Hallo Torsten, willkommen im Forum und danke für die Vorstellung deiner Anlage. Klingt nach einem echt spannenden DIY-Projekt.
Zu deiner Frage mit der Frequenzanhebung zwischen Victron (MultiPlus/ESS) und den Enphase IQ8:
Grundsätzlich können die IQ8 mit einem Victron-System im Insel- oder Backup-Betrieb zusammenarbeiten, aber sie brauchen ein sauberes Netzsignal. Der MultiPlus kann über die Frequenzanhebung (Frequency Shift Power Control) die Wechselrichter regeln – das ist bei normalen PV-Wechselrichtern üblich.
Bei den Enphase ist es ein bisschen spezieller:
- Die IQ8 laufen netzgeführt, also brauchen sie eine feste Netzreferenz. Im Inselbetrieb muss der MultiPlus die Master-Rolle übernehmen, damit die IQ8 sich daran orientieren können.
- Ob sie dann wirklich auf die Frequenzanhebung reagieren, hängt von der Einstellung im Enphase Envoy ab. In Deutschland ist das normalerweise nach VDE-AR-N 4105 eingestellt. Heißt: bei einer Frequenz über 51 Hz schalten die Wechselrichter ab.
- Der MultiPlus erkennt nicht automatisch, dass Enphase-Geräte dranhängen. Du musst die Werte im VRM bzw. im GX-Device anpassen.
Für deine geplante Notstromfunktion (1:1-Regel) heißt das:
- Der MultiPlus stellt ein stabiles Ersatznetz.
- Die IQ8 dürfen im Backup-Betrieb nicht ohne Netzreferenz laufen, sondern müssen immer am MultiPlus hängen.
- In der Praxis funktioniert das, aber du solltest die Frequenz- und Spannungsfenster sauber einstellen, damit die IQ8 im Ernstfall rechtzeitig abschalten, bevor der MultiPlus überlastet wird.
Kurz gesagt: Der MultiPlus erkennt das nicht automatisch, du musst die Parameter einstellen. Wenn das passt, läuft es aber zuverlässig.
👉 Frage an dich: Willst du die IQ8 im Notstrombetrieb aktiv lassen oder sollen die bei Netzausfall lieber direkt wegschalten und du gehst nur mit Speicher + MultiPlus weiter?