Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

Hallo an alle PV-Enthusiasten und Doppelhaus Problematik

#1

Hallo erstmal an alle,

Ich bin Marcel komme aus Bayern Nähe Straubing.
Da ist aktuell am planen meines Hauses zugange bin, stieß ich auf ein Problem.
Ich habe hier schon so gut wie alle Posts durchgelesen und dachte mir hier kann mir bestimmt jemand weiterhelfen.

Folgendes hab ich vor:

Ich bin aktuell am planen eines Doppelhaus die ich zusammen mit meinem Vater bauen will, das Doppelhaus soll zwei Victron Anlagen bekommen, eine links eine rechts. Außerdem wird es eine Wärmepumpe für das ganze Haus geben.

Warum zwei Anlagen fragen sich vielleicht manche?
Damit wir pro Analge ca. 29kWp installieren können und somit und der 30kwp Grenze bleiben.

Außerdem wird natürlich auch ein Speicher installiert.

Ziel ist es das die jeweilige Victron Anlage ihr vorgesehenes Haus versorgen kann, auch die Backup Funktion soll funktionieren und die Wärmepumpe soll zu 50:50 von beiden Victron Analgen versorgt werden.

Ich habe lange überlegt ab bin nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen?

Ist das generell erstmal möglich und wie könnte ein Messkonzept dazu aussehen.

Würde mich riesig freuen wenn mir hier einer weiterhelfen kann.

mfG Marcel

#2

marcel.l:
Hallo erstmal an alle,

Ich bin Marcel komme aus Bayern Nähe Straubing.
Da ist aktuell am planen meines Hauses zugange bin, stieß ich auf ein Problem.
Ich habe hier schon so gut wie alle Posts durchgelesen und dachte mir hier kann mir bestimmt jemand weiterhelfen.

Folgendes hab ich vor:

Ich bin aktuell am planen eines Doppelhaus die ich zusammen mit meinem Vater bauen will, das Doppelhaus soll zwei Victron Anlagen bekommen, eine links eine rechts. Außerdem wird es eine Wärmepumpe für das ganze Haus geben.

Warum zwei Anlagen fragen sich vielleicht manche?
Damit wir pro Analge ca. 29kWp installieren können und somit und der 30kwp Grenze bleiben.

Außerdem wird natürlich auch ein Speicher installiert.

Ziel ist es das die jeweilige Victron Anlage ihr vorgesehenes Haus versorgen kann, auch die Backup Funktion soll funktionieren und die Wärmepumpe soll zu 50:50 von beiden Victron Analgen versorgt werden.

Ich habe lange überlegt ab bin nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen?

Ist das generell erstmal möglich und wie könnte ein Messkonzept dazu aussehen.

Würde mich riesig freuen wenn mir hier einer weiterhelfen kann.

mfG Marcel

Hi,

grundsätzlich ist das Vorhaben mit zwei getrennten Victron-Anlagen erstmal nichts Ungewöhnliches. Das lässt sich sauber mit zwei separaten ESS-Systemen umsetzen, z. B. über fertige Sets:
👉 https://shop4akku.de/Victron-ESS-Komplettsets

Wichtig ist dabei aber der Aufbau der Hausanschlüsse:

  • Wenn zwei Anlagen geplant sind, braucht ihr in der Praxis auch zwei getrennte Zählerplätze / Hausanschlüsse
  • Jede Victron-Anlage wird dann hinter ihrem jeweiligen Zähler installiert
  • Damit sind die beiden Haushälften sauber getrennt – sowohl technisch als auch abrechnungstechnisch

Knackpunkt: Wärmepumpe

Der einzige Punkt, der bei eurem Vorhaben wirklich sauber durchdacht werden muss, ist die Wärmepumpe.

Denn:

  • Eine Wärmepumpe lässt sich nicht einfach „halbieren“ wie normale Verbraucher
  • Gleichzeitig soll sie laut deinem Plan von beiden Anlagen zu je 50 % versorgt werden

Hier stellt sich die zentrale Frage:
👉 Wie soll die Wärmepumpe abgerechnet werden?

Typische Optionen wären z. B.:

  • eigener Zähler (klassisch bei Wärmepumpen)
  • Zuordnung zu einer Haushälfte
  • oder ein separates Messkonzept mit Aufteilung

Technisch ist vieles machbar – aber das Mess- und Abrechnungskonzept muss vorher klar sein, sonst wird es später kompliziert (Netzbetreiber, Anmeldung, etc.).


Fazit

  • Zwei Victron-Anlagen für ein Doppelhaus → problemlos machbar
  • Umsetzung → jeweils eigene Anlage hinter eigenem Zähler
  • Herausforderung → Wärmepumpe sauber einbinden (Messkonzept klären!)
#3

Hallo, danke schon mal für die ausführliche Antwort.

Genau bei dem Messkonzept bin ich nicht wirklich weiter gekommen.

Die Wärmepumpe würde ich eigentlich gerne mit im Backup drin haben wollen.
Sodass bei Stromausfall auch die Wärmepumpe theoretisch von der Victron Anlage mitbetrieben werden kann.

Ich hab mir das vielleicht so gedacht wie im Bild.

Die Wärmepumpe bekommt die Zuleitung von beiden Victron Anlagen dort kommen nachtürlich zwei Unterzähler rein damit man den PV-Strom von links und rechts zur Wärmepumpe jeweils erfassen kann.

Weiß jemand ob dieses Messkonzept so funktionieren kann?

Ich weiß das dort zwei Anlagen an einem Zähler hängen, jedoch habe ich gelesen wenn es unterschiedliche Betreiber sind ist das erlaubt. Stimmt das?

Und ist es mit Victron überhaupt möglich den Strom 50:50 so aufzuteilen?

mfG Marcel

#4

marcel.l:
Hallo, danke schon mal für die ausführliche Antwort.

Genau bei dem Messkonzept bin ich nicht wirklich weiter gekommen.

Die Wärmepumpe würde ich eigentlich gerne mit im Backup drin haben wollen.
Sodass bei Stromausfall auch die Wärmepumpe theoretisch von der Victron Anlage mitbetrieben werden kann.

Ich hab mir das vielleicht so gedacht wie im Bild.

Die Wärmepumpe bekommt die Zuleitung von beiden Victron Anlagen dort kommen nachtürlich zwei Unterzähler rein damit man den PV-Strom von links und rechts zur Wärmepumpe jeweils erfassen kann.

Weiß jemand ob dieses Messkonzept so funktionieren kann?

Ich weiß das dort zwei Anlagen an einem Zähler hängen, jedoch habe ich gelesen wenn es unterschiedliche Betreiber sind ist das erlaubt. Stimmt das?

Und ist es mit Victron überhaupt möglich den Strom 50:50 so aufzuteilen?

mfG Marcel

Erstmal müssten wir den Schaltplan durchgehen. 5x10mm² ist hier nicht ausreichend. Min 16mm² für die Rückleitung. Eher sogar 25mm² - das können wir dir aber auch alles auslegen und planen.

Die wärmepumpte mit zwei Victron Systemen wird nicht Funktionieren. Da beide eigene Netze haben.

Wir können dir die Anlage auch mit 60kwp bauen, und offiziell anbieten. Gar kein Problem.

Nimm hier 3x 15.000 - 128kwh speicher, und mach es gleich Richtig ☺

Wenn du ne Beratung zum komplett Projekt brauchst, ruf uns einfach an.

Grüße Dennis

#5

Danke Dennis für die Antwort,

Ich dachte halt ich kann zwei Anlagen bauen, damit ich mit den zwei Anlagen auf je 30kwp kommen und somit Grenze nicht überschreite. Wenn ich jetzt nur eine Anlage mache, würde ich wieder über die 30kWp kommen.
Und die Wärmepumpe aufzuteilen würde somit nicht gehen.

Die einzige Möglichkeit die ich sehe, ist die Anlage auf ein Haus zu legen und den Strom davon zu erfassen.
oder zweite Möglichkeit so wie du es beschrieben hast, eine komplette Anlage fürs ganze Haus.

#6

Die 30kwp grenze ist "keine" technische grenze und nicht wirklich das Problem. Die 30 kWp Regel ist nur für die Steuergrenze, und Einkommenssteuer. Sofern du auf das EEG erstmal verzichten kannst, ist der Bürokratische aufwand einfacher bei einer Nulleinspeise Anlage. Der Netzbetreiber erstellt schlussendlich Anforderungen und sagt ja/nein. Daher ist die Auslegung der Anlage vorab schon wichtig. Nicht nach dem motto -> "ich schick mal unterlagen hin".

2 Anlagen wären auch möglich, so ist es nicht. Aber das Thema WP ist halt der Knackpunkt hier. Wie hoch ist denn eigentlich die A deines HAK ? Auch noch wichtig zu wissen.

#7

Hallo Dennis,

Ja zwei Analgen wären mir eigentlich lieber,
HAK hat noch keine Amper weil das Haus noch nicht mal steht.
Also das lässt sich dann schon so auslegen das es passt.

Jetzt habe ich das nochmal was neue gezeichnet und mir was anderes überlegt.
Das glaube ich müsste funktionieren.

Das Haus ist somit am Backup die Wärmepumpe zwar nicht.
Aber so denke ich könnte man die Nulleinspeisung laufen lassen.
Die Last von der Wärmepumpe würde dann von ESS aufgehoben werden.
Das funktioniert zwar dann nur im Netzbetrieb aber das wäre OK.

Stimmt das?
Oder habe ich ein Denkfehler?

#8

Das geht so auch nicht 😜 Wenn du das lösen willst dann brauchst du eine Wärmepumpenkaskade ... Und dann funktioniert das teilen auch nicht auf Zwei Zähler sondern direkt mit einem eigenen. Ich zeichne dir später mal eben einen Stromlaufplan.

Hilfreich 1
#9

Sorry, bin da noch nicht zu gekommen...
Season und so 😮

Mache ich diese "Woche" noch fertig...

#10

Danke Dennis,

Das wäre echt nett.
Ich glaube die Wärmepumpe kann man nur nicht über Backup 50:50 laufen lassen.
Wenn ich das richtig verstanden habe oder?

LG Marcel

#11

Nein das geht beides nicht. Die muss vor den Victron Geräten liegen. Das Problem ist später die Messeinheit, wenn keine Kaskade erstellt wird. Und dafür brauchst nen Wandler Schrank der ist mega teuer. Kann es dir gerne telefonisch erklären, musst bei uns in der Hotline eben anrufen (keine KI, kein Warten).

#12

Hallo Dennis,

Ich hab jetzt so auf die schnelle keine Nummer gefunden nur ein Kontaktformular.
Aber vielleicht passt eines von diesen zwei Varianten.
Also die Wärmepumpe muss vor den Victrons sitzen.
Das ist jetzt beides mal der Fall bei diesen Varianten.

Vielleicht stimmt ja diesmal eins davon.😆

LG Marcel

Zum Antworten mit dem Kundenkonto anmelden.