Für eine echte Notabschaltung in einem 3-Phasen VE.Bus System reicht es, wenn man nur den L1 Master ansteuert. Wichtig ist dabei, den Safety-Switch-Assistant am L1 Master zu konfigurieren. Dieser schaltet den kompletten Verbund ab, also alle drei Multis gleichzeitig.
Das einfache Remote on/off über die H/L Klemmen ist zwar potentialfrei und kann man auch parallel auf alle Geräte legen, allerdings ist das für eine Notabschaltung nicht zuverlässig, da es von einem GX Gerät übersteuert werden kann. Victron empfiehlt deshalb für ein Notaus den Safety-Switch am L1 Master.
Die praktische Umsetzung sieht so aus. Im VE.Configure wird nur im L1 Master der Safety-Switch-Assistant eingerichtet. Der potentialfreie Kontakt vom Brandmelder oder der Loxone wird an den vorgesehenen Eingang des Masters gelegt. Sobald der Kontakt öffnet oder schließt, geht der gesamte Verbund sicher zu 100% aus.
Optional kann man das Signal zusätzlich auf ein GX Gerät führen, wenn man softwareseitig noch ein Notaus abbilden möchte.
So ist gewährleistet, dasss bei einem Brandalarm wirklich alle drei Multis sicher abgeschaltet werden.
Liebe grüße
Dennis - Team Wattschmiede