Hallo zusammen,
was habt Ihr so für maximale Netzspannungen sm Hausanschluss um die Mittagszeit?
Aktuell gehe ich auf L3 auf knapp 249V, ohne dass ich Einspeise.
Unser EVU kennt das problem, Trafo zu klein im Quartier und zu viele PV.
Hallo zusammen,
was habt Ihr so für maximale Netzspannungen sm Hausanschluss um die Mittagszeit?
Aktuell gehe ich auf L3 auf knapp 249V, ohne dass ich Einspeise.
Unser EVU kennt das problem, Trafo zu klein im Quartier und zu viele PV.
Sascha:
Hallo zusammen,was habt Ihr so für maximale Netzspannungen sm Hausanschluss um die Mittagszeit?
Aktuell gehe ich auf L3 auf knapp 249V, ohne dass ich Einspeise.
Unser EVU kennt das problem, Trafo zu klein im Quartier und zu viele PV.
Hi Sascha,
die relevante Norm ist die DIN EN 50160. Dort ist für das öffentliche Niederspannungsnetz eine Spannung von 230 V ± 10 % vorgesehen, also grob 207 V bis 253 V.
Deine knapp 249 V auf L3 sind damit zwar formal noch innerhalb der Norm, ich finde das ohne eigene Einspeisung aber schon ziemlich hoch. Bei uns liegen die Phasen meistens bei etwa 234 V je Phase, also deutlich entspannter.
Wenn bei dir schon ohne Einspeisung fast 249 V anliegen, ist nachvollziehbar, dass es bei zusätzlicher PV-Einspeisung im Quartier schnell kritisch wird.
PS: Interessant wäre auch die Netzfrequenz dazu. Die sollte normalerweise sehr stabil bei 50 Hz liegen.
Grüße
Bei Valentin sinds ca 260V 😆 - Läuft 😆