ESS 3P entlädt nicht mehr

#1

Hallo zusammen,

ich mag nicht mehr. Kann ich jemand von euch Buchen für eine online Sitzung? Ich hab das Gefühl dass ich sn etwas kleinem hänge und mich im Kreis drehe.

Und bitte, ich bezahle gerne den normalen Stundensatz, die Anlage muss einfach wieder laufen.

3x MP2 5k mit Cerbo GX, Smartshunt im Akku mit REC BMS an CAN.

Akku 16x289er EVE.

Im normalen forum komme ich nicht weiter.

Das ESS entlädt nicht mehr. Geladen hat es, wegen dem schlechten Wetter über 2 tage, da der Akku komplett leer war.

Auch perfekt geregelt bis zu 4.5kW Ladeleistung. Akku ist jetzt bei 100% SOC, BMS und SmartShunt zeigen das.

Also habe ich den Cerbo GX mal mit dem USB Stick zurückgesetzt, die MP mit Firmwareupdate über flash auch zurückgesetzt.

Sämtliche kommunikation Modbus-tcp aus dem Loxone gelöscht, Modbus ist im Cerbo desktiviert

Aufgrund des verdachtes dass der EM540 Zöhler eine Macke hat, heute noch einen neuen VM-3P installiert. (Wenigstens ist der schneller) aber die Anlage entlädt immer noch nicht.

Alles neu konfiguriert, alles zeigt sich OK an, keine Fehlermeldungen, nichts.

Parameter die das BMS ins Cerbo gibt, sind 98A Entladeleistung.

#2

Sascha:
Hallo zusammen,

ich mag nicht mehr. Kann ich jemand von euch Buchen für eine online Sitzung? Ich hab das Gefühl dass ich sn etwas kleinem hänge und mich im Kreis drehe.

Und bitte, ich bezahle gerne den normalen Stundensatz, die Anlage muss einfach wieder laufen.

3x MP2 5k mit Cerbo GX, Smartshunt im Akku mit REC BMS an CAN.

Akku 16x289er EVE.

Im normalen forum komme ich nicht weiter.

Das ESS entlädt nicht mehr. Geladen hat es, wegen dem schlechten Wetter über 2 tage, da der Akku komplett leer war.

Auch perfekt geregelt bis zu 4.5kW Ladeleistung. Akku ist jetzt bei 100% SOC, BMS und SmartShunt zeigen das.

Also habe ich den Cerbo GX mal mit dem USB Stick zurückgesetzt, die MP mit Firmwareupdate über flash auch zurückgesetzt.

Sämtliche kommunikation Modbus-tcp aus dem Loxone gelöscht, Modbus ist im Cerbo desktiviert

Aufgrund des verdachtes dass der EM540 Zöhler eine Macke hat, heute noch einen neuen VM-3P installiert. (Wenigstens ist der schneller) aber die Anlage entlädt immer noch nicht.

Alles neu konfiguriert, alles zeigt sich OK an, keine Fehlermeldungen, nichts.

Parameter die das BMS ins Cerbo gibt, sind 98A Entladeleistung.

ist der ESS Assistent aktiv? Und der Netz Zähler hinterlegt? Aber gerne kann ich dir auch Persönlich helfen. Kein Problem... Schreib mir mal eine Private nachricht. Dann schauen wir uns das mal an.