DonC:
Hey ich habe einen Frage
Ist es möglich einen MP 15000 an alle drei Phasen zu hängen, wenn ich im gesamten Haus keine drehstromverbraucher habe. Mein E- Herd hat zwar Starkstrom aber ist kein Drehstromherd. Selbiges gilt für den Ofen. Im Haus habe ich auch keine Motoren die Drehstrom benötigen.
Da könnte ich nämlich mit einem einzelnen 15000 alles machen was ich brauche ohne mehrere Geräte an die Wand zu dübeln. Und die kleineren MP haben leider nicht die geforderte Leistung, die ich insgesamt benötige. Von Februar bis November benötige ich konstant fast 12000 Watt auf einer Phase das leistet der 15000 MP locker. Aber drei von den Geräten wäre einfach nur überdimensioniert. Selbst drei 10000 wären in der Gesamtleistung zu viel und würden die geforderte Schieflast auf einer Phase nicht aufbringen. Auch drei 5000 MP würden nichts bringen da diese die Schieflast die besteht auf einer Phase wenn Herd und Ofen an sind knappe 10000 Watt ziehen!
Hoffe ihr könnt mir da helfen
Gruß
Einen einzelnen Victron MultiPlus II 15000 auf alle drei Phasen zu legen ist unzulässig und technisch falsch. L1 L2 L3 dürfen weder im Netzparallelbetrieb noch im Inselbetrieb einfach gebrückt werden.
Warum das so ist:
- Im Netzparallelbetrieb würdest du drei um 120 Grad versetzte Leiter verbinden. Das ist praktisch ein Kurzschluss zwischen den Außenleitern mit 400 Volt.
- Auch im Inselbetrieb entsteht kein normgerechtes Drehstromnetz. Schutzorgane und Abschaltbedingungen sind nicht mehr gewährleistet. Dreipolige RCDs und Leitungsschutz legen das nicht sauber ab.
- Für Erzeuger gilt die Schieflastgrenze. VDE AR N 4105 erlaubt nur rund 4,6 kVA unsymmetrische Einspeisung pro Phase. Ein MP 15000 hat 15 kVA und überschreitet das um ein Vielfaches. Damit ist eine einphasige netzparallele Einspeisung mit diesem Gerät nicht zulässig.
- VDE AR N 4100 und die TAB deines Netzbetreibers fordern einen symmetrischen Betrieb des Hausanschlusses. Eigenmächtiges Zusammenlegen der Phasen ist verboten.
Zum Herd und großen Einzellasten
Ein übliches Kochfeld ist ein Drehstromgerät mit 3N 400 V. Manche Geräte lassen sich auf 230 V einphasig brücken, nur wenn der Hersteller es ausdrücklich zulässt und dann mit angepasster Absicherung und größerem Querschnitt. Zehn Kilowatt einphasig bedeuten etwa 43 Ampere Dauerstrom. Das ist für die übliche Herdleitung 5x2,5m² mit 3 mal 16 Ampere Absicherung nicht zulässig.
Was ist stattdessen richtig:
Option A, du willst das gesamte Haus inklusive Einspeisung normgerecht versorgen.
Nimm drei Multiplus oder Quattro in echter Drehstromkonfiguration, dann symmetrisch einspeisen und nach VDE AR N 4105 anmelden und in Betrieb nehmen. Dimensionierung, Schutzkonzept, NA Schutz, Zählerplatz und Anmeldung beim Netzbetreiber sind Pflicht, Ausführung nur durch eingetragenen Installationsbetrieb, und Victron Service Partner.
Option B, du brauchst nur Versorgung ausgewählter Verbraucher im Insel oder USV Betrieb.
Richte hinter einem vierpoligen Netz Umschalter eine einphasige Unterverteilung ein. Dort liegen nur die ausgewählten Stromkreise an, die der einzelne MP 15000 versorgt. Der Herd und andere Drehstromkreise bleiben in der Haupverteilung auf dem öffentlichen Netz, oder werden gegen ausdrücklich einphasig zulässige Geräte mit passender Installation getauscht. Keine Brücken zwischen L1 L2 L3, Neutralleiterführung und RCD Auslegung sind sauber zu planen, Abschaltbedingungen nach DIN VDE 0100 410 und 430 nachzuweisen.
Praktische Empfehlung
Plane entweder drei Geräte im echten Drehstromverbund, oder baue eine saubere Notstrom Unterverteilung für die wichtigen einphasigen Verbraucher. Lass den Herd und andere große Lasten auf dem Netz, es sei denn der Hersteller erlaubt eine fachgerechte einphasige Ausführung und die Leitungen werden entsprechend erneuert. Anmeldung beim Netzbetreiber nach NAV Paragraf 19 sowie Inbetriebsetzung durch einen beim Netzbetreiber eingetragenen Fachbetrieb sind zwingend.
Wie du ließt, ist das nicht mal eben so gemacht. "Wenn" man es richtig machen möchte 😆