Kapazität über mehrere Jahre Erfahrungen

#1

Hallo zusammen,

was sind so eure Erfahrungen über mehrere Jahre Betrieb?

Hausspeicher Victron.

Ich habe aktuell 280er EVE Zellen bei mir, welche ca. 2Jahre alt und 400Zyklen haben. (Für eine Kontrolle und Service)

Geladen bis 3.6, Entladen 15A konstant mit Aufzeichnung bis 2.8, Kapazität 267Ah.

#2

Hallo Sascha,

grundsätzlich sind die EVE 280K (bzw. EVE 280 Ah-Zellen) erfahrungsgemäß eingangs messtechnisch meist deutlich über Nennkapazität gelegen – häufig eher im Bereich 300 Ah und darüber, je nach Charge.

400 Zyklen in ~2 Jahren sind an sich noch nicht viel und würden normalerweise keine starke Kapazitätsdegradation erwarten lassen. Dass du aktuell bei ~267 Ah landest, kann daher durchaus mehrere Ursachen haben.

Ein paar wichtige Punkte, die dabei eine große Rolle spielen und in der Bewertung entscheidend sind:

1. Vorspannung der Zellen
Sind die Zellen korrekt vorgespannt – und wenn ja, mit welcher Kraft?
EVE gibt hier ~300 kg Vorspannkraft vor.
Mit Holzrahmen oder einfachen Gewindestangen wird diese Kraft in der Praxis oft nicht erreicht. Zu geringe Vorspannung wirkt sich nachweislich negativ auf Zyklenfestigkeit und nutzbare Kapazität aus.

2. Temperatur bei der Messung
Bei welcher Zelltemperatur wurde die Kapazitätsmessung durchgeführt?
Temperatur hat einen spürbaren Einfluss auf die abrufbare Kapazität – insbesondere im unteren Spannungsbereich.

3. Entlade-C-Rate / Lastprofil
15 A konstant klingt moderat, aber relevant ist auch:

  • Spitzenlasten
  • Dauerlasten über längere Zeit
  • Wie hoch die C-Belastung im realen Betrieb ist

4. Spannungsfenster
Du entlädst bis 2,8 V.
Wenn ich das Datenblatt richtig im Kopf habe, können die EVE 280K auch tiefer entladen werden (z. B. bis 2,5 V), wodurch sich noch etwas zusätzliche Kapazität erschließen lässt – natürlich immer im Kontext von Lebensdauer und BMS-Strategie.

5. Gesamtbetrieb
Ladehub, Balancing-Strategie, obere Ladespannung (3,6 V), Zellausgleich etc. spielen langfristig ebenfalls eine Rolle.

Aus der Praxis:
Bei korrekter mechanischer Vorspannung, sauberem Spannungsfenster und moderaten C-Raten erreichen die EVE-Zellen die Zyklenangaben aus dem Datenblatt problemlos. Größere Abweichungen nach relativ wenigen Zyklen sind meist kein Zellproblem, sondern ein System- oder Rahmenbedingtes Thema.

Wenn du magst, ergänze doch noch:

  • Art und Kraft der Vorspannung
  • Temperatur bei der Messung
  • Maximale Lasten im Betrieb

Dann lässt sich das Ganze deutlich fundierter bewerten.

#3

Hallo,

die Zellen sind in einem Stahlrahmen, sehr massiv, und mit 2xM14 Schrauben je Reihe (2Reihen) die Zellen leicht gepresst, 6Nm pro Schraube.

Entladung war bei 15Grad, mit einer elektronischen Last von Maynuo am PC geregelt.

Betrieb an einem MP2/5k, also max. 70A. Die Zellen sind eher leicht belastet, hängen viele Dauerverbraucher als Last am MP.

Spannungsfenster 2.8V / 3.55V, BMS-Balancer REC.

Die Zellen wurden ab Werkladung verpresst.

Hilfreich 1