Guten Abend

Ich habe vor ca 1 Monat mein JK BMS durch ein Boostech BMS getauscht und das Komplette System geupdatet. Firmware-Version vom Multiplus ist 2627558. und die vom Ekrano v3.71. Leider habe ich seit dem sporadisch Low Battery fehler vom Multiplus (siehe Bild). Verkabelung habe ich bereits mehrfach geprüft und kann mir auch nicht vorstellen dass es an dieser liegt (Akkus über Smartshunt an Lynx und vom Lynx an alles andere (Ekrano Multiplus Mppt DC/DC vom Boostech)). Es sind auch immer nur Fehler vom Multiplus, welche sich immer nach +- 50 sec von selbst quittieren. Das heist der Multiplus schaltet kurz ab und dann wieder ein. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?

Vielen dank schonmal im Vorraus und Viele grüße aus der Südpfalz

#2

Daniels:
Guten Abend

Ich habe vor ca 1 Monat mein JK BMS durch ein Boostech BMS getauscht und das Komplette System geupdatet. Firmware-Version vom Multiplus ist 2627558. und die vom Ekrano v3.71. Leider habe ich seit dem sporadisch Low Battery fehler vom Multiplus (siehe Bild). Verkabelung habe ich bereits mehrfach geprüft und kann mir auch nicht vorstellen dass es an dieser liegt (Akkus über Smartshunt an Lynx und vom Lynx an alles andere (Ekrano Multiplus Mppt DC/DC vom Boostech)). Es sind auch immer nur Fehler vom Multiplus, welche sich immer nach +- 50 sec von selbst quittieren. Das heist der Multiplus schaltet kurz ab und dann wieder ein. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?

Vielen dank schonmal im Vorraus und Viele grüße aus der Südpfalz

Guten Abend Daniels,

freut uns sehr, dass du auf unser Boostech BMS gewechselt bist 👍

Der Fehler klingt erstmal nach einem kurzen Spannungs-Einbruch bzw. einer Schutzreaktion – das schauen wir uns am besten direkt im Detail an.

Könntest du uns bitte Zugriff auf deine VRM-Installation geben und die Einladung an senden? Dann kann ich mir die Logs und den genauen Auslöser anschauen.

Dann finden wir schnell raus, woher der „Low Battery“-Alarm kommt.

Viele Grüße

Hilfreich 2
#3

Shop4Akku:
Guten Abend Daniels,

freut uns sehr, dass du auf unser Boostech BMS gewechselt bist 👍

Der Fehler klingt erstmal nach einem kurzen Spannungs-Einbruch bzw. einer Schutzreaktion – das schauen wir uns am besten direkt im Detail an.

Könntest du uns bitte Zugriff auf deine VRM-Installation geben und die Einladung an senden? Dann kann ich mir die Logs und den genauen Auslöser anschauen.

Dann finden wir schnell raus, woher der „Low Battery“-Alarm kommt.

Viele Grüße

Vielen Dank. Zugang hab ich euch zugesendet. Bin Mal gespannt woran es liegt.

Hilfreich 2
#4

Daniels:
Vielen Dank. Zugang hab ich euch zugesendet. Bin Mal gespannt woran es liegt.

Bitte gib uns einmal die BMS-Servicedaten frei (WLAN-Verbindung muss aktiv sein).

Das geht direkt am BMS:
Menü → Systemeinstellungen → Erweiterte Einstellungen → Datenzugriff für Support

Dann werden uns Logs und Einstellungen übertragen, und wir können sehen, was den Fehler auslöst.

Eventuell hast du eine ältere Softwareversion auf dem BMS – dann bitte einfach ein Update durchführen, falls eines angezeigt wird.

Ich benötige außerdem bitte die Seriennummer der Masterunit.

Hilfreich 2
#5

Shop4Akku:
Bitte gib uns einmal die BMS-Servicedaten frei (WLAN-Verbindung muss aktiv sein).

Das geht direkt am BMS:
Menü → Systemeinstellungen → Erweiterte Einstellungen → Datenzugriff für Support

Dann werden uns Logs und Einstellungen übertragen, und wir können sehen, was den Fehler auslöst.

Eventuell hast du eine ältere Softwareversion auf dem BMS – dann bitte einfach ein Update durchführen, falls eines angezeigt wird.

Ich benötige außerdem bitte die Seriennummer der Masterunit.

Guten Morgen

Update wird derzeit keins angezeigt.

Ich habe gestern Abend die Daten frei gegeben. Ist es normal dass sich heute morgen immer noch "der Kreis " im Display dreht? Daten vom BMS sind im Bild

MfG Daniel

#6

Daniels:
Guten Morgen

Update wird derzeit keins angezeigt.

Ich habe gestern Abend die Daten frei gegeben. Ist es normal dass sich heute morgen immer noch "der Kreis " im Display dreht? Daten vom BMS sind im Bild

MfG Daniel

Einfach Neustarten, manchmal passiert das. Ist Natürlich nicht der Regelfall, aber auch nicht weiter schlimm. Einstellungen Prüfen und die schritte von @Shop4Akku nochmal befolgen sowie Seriennummer bereit halten.

Grüße Dennis

#7

Guten Morgen

Nach einem Neustart ging es innerhalb von 01 sec.

Die Daten müssten heute morgen gesendet worden sein seriennummer ist im Bild zu sehen

MfG Daniel

Hilfreich 1
#8

Hey Daniel,

wir haben uns das Ganze mal kurz angeschaut – danke dir auch fürs Einladen in deine Victron-Anlage 👍

Wir haben sowohl die Victron-Seite als auch die BMS-Logs durchgesehen. In den BMS-Logs konnten wir tatsächlich keinerlei Fehler finden, die das Verhalten erklären würden.

Was auffällt:
Das Ganze tritt bei dir ja eher zyklisch bzw. unregelmäßig auf. Die Abstände sind unterschiedlich, aber der Alarm selbst dauert ziemlich konstant ~50 Sekunden. Das ist schon etwas ungewöhnlich und deutet eher darauf hin, dass es irgendwo ein Timing-/Kommunikationsthema ist. Ein möglicher Ansatz wäre also der CAN-Bus.

Was uns zusätzlich aufgefallen ist:
Dein Ekrano GX und auch der MultiPlus sind nicht auf dem neuesten Firmwarestand. Da könnte also auch von Victron-Seite noch was reinspielen.

Im Netzwerkstatus vom VE.Can Port 2 (wo dein BMS hängt) sieht man außerdem:

  • Bus-Off Counter: 6
  • Error Passive: 7
  • Bus Warnings: 6

Das kommt nicht von ungefähr und könnte durchaus mit dem Verhalten zusammenhängen.

Unser Vorschlag:

  • Firmware von Ekrano GX und Multi mal auf den neuesten Stand bringen
  • CAN-Verkabelung einmal sauber prüfen
  • Abschlusswiderstände checken

Im BMS ist der Abschlusswiderstand intern drin. Auf der Ekrano-Seite sollte ebenfalls einer stecken – je nach Aufbau. Wenn einer drin ist, ggf. mal tauschen oder testweise ergänzen. Da kennen wir deinen Aufbau jetzt nicht zu 100 %, daher einfach einmal durchgehen.

Grüße
Denis
Team Shop4Akku

#9

Shop4Akku:
Hey Daniel,

wir haben uns das Ganze mal kurz angeschaut – danke dir auch fürs Einladen in deine Victron-Anlage 👍

Wir haben sowohl die Victron-Seite als auch die BMS-Logs durchgesehen. In den BMS-Logs konnten wir tatsächlich keinerlei Fehler finden, die das Verhalten erklären würden.

Was auffällt:
Das Ganze tritt bei dir ja eher zyklisch bzw. unregelmäßig auf. Die Abstände sind unterschiedlich, aber der Alarm selbst dauert ziemlich konstant ~50 Sekunden. Das ist schon etwas ungewöhnlich und deutet eher darauf hin, dass es irgendwo ein Timing-/Kommunikationsthema ist. Ein möglicher Ansatz wäre also der CAN-Bus.

Was uns zusätzlich aufgefallen ist:
Dein Ekrano GX und auch der MultiPlus sind nicht auf dem neuesten Firmwarestand. Da könnte also auch von Victron-Seite noch was reinspielen.

Im Netzwerkstatus vom VE.Can Port 2 (wo dein BMS hängt) sieht man außerdem:

  • Bus-Off Counter: 6
  • Error Passive: 7
  • Bus Warnings: 6

Das kommt nicht von ungefähr und könnte durchaus mit dem Verhalten zusammenhängen.

Unser Vorschlag:

  • Firmware von Ekrano GX und Multi mal auf den neuesten Stand bringen
  • CAN-Verkabelung einmal sauber prüfen
  • Abschlusswiderstände checken

Im BMS ist der Abschlusswiderstand intern drin. Auf der Ekrano-Seite sollte ebenfalls einer stecken – je nach Aufbau. Wenn einer drin ist, ggf. mal tauschen oder testweise ergänzen. Da kennen wir deinen Aufbau jetzt nicht zu 100 %, daher einfach einmal durchgehen.

Grüße
Denis
Team Shop4Akku

Guten Abend

Ich habe den Anschlusswiederstand am Ekrano durch einen neuen getauscht (den alten ausgebauten durchgemessen dieser hatte 118 ohm soviel ich weiß sollte dieser 120ohm haben sollte also noch in Ordnung sein), die Cat 7 Leitungen vom BMS zum Ekrano erneut sowie Ekrano auf Version 3.72 und Multiplus (mit MK3 interface) auf Verson v560 aktualisiert und die Einstellungen kontrolliert. Jetzt heißt es abwarten ob der Fehler wieder auftaucht.

Fals der Fehler damit behoben wurde 1000 dank👍, was bin ich euch Schuldig?

Falls nicht melde ich mich hier nochmal😉

MfG Daniel

Hilfreich 2
#10

Daniels:
Guten Abend

Ich habe den Anschlusswiederstand am Ekrano durch einen neuen getauscht (den alten ausgebauten durchgemessen dieser hatte 118 ohm soviel ich weiß sollte dieser 120ohm haben sollte also noch in Ordnung sein), die Cat 7 Leitungen vom BMS zum Ekrano erneut sowie Ekrano auf Version 3.72 und Multiplus (mit MK3 interface) auf Verson v560 aktualisiert und die Einstellungen kontrolliert. Jetzt heißt es abwarten ob der Fehler wieder auftaucht.

Fals der Fehler damit behoben wurde 1000 dank👍, was bin ich euch Schuldig?

Falls nicht melde ich mich hier nochmal😉

MfG Daniel

Perfekt so 👍 genau so soll Service laufen.

Wenn der Fehler jetzt weg ist, war es sehr wahrscheinlich wirklich ein CAN-Thema (Abschluss/Leitung/Firmware-Kombi passt auch ins Fehlerbild mit den Countern).

Und keine Sorge – dafür bist du uns nichts schuldig 😉

Freut uns einfach, wenn es läuft.

Falls doch nochmal was auftaucht, meld dich einfach wieder 👍