Hi Torsten,
aus meiner Sicht ist dein Ansatz grundsätzlich nicht falsch, aber man muss ein paar Dinge klar im Kopf haben, sonst läuft man später in Probleme rein.
Die Kette
Hausnetz → MP2 als netzführend → AC Out zur Garage → RS6000 1-phasig netzfolgend
kann technisch funktionieren. Der RS braucht nur ein stabiles AC Netz, an das er sich anhängt, und das bekommt er vom MP2. Insofern kein grundsätzlicher Denkfehler.
Der wichtigste Punkt ist für mich der Phasenbezug.
Der RS6000 ist einphasig, also darf in der Garage auch nur genau diese eine Phase ankommen und genutzt werden. Kein Drehstrom, keine zweite Phase „mal eben mitnehmen“. Alles, was dort läuft, hängt auf einer Phase.
Schieflast hast du richtig im Blick.
Die Begrenzung auf ca. 4 kW ist sinnvoll und notwendig. Mehr sollte der RS auf dieser Phase auch nicht drücken, sonst bekommst du früher oder später Ärger mit dem Netzbetreiber. Das muss sauber konfiguriert sein, damit weder RS noch MP2 darüber hinausgehen.
Was man nicht unterschätzen darf
MP2 und RS sprechen nicht wirklich miteinander. Der RS sieht einfach ein Netz und arbeitet dagegen, mehr nicht. Es gibt keine echte Abstimmung, keine gemeinsame Regelung und keine saubere Phasensaldierung. Das ist nicht schlimm, sollte man aber wissen, damit man keine Erwartungen an „intelligentes Zusammenspiel“ hat.
Sehr wichtig ist das Messkonzept.
Wenn die Zähler falsch sitzen, kann sich das System selbst ins Knie schießen. Aus meiner Sicht gehört die Regelung zentral ins Haus, der RS in der Garage sollte einfach nur lokal versorgen und nicht anfangen, gegen das Haus zu „optimieren“.
Der Akku am RS (16S) ist grundsätzlich unkritisch, solange Spannung und BMS passen. Man muss sich aber klar sein, dass das zwei komplett getrennte Speicher sind. Kein gemeinsamer SOC, keine koordinierte Notstromlogik, keine gegenseitige Unterstützung.
Beim Thema Netzausfall
Das kann funktionieren, wenn der MP2 sauber ein Inselnetz aufbaut und die Garage weiterhin über AC Out versorgt wird. Auch hier gilt wieder: eine Phase, sauber getrennt, keine Rückwirkungen ins restliche Netz.
Mein Fazit
Machbar ja.
Elegant nein.
Als pragmatische Lösung, um eine entfernte Garage oder ein Carport sinnvoll einzubinden, halte ich das für vertretbar. Wenn man es „richtig rund“ haben will, wäre ein weiterer MultiPlus in der Garage oder eine andere Kopplung langfristig die sauberere Lösung.
Aber als Übergang oder bewusst gewählte Kompromisslösung sehe ich hier keinen grundsätzlichen Denkfehler.