundsätzlich machbar und in deinem Fall recht einfach lösbar.
Du kannst das BMS-Relais auf „Laden“ stellen und dieses dann in den Regelkreis bzw. Schaltkreis der Laderegler-Abschaltung einbinden. Sobald das BMS die Ladefreigabe wegnimmt, wird der entsprechende Eingang am Laderegler geschaltet und die Ladung gestoppt.
Alternativ ist bei Victron-Geräten auch eine Steuerung über die Datenkommunikation möglich. Dafür muss im Cerbo GX DVCC aktiviert sein und das Boostech BMS als steuerndes BMS eingebunden werden. Da du aber Greencontroller von ECS verwendest, ist der Weg über das BMS-Relais und den vorhandenen Abschalteingang am Regler vermutlich die naheliegendste Lösung.
Wichtig ist nur, dass der Eingang am Laderegler passend verschaltet wird und das Relais nur das Steuersignal schaltet, nicht den PV- oder Laststrom direkt.
Grüße
@Torsten sehe ich hier einen kommenden Moderator heranwachsen?
Dennis:
@Torsten sehe ich hier einen kommenden Moderator heranwachsen?
Nee , nur Hilfestellung.
Slavebord spielt verrückt , entweder zeigt hohe Temperatur 127C° oder minus .
- Bild normal Zelle 11 , anderen zwei von Zelle 12 sieht iwi. Verschmort aus .
Sah dann so aus .
Shop4Akku:
Hallo Harald,vielen Dank für deine Nachricht. Schön zu hören, dass du das Boostech BMS bereits erfolgreich in deinen bestehenden 16S-Aufbau mit den EVE 280K Zellen integriert hast.
Ja, die von dir gewünschte Abschaltung ist grundsätzlich machbar und in deinem Fall recht einfach lösbar.
Du kannst das BMS-Relais auf „Laden“ stellen und dieses dann in den Regelkreis bzw. Schaltkreis der Laderegler-Abschaltung einbinden. Sobald das BMS die Ladefreigabe wegnimmt, wird der entsprechende Eingang am Laderegler geschaltet und die Ladung gestoppt.
Alternativ ist bei Victron-Geräten auch eine Steuerung über die Datenkommunikation möglich. Dafür muss im Cerbo GX DVCC aktiviert sein und das Boostech BMS als steuerndes BMS eingebunden werden. Da du aber Greencontroller von ECS verwendest, ist der Weg über das BMS-Relais und den vorhandenen Abschalteingang am Regler vermutlich die naheliegendste Lösung.
Wichtig ist nur, dass der Eingang am Laderegler passend verschaltet wird und das Relais nur das Steuersignal schaltet, nicht den PV- oder Laststrom direkt.
Grüße
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Jo, es scheint nun zu laufen. Jetzt hätte ich nur noch eine Frage zu dem Balancer des Boosttech.
Als Shuntspannung habe ich 3,47V gewählt, da meine Laderegler bei 3,47V in den Absorbationsmodus gehen. Dieser wird dann eine gewisse Zeit gehalten bis es in den Floatmodus geht. Der Ladestrom hat sich dann bis auf knapp ein Ampere verringert.
Das hat sich über die Zeit als eine gute Strategie gezeigt.
Nun habe ich aber leider gegen Ende der Ladung einen Zellendrift von fast 100mV den ich mit dem Daly BMS nicht hatte.
Ich muss aber dazu sagen ,dass ich damals die Zellen als ein 8S 24V System betrieben habe und die zwei 8er Strings parallelgeschaltet waren. (24V 560AH), Jetzt aber sind die EVE Blöcke in Reihe zu einem 16S verbunden.
Soll ich eine andere Shuntspannung wählen ? oder etwas anders einstellen?
LG Harald
Erst einmal wünsche ich allen schöne Pfingsten,
Leider lässt mir das Balancen bzw. deren Funktion keine Ruhe,
Heut hatte ich in der Absorbationsphase bei ca 3,45 V eine Zelldifferenz von sage und schreibe 0,2V. Eine Zelle war schon auf 3,58V.
Es floss da noch ein Strom von ca 2 Ampere in die Akkus.,ich hatte das zuvor noch nie gehabt. Sollte ich's einmal mit Frühbalancing probieren?
LG Harald
Torsten:
Slavebord spielt verrückt , entweder zeigt hohe Temperatur 127C° oder minus .
- Bild normal Zelle 11 , anderen zwei von Zelle 12 sieht iwi. Verschmort aus .
Hi, wie schon per Mail geschrieben wahrscheinlich beim montieren mit dem Werkzeug auf den fühler gekommen. Das Board wirst Du wohl tauschen müssen. Grüße aus dem Urlaub
Harald:
Erst einmal wünsche ich allen schöne Pfingsten,Leider lässt mir das Balancen bzw. deren Funktion keine Ruhe,
Heut hatte ich in der Absorbationsphase bei ca 3,45 V eine Zelldifferenz von sage und schreibe 0,2V. Eine Zelle war schon auf 3,58V.
Es floss da noch ein Strom von ca 2 Ampere in die Akkus.,ich hatte das zuvor noch nie gehabt. Sollte ich's einmal mit Frühbalancing probieren?
LG Harald
Hi, gib dem BMS zeit, einmal für 2 Tage auf Akku im voll geladenen Zustand halten einstellen. Und shuntspannung auf 3,50V stellen.Danach ist der drift weg. Grüße aus dem Urlaub
Shop4Akku:
Hi, gib dem BMS zeit, einmal für 2 Tage auf Akku im voll geladenen Zustand halten einstellen. Und shuntspannung auf 3,50V stellen.Danach ist der drift weg. Grüße aus dem Urlaub
Hallo,
Nach ein paar Tagen hat sich die Diffferenz stark verringert. Gestern war sie bei 20mV bei 3,45V Zellenspannung - damit bin ich zufrieden.
Hoch zufrieden bin ich auch mit dem BMS. Auch mit Nicht Victron Ladereglern harmoniert das System hervorragend.
Aber ich hätte da noch ein paar Fragen:
-
da meine Batterie in einem unbeheizten Schuppen steht hab ich im Winter sicher auch etwas Kondenswasser. Soll ich die Platinen mittels einer Beschichtung davor schützen? Silikon oder Lack?
-
wie schaut es mit der Festigkeit der Schraubverbindungen aus- schließlich müssen die Platinen dem Anpressdruck der Schrauben auch dauerhaft widerstehen. Angezogen wurden sie mit exakt 6NM. Muss ich die gelegentlich nachziehen?
LG. Harald
Harald:
Hallo,Nach ein paar Tagen hat sich die Diffferenz stark verringert. Gestern war sie bei 20mV bei 3,45V Zellenspannung - damit bin ich zufrieden.
Hoch zufrieden bin ich auch mit dem BMS. Auch mit Nicht Victron Ladereglern harmoniert das System hervorragend.
Aber ich hätte da noch ein paar Fragen:
da meine Batterie in einem unbeheizten Schuppen steht hab ich im Winter sicher auch etwas Kondenswasser. Soll ich die Platinen mittels einer Beschichtung davor schützen? Silikon oder Lack?
wie schaut es mit der Festigkeit der Schraubverbindungen aus- schließlich müssen die Platinen dem Anpressdruck der Schrauben auch dauerhaft widerstehen. Angezogen wurden sie mit exakt 6NM. Muss ich die gelegentlich nachziehen?
LG. Harald
Hallo Harald,
super, das freut uns sehr zu hören. Genau so sollte es laufen. Wenn die Differenz jetzt schon auf ca. 20 mV bei 3,45 V Zellspannung runtergegangen ist, sieht man sehr schön, dass das Balancing sauber arbeitet.
Unser BMS kann je nach Aufbau ungefähr 1,4 bis 1,8 A pro Akku balancieren. In einem 16S-System ist das in Summe schon ordentlich Leistung. Wenn der Drift vorher so groß war und jetzt innerhalb weniger Tage deutlich kleiner geworden ist, zeigt das auch ganz gut, dass das vorherige BMS hier offenbar nicht wirklich effektiv gearbeitet hat.
Zu deinen Fragen:
Bei einem unbeheizten Schuppen und möglichem Kondenswasser kann Platinenlack durchaus sinnvoll sein. Wichtig wäre nur, einen lötbaren Platinenlack zu verwenden. Dann bleibt die Platine auch später noch reparierbar, falls irgendwann doch einmal etwas nachgelötet oder getauscht werden müsste. Silikon würde ich dafür eher nicht nehmen, da es spätere Arbeiten deutlich erschweren kann.
Zur Verschraubung: Wenn die Verbindungen sauber mit dem passenden Drehmoment angezogen wurden, ist das grundsätzlich in Ordnung. Der Federring sorgt dabei für die dauerhafte Vorspannung, wie man es bei dieser Montageart üblicherweise macht. Trotzdem würde ich empfehlen, die Schraubverbindungen einfach einmal jährlich mit dem Drehmomentschlüssel zu kontrollieren bzw. bei Bedarf nachzuziehen. Das ist eine einfache Vorsichtsmaßnahme und gibt langfristig Sicherheit.
Viele Grüße
Ich hatte auch eine Situation wo ich dachte irgendwie stimmt das ganze nicht... Ich hatte es dann mit einen Labor Netzteil gelöst... Du muss die Ladenschluss Spannung auf 3.4V pro zelle senken natürlich ist die Batterie vom System getrennt, ich hatte iterativ immer alle Zellen voll geladen dann hat das BMS die zu "hohen" Zellen auf 3.4 reduziert dann habe ich die Spannung auf 3.41v pro Zelle erhöht wiederholt bis auf 3.5V pro Zelle war...
Michal:
Ich hatte auch eine Situation wo ich dachte irgendwie stimmt das ganze nicht... Ich hatte es dann mit einen Labor Netzteil gelöst... Du muss die Ladenschluss Spannung auf 3.4V pro zelle senken natürlich ist die Batterie vom System getrennt, ich hatte iterativ immer alle Zellen voll geladen dann hat das BMS die zu "hohen" Zellen auf 3.4 reduziert dann habe ich die Spannung auf 3.41v pro Zelle erhöht wiederholt bis auf 3.5V pro Zelle war...
Das Problem mit dem Zelldrift welches ich anfangs hatte, hat sich zwischenzeitlich von selbst gelöst.
Ursächlich war bestimmt die vorherige Konfiguration als 8S mit je zwei parallel geschalteten Eve Zellen. Da ich ein Daly BMS fast ein ganzes Jahr verwendet habe schaffte das mit nur 20mA ! es nur mit Mühe die Zellen zu balancieren.
Jetzt ist die Bank als ein 16S konfiguriert und deshalb zeigten sich nun die Auswirkungen.
Jetzt, nach fast zwei Wochen und täglichem Volladen sind es höchstens 20mV Differenz bei einer Ladeschlussspannung von 3,45V.
Ich hoffe ich habe damit Recht mit meiner Vermutung und es bleibt so.
Aber, für was verwendet man eigentlich Frühbalancing?
LG Harald
Harald:
Das Problem mit dem Zelldrift welches ich anfangs hatte, hat sich zwischenzeitlich von selbst gelöst.Ursächlich war bestimmt die vorherige Konfiguration als 8S mit je zwei parallel geschalteten Eve Zellen. Da ich ein Daly BMS fast ein ganzes Jahr verwendet habe schaffte das mit nur 20mA ! es nur mit Mühe die Zellen zu balancieren.
Jetzt ist die Bank als ein 16S konfiguriert und deshalb zeigten sich nun die Auswirkungen.
Jetzt, nach fast zwei Wochen und täglichem Volladen sind es höchstens 20mV Differenz bei einer Ladeschlussspannung von 3,45V.
Ich hoffe ich habe damit Recht mit meiner Vermutung und es bleibt so.
Aber, für was verwendet man eigentlich Frühbalancing?
LG Harald
Das kannst du einschalten, wenn du wirklich viele zellen mit unterschiedlichen SoC´s hast. Was du ja schnell merken tust.
Ich hingegen hatte es nur einmal an. Beim erstbetrieb für 3-4 Tage. (3P 16S). In meinen Augen braucht es das bei eve Zellen nicht. 3,45V ist aber auch noch etwas zu früh. Stellt die Shuntspannung bitte auf 3,5V
Dennis:
Das kannst du einschalten, wenn du wirklich viele zellen mit unterschiedlichen SoC´s hast. Was du ja schnell merken tust.Ich hingegen hatte es nur einmal an. Beim erstbetrieb für 3-4 Tage. (3P 16S). In meinen Augen braucht es das bei eve Zellen nicht. 3,45V ist aber auch noch etwas zu früh. Stellt die Shuntspannung bitte auf 3,5V
Und damit auch die Ladeendspannung der Laderegler ebenso?
Wenn ich sie auf 3,45 V habe und die Laderegler irgendwann in den Absorbmodus gehen, dauert es keine 20 Min bis der Ladestrom auf 2-3 Amp fällt. Da geht nicht mehr viel Energie rein.
LG Harald