Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

Offizielles Boostech Supportforum – Austausch, Support & Sammelbestellungen

#1

Willkommen im offiziellen Boostech Supportforum innerhalb der Wattsschmiede-Community.

Dieses Unterforum dient ab sofort als zentrale Anlaufstelle für alle Themen rund um Boostech BMS und die zugehörigen Speicherlösungen. Unser Ziel ist es, einen offenen, transparenten und hilfreichen Austausch zu ermöglichen, bei dem Anwender, Installateure und Interessierte gleichermaßen profitieren.

Was hier behandelt wird:

  • Einrichtung und Erstinbetriebnahme von Boostech BMS
  • Balancingstrategien und Best Practices für einen stabilen Betrieb
  • Schnittstellen, Kommunikationsprotokolle und Einbindung in bestehende Systeme (z. B. Victron, Deye, Growatt, Home Assistant, Node-RED etc.)
  • Bekannte Stolpersteine, Erfahrungen aus der Praxis und Lösungen
  • Updates, Neuerungen und Produktankündigungen
  • Austausch zu Zubehör und kompatibler Hardware

Transparenz & Support:
Dieses Forum ist der offizielle Support-Kanal für Boostech-Themen. Das bedeutet, dass Fragen, Probleme und Verbesserungsvorschläge direkt hier gesammelt und bearbeitet werden. Gleichzeitig können andere Mitglieder von bereits behandelten Themen profitieren und sich gegenseitig unterstützen.

Sammelbestellungen:
Alle Anfragen und Koordinationen für Sammelbestellungen laufen ebenfalls transparent über dieses Forum. So stellen wir sicher, dass:

  • jede Anfrage nachvollziehbar ist
  • Interessenten gebündelt informiert werden
  • die Organisation fair und geordnet erfolgt

Hinweis:
Bitte nutzt dieses Forum für alle relevanten Fragen, Anfragen und Diskussionen. So entsteht eine zentrale Wissenssammlung, die langfristig allen hilft.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch und eine aktive Community rund um Boostech BMS.

Euer Wattsschmiede-Team

Hilfreich 1
· bearbeitet #2

Hallo,

was mich Interessiert ist, wie die Firmwareupdates auf dem Boostech BMS angestoßen werden können?

Mein BMS wurde mit der FW 0.31.1 ausgeliefert.

Ich möchte den Shunt von Victron einbinden und dies geht lt. Webseite von shop4akku mit der FW 0.34.7.

Das BMS meldet mir jedoch kein Update, werden diese von Boostech bei Nachfrage über die SN zugeordnet oder sind diese für alle nach xy Zeit verfügbar?

Wünsche allen ein schönen 1. Advent

#3

KuFe200:
Hallo,

was mich Interessiert ist, wie die Firmwareupdates auf dem Boostech BMS angestoßen werden können?

Mein BMS wurde mit der FW 0.31.1 ausgeliefert.

Ich möchte den Shunt von Victron einbinden und dies geht lt. Webseite von shop4akku mit der FW 0.34.7.

Das BMS meldet mir jedoch kein Update, werden diese von Boostech bei Nachfrage über die SN zugeordnet oder sind diese für alle nach xy Zeit verfügbar?

Wünsche allen ein schönen 1. Advent

Hey!

Die Updates werden automatisch ausgerollt sofern: Alles fehlerfrei und ohne Probleme läuft. Dann wirst du auf deinem BMS ein gelbes "!" sehen, drauf drücken, und update starten. Alternativ kannst du dies auch über die Einstellungen machen. Derzeit sind noch ein paar fehler drin, was den DC überschuss angeht, ich vermute mal, wenn das behoben ist geht es online.

Hilfreich 1
#4

KuFe200:
Hallo,

was mich Interessiert ist, wie die Firmwareupdates auf dem Boostech BMS angestoßen werden können?

Mein BMS wurde mit der FW 0.31.1 ausgeliefert.

Ich möchte den Shunt von Victron einbinden und dies geht lt. Webseite von shop4akku mit der FW 0.34.7.

Das BMS meldet mir jedoch kein Update, werden diese von Boostech bei Nachfrage über die SN zugeordnet oder sind diese für alle nach xy Zeit verfügbar?

Wünsche allen ein schönen 1. Advent

Hallo,

danke für Deine Frage!

Das Update kommt ganz bald. 😊

Wir testen die neue Firmware aktuell noch bei einigen Usern, damit alles wirklich stabil läuft. Sobald die Tests abgeschlossen sind, bekommen alle Geräte das Update automatisch angezeigt.

Unsere Website wurde in dem Fall einfach etwas schneller aktualisiert, als wir das Update final ausrollen konnten – aber es dauert nicht mehr lange.

Danke für Deine Geduld und einen schönen 1. Advent!

Viele Grüße

shop4akku

Hilfreich 1
#5

Guten Abend,

könnte mir jemand den Lade/Balancing-Vorgang des boostech BMS mal etwas besser erklären?

Mir ist nicht so ganz schlüssig, für wie lange die eingegebene Shunt-Spannung gehalten wird und was danach geschieht?

Dh. Spannungslage, Verlauf und Timeline oder zieht sich das BMS die Daten aus dem im Multiplus II hinterlegten Konstantspannungszeiten/Phasen (Reiter Ladegerät).

Verstehe ich es richtig das in der FW 0.34 bei Überschusseinspeisung die Batteriespeicherspannung um 0,4V gesenkt wird, ist dies dann der "Absorption" Mode? Wie ist das jetzt bei FW 0.31?

Sorry, für die vielen Fragen jedoch möchte ich diese Prozesse verstehen damit ich Nachvollziehen kann wann, wie und was in meinem System und Batteriespeicher vorgeht.

Grüße

KuFe200

#6

Guten Tag,

gerne erklären wir hier kurz das Lade- und Balancing-Verhalten des boostech BMS:

1. Balancing & Shunt-Spannung
Die eingestellte Shunt-Spannung ist die Zielspannung, auf die alle Zellen gebracht werden.
Sobald eine Zelle diese Spannung überschreitet, beginnt das BMS sie zu entladen (Balancing).
Die Shunt-Spannung wird dabei nicht zeitbasiert gehalten, sondern rein spannungsabhängig geregelt.

2. Overcharge-Bereich (0,15 V)
Um driftende Zellen einzufangen, besitzt das BMS eine kleine Overcharge-Reserve von 0,15 V.
Beispiel:
Shunt = 3,50 V → einzelne Zellen dürfen kurzzeitig auf 3,65 V steigen.
Das dient ausschließlich dem Zellangleich.

Wichtig:
Es wird nie über die maximal zulässige Zellspannung der jeweiligen Chemie geladen:

  • LiFePO₄ max. 3,65 V
  • NMC / Li-Polymer max. 4,20 V

3. Vollerkennung
Sind alle Zellen auf bzw. über der eingestellten Shunt-Spannung, erkennt das BMS „Akku voll“.

4. Verhältnis zu Victron / Multiplus II
Das BMS arbeitet nicht nach den Konstantspannungs- oder Absorptionszeiten des Multiplus.
Victron liefert nur den Strom – das BMS steuert die Ladehöhe und die Stromreduzierung komplett selbst.

5. Unterschied Firmware 0.31 → 0.34

  • FW 0.34: Bei Victron und DC-PV-Überschuss kann die Batteriespannung abgesenkt werden, um Überladen zu vermeiden und das Balancing sauber halten zu können. Wenn das Victron-System den Akku jedoch immer weiter überlädt, kann der Nutzer eine Absenkung von 0.4V erzwingen. Das ist eigentlich nur bei älteren Victron-Softwareversionen notwendig.
  • FW 0.31: Dieses erzwingen der Absenkung gab es noch nicht.

Grüße

Team Shop4Akku

Hilfreich 1
#7

Guten Abend,

ich habe gehört das es eine offizielle Zulassung seitens Victron für das Boostech BMS geben soll (eines von 2 zugelassen BMS) kann aber dazu nichts finden. Über einen entsprechenden Link würde ich mich freuen

Grs Olli

#9

Hallo,

noch eine Frage zu den Slaveboards für die MB31. Sind die Steckerbuchsen mittlerweile mittig auf der Platine angebracht oder noch versetzt?

#10

Die sind leicht versetzt. Und nicht mittig.

Hilfreich 1
#11

Danke Dennis, ja das weiß ich, aber ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das geplant war das Platinenlayout zu ändern sodass die Buchse mittig sitzt. Wäre für meinen inneren Monk besser 😂

#12

Bigmadmax:
Danke Dennis, ja das weiß ich, aber ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das geplant war das Platinenlayout zu ändern sodass die Buchse mittig sitzt. Wäre für meinen inneren Monk besser 😂

Hallo Bigmadmax 👋

ja, das stimmt – es ist tatsächlich ein Hardware-Upgrade geplant, allerdings anders als ursprünglich gedacht.

Wir arbeiten aktuell an einer alternativen Lösung, bei der es keine Rolle mehr spielt, ob die Buchse mittig sitzt oder leicht versetzt ist. Hintergrund ist, dass wir prüfen, das bisherige Flachbandkabel mit den roten Steckern komplett zu ersetzen und auf einen anderen Steckertyp umzusteigen.
Damit würden auch Themen wie Steckerpressen und das gesamte Flachband-Handling entfallen.

Noch sind wir in der Testphase, daher können wir das im Moment nur „unter Vorbehalt“ sagen. Wenn die Tests positiv verlaufen, geben wir dazu natürlich offiziell Bescheid und halten euch hier im Forum auf dem Laufenden.

Kurzfassung für den inneren Monk 😉:
👉 Ja, es tut sich was – aber eher als technisches Upgrade statt nur Layout-Kosmetik.

Viele Grüße
Shop4Akku

Hilfreich 1
#13

Vielen Dank 😊 ok schade, dann werde ich wohl damit leben müssen da ich bei der SB schon geordert hab

Grs Olli

#14

Hallo Olli 😊

ja, damit musst Du leider leben – technisch ist das Ganze völlig unkritisch und wirklich nur ein optisches Thema.

Wenn jemand aus der Community etwas Passendes entwirft, könnten wir eine gedruckte Abdeckung (3D-Druck) gern für einen kleinen Obolus anbieten. Einen 3D-Drucker haben wir hier, Dennis ebenfalls, das wäre also grundsätzlich problemlos machbar.

Wenn dafür Interesse besteht oder jemand Lust hat, etwas zu designen, greifen wir das gern auf und geben hier im Forum Bescheid.

Viele Grüße
Shop4Akku

Hilfreich 1
#15

Hallo zusammen,

ich habe bei der ersten Sammelbestellung mitgemacht und bin noch Anfänger im Bereich Victron / BMS.

Ich betreibe eine Victron-Anlage (MultiPluse-II 8000 mit GX / Venus OS) zusammen mit einem Boostech BMS und einem 48 V LiFePO₄-Speicher 32 kWh. Leider ist es mir bisher nicht richtig gelungen, alle Einstellungen so vorzunehmen, dass das System sicher arbeitet und zuverlässig abschaltet, sobald das BMS einen Fehler meldet (z. B. Zellüberspannung, Unterspannung, Temperaturfehler).

Daher meine Fragen an die erfahrenen Nutzer:

Welche grundlegenden Einstellungen sind im Boostech BMS notwendig, damit:

Lade- und Entladesperren korrekt funktionieren

Fehler sauber über CAN / Digitalausgang gemeldet werden

Welche Einstellungen müssen in der Victron-Anlage gesetzt werden, damit:

das BMS als führend akzeptiert wird

der MultiPlus bei einem BMS-Fehler sofort stoppt (Laden & Entladen)

keine Schutzfunktionen gegeneinander arbeiten

Welche Menüpunkte sollte man konkret prüfen:

DVCC (ein/aus)

Batterietyp (BMS gesteuert / CAN-BMS)

Ladespannung (CVL), Entladeströme

Verhalten bei BMS-Alarmen

Gibt es bewährte Richtwerte oder Beispiel-Einstellungen, mit denen man die eigenen Werte abgleichen kann?

Mir geht es ausdrücklich darum, Sicherheit vor maximaler Leistung zu haben und typische Anfängerfehler zu vermeiden.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe –

gerne auch mit Screenshots oder Links zu guten Anleitungen / Videos.

Viele Grüße

Alexander

Hilfreich 1
#16

@Trust124 Hallo Alexander,

DVCC muss auf jeden Fall an sein, damit CVL/CCL/DCL vom Boostech BMS übernommen und an alle Victron-Teilnehmer weitergegeben wird – ohne DVCC geht das nicht. In den DVCC-Einstellungen unten „BMS steuert…“ / Boostech BMS aktivieren.

Dann muss der ESS-Assistent auf den MultiPlus installiert sein und dort am besten alles nochmal prüfen. Zusätzlich in DVCC „Maximale Ladeschlussspannung begrenzen“ setzen – als zweite Sicherheitslinie. Bei 16S würde ich hier 56,0 V eintragen.

Wichtig: Die MultiPlus müssen korrekt konfiguriert sein (unabhängig vom GX/Cerbo) und im BMS müssen die Zell-/Pack-Spannungen passend gesetzt sein (z. B. Shunt/Standspannung 3,50 V usw.). Dann werden Alarme sauber an die Victron-Anlage übergeben und die Abschaltungen funktionieren. Ohne DVCC macht Victron im Prinzip nicht das, was das BMS vorgibt.

Viele Grüße
Tino von Shop4Akku

#17

Trust124:
Hallo zusammen,

ich habe bei der ersten Sammelbestellung mitgemacht und bin noch Anfänger im Bereich Victron / BMS.

Ich betreibe eine Victron-Anlage (MultiPluse-II 8000 mit GX / Venus OS) zusammen mit einem Boostech BMS und einem 48 V LiFePO₄-Speicher 32 kWh. Leider ist es mir bisher nicht richtig gelungen, alle Einstellungen so vorzunehmen, dass das System sicher arbeitet und zuverlässig abschaltet, sobald das BMS einen Fehler meldet (z. B. Zellüberspannung, Unterspannung, Temperaturfehler).

Daher meine Fragen an die erfahrenen Nutzer:

Welche grundlegenden Einstellungen sind im Boostech BMS notwendig, damit:

Lade- und Entladesperren korrekt funktionieren

Fehler sauber über CAN / Digitalausgang gemeldet werden

Welche Einstellungen müssen in der Victron-Anlage gesetzt werden, damit:

das BMS als führend akzeptiert wird

der MultiPlus bei einem BMS-Fehler sofort stoppt (Laden & Entladen)

keine Schutzfunktionen gegeneinander arbeiten

Welche Menüpunkte sollte man konkret prüfen:

DVCC (ein/aus)

Batterietyp (BMS gesteuert / CAN-BMS)

Ladespannung (CVL), Entladeströme

Verhalten bei BMS-Alarmen

Gibt es bewährte Richtwerte oder Beispiel-Einstellungen, mit denen man die eigenen Werte abgleichen kann?

Mir geht es ausdrücklich darum, Sicherheit vor maximaler Leistung zu haben und typische Anfängerfehler zu vermeiden.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe –

gerne auch mit Screenshots oder Links zu guten Anleitungen / Videos.

Viele Grüße

Alexander

Hallo Alex,

wenn du immer noch Probleme hast, können wir gerne eine Fernwartung machen und dir das System "Grob" einstellen. Da jede Anlage, Zelle, Situation anders ist gibt es nur die allgemeinwerte.

DVCC 56V

Lade und Entlade Strom auf die Akkuleistung begrenzen.

ESS Assistent muss im Multiplus aktiv sein.

#18

Hallo zusammen,

vielen Dank für eure Hilfe – der Fehler ist gefunden,

Die Tipps waren wirklich sehr hilfreich, danke nochmals dafür!

Eine Frage beschäftigt mich jedoch schon länger:

Thema: BMS-BUS-Relais / Relais zur Sicherheitsabschaltung

Ist ein Relais zur BMS-gesteuerten Sicherheitsabschaltung (z. controller shutdown / Batterie-Trennung) zwingend notwendig, um ein sicheres System zu betreiben?

Oder reicht bei Victron-Systemen mit CAN-BMS (z. B. Boostech) die Normabschaltung über DVCC / Lade- und Entladefreigaben aus?

In welchen Fällen ist ein BMS-Relais zu empfehlen ?

Reicht die softwareseitige Abschaltung (CVL, CCL, DCL, Abschaltung MultiPlus) für den Normalbetrieb?

Welche Komponenten werden empfohlen, falls ein Relais sinnvoll ist (TE trennrelais Automotive Relay 12-900V High Voltage DC Contactor 500+A als letzter Backup gut ?)

Gruß

Alexander

Hilfreich 1
#19

Hallo Alexander,

sehr gute und absolut berechtigte Frage – die taucht bei Victron-Systemen mit CAN-BMS immer wieder auf.

Für den Normalbetrieb ist die Abschaltung über CAN-BMS in Verbindung mit DVCC absolut ausreichend und normgerecht. So laufen tausende ESS-Anlagen stabil. Auch viele OEM-Speichersysteme arbeiten ab Werk im Hochvolt-Bereich genau so, also rein softwarebasiert über die BMS-Kommunikation, ohne zusätzliches Batterie-Trennrelais auf Pack-Ebene.

Wichtig ist dabei: Das Boostech BMS ist nicht auf nur eine einzelne Schutzebene ausgelegt, sondern erlaubt bewusst einen mehrstufigen Sicherheitsaufbau – und genau das empfehlen wir auch ausdrücklich.

In der Vergangenheit gab es im Forum mehrfach Rückmeldungen, dass wir diese Möglichkeiten nicht deutlich genug öffentlich kommuniziert haben. Deshalb ganz klar an dieser Stelle: Wir empfehlen ausdrücklich, das System mit mehreren unabhängigen Sicherheitsebenen aufzubauen, auch wenn der reine CAN-Betrieb für sich genommen bereits ausreichend wäre.

Neben der CAN-Kommunikation kann unser Multifunktionsrelais genutzt werden, um z. B. die Remote-Eingänge der Victron-Geräte (MultiPlus, Wechselrichter, Ladegeräte) zu schalten.
Damit werden diese Geräte im Fehlerfall bereits hardwareseitig abgeschaltet, unabhängig von der CAN-Logik.

Wenn man das konsequent umsetzt, ergibt sich ein System mit mehreren voneinander unabhängigen Sicherheitshürden:

  1. CAN-BMS-Kommunikation → Das BMS steuert CVL / CCL / DCL und gibt Lade- und Entladefreigaben vor.
  2. Remote-Abschaltung der Victron-Geräte über das Multifunktionsrelais → Wechselrichter und Ladegeräte werden bei Fehlern direkt deaktiviert.
  3. DC-seitige Spannungs- und Strombegrenzung → z. B. eine feste Ladeschlussspannung (typisch 56 V bei 16S) als zusätzliche Schutzgrenze.
  4. Hart programmierte Limits in den Victron-Geräten selbst → maximale Lade- und Entladeströme sowie Ladespannungen direkt im MultiPlus / Wechselrichter.

Optional – insbesondere bei parallel verschalteten Batteriepacks oder sehr großen Speichern – können zusätzlich Relais oder DC-Contactors pro Batteriezweig eingesetzt werden.
Das ist keine zwingende Voraussetzung, schadet aber nicht und erhöht die Redundanz nochmals.

Unterm Strich:

  • Wir empfehlen aber ausdrücklich, das System bewusst auf 3–4 unabhängige Sicherheitsebenen aufzubauen.
  • Ein Relais ist kein Muss – aber als zusätzliche Sicherheit sinnvoll und von uns ausdrücklich empfohlen.

Damit ist man technisch sehr sauber unterwegs und deutlich über dem, was viele Standardsysteme oder OEM-Speicher überhaupt bieten.

Viele Grüße
Tino

Hilfreich 3
#20

Ich denke man sollte nicht vergessen, dass die MP nicht für den Betrieb ohne DC gemacht sind.

Sollten BMS nicht korrekt parametriert sein, und/oder bei mehreren Packs bei voller Ladung alle BMS trennen, wird ein problem entstehen.

Daher ist die Lösung mit den Relais und das Schalten der Steuerkreise wie Tino das beschreibt sehr zu empfehlen. Victron hat diese "Notabschaltung" ja bereits in den Assistenten integriert und muss nur geladen werden. Auch mit dem vorteil, dass keine riesige teure Schützen verbaut werden müssen.

Eine harte Schaltung der DC-Schiene ist nur mit grosser vorsicht umzusetzen.

Sowieso ist eine Akkutrennung durch einen BMS nur in Grenzsituationen sinnvoll und keineswegs im täglichen Betrieb.

Hilfreich 1

Zum Antworten mit dem Kundenkonto anmelden.