Hallo zusammen,
wie betreibt Ihr eure ESS mit 3 MP's?
AC Mehrphasige Regulierung "Summe aller Phasen" oder "Einzelne Phase"
Was sind eure Erfahrungen?
Hallo zusammen,
wie betreibt Ihr eure ESS mit 3 MP's?
AC Mehrphasige Regulierung "Summe aller Phasen" oder "Einzelne Phase"
Was sind eure Erfahrungen?
Bei 3x MultiPlus II betreiben wir ESS grundsätzlich asymmetrisch, also mit aktivem Phasen-Ausgleich. Das ist aus unserer Sicht die sinnvollste Variante, weil du damit die reale Lastverteilung im Haus optimal abdeckst und nicht künstlich alles gleichziehen musst.
Warum asymmetrisch:
Du nutzt jede Phase genau so, wie sie belastet wird
Weniger unnötige Umladungen zwischen den Phasen
Höherer Eigenverbrauch
Gerade bei gemischten Verbrauchern deutlich effizienter
Symmetrisch macht eigentlich nur Sinn, wenn du gezielt eine absolut gleichmäßige Netzbelastung brauchst oder regulatorische Vorgaben hast. Im normalen Hausbetrieb bringt das eher Nachteile.
Unsere erfahrungen aus der Praxis:
Mit 3 MP funktioniert das System sehr stabil
Wichtig ist saubere Messung über den VM-3P75CT, sonst regelt das ESS unsauber
Boostech passt gut, solange die Kommunikation stabil läuft
Bei gemischten PV-Systemen wie bei dir ist ESS trotzdem problemlos möglich, da AC-gekoppelt
Asymmetrisch fahren und sauber einstellen, dann läuft das System effizient und stabil.
Grußd
Dennis
Ich habe den Beitrag mal umbenennt mit den Begrifflichkeiten von Victron, damit allen klar ist um was es geht.
Ich frage mich halt, da Victron eine Meldung zeigt beim Umstellen dass die Systemeffizienz verringert wird.
So, nach einer kurzen Testzeit muss ich wieder auf die "Summe aller Phasen" umschalten.
Das MyPv packt das nicht und es Entlädt mit den Akku immer. Sobald der Thor9s regelt, was bei mir bis 6kw ist, kommt ein teil der Energie aus dem Akku.
Egal ob die Meterzahlen vom MyPv Meter oder dem VM-3P75CT/Cerbo kommen.
Hat da jemand eine Idee wieso das sich so verhält?
Der Thor 9s ist halt auch ein kleiner Schieflastlümmel, hat ja nur 1 Regelkreis und 2 Relais für die 3 Kanäle.
Habe von dem Phänomen schon gelesen. Seitens myPV ist es wohl ein Software Fehler (nicht offiziell bestätigt).
Da kannst halt nichts machen. Aus diesem grund arbeiten wir meist mit shelly.
Ja aber das kann ja kein fehler von MyPv sein, wenn ich die Meterdaten vom Cerbo abhole.
Das ist dann die Regelung vom Victron, wird dann auch diese weniger gute Effizienz sein die beschrieben ist.
Shelly ist halt nur ein Relaismodell und für mich nur ein kompromiss, weil nie stufenlos geregelt.
Shelly ist da natürlich auch kein Allheilmittel, gebe ich dir recht. Das ist am Ende auch nur ein hartes Ein/Aus, dafür aber oft robuster und berechenbarer im Verhalten. Aber dazu muss ich auch sagen, dass nur weil metadaten kommen, die berechnung nicht bei Victron liegt ☺