Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

Disskussionsrunde

#1

Ich habe einiges Gelesen und mir einige Videos angeguckt und nirgendwo habe ich gesehen oder gelesen, dass man einzelne Batterieblöcke Trennen kann.

Mit diesem BMS wird einfach alles gestoppt, kein Laden oder Entladen der Batterieblöcke.

Für jemanden, der eine Autarke Anlage betreiben will ist dieses BMS meiner Meinung nach nicht geeignet, wie seht ihr dass?

Ich habe bisher immer nur gelesen, dass die Sicherheit an erster Stelle kommt.

Meiner Meinung nach ist eine Anlage immer noch Sicher, wenn ein BMS feststellt, dass eine Zelle in einem Batterieblock defekt ist, dass das BMS diesen einen Batterieblock mittels Schütz abschaltet und die Anlage weiterhin mit den übrigen Batterieblöcken weiterläuft.

Kann dieses BMS dass überhaupt?

In den Menüeinstellungen, die ich bisher gesehen habe, konnte ich nichts dergleichen feststellen.

Vor allem mit dem Relais vom Raspberry Pi, dass im Onlineshop für ein Vielfaches verkauft wird, wie bei anderen Händlern und im Onlineshop wird geschrieben:

Zitat:“ Das BMS-BUS-Relais V3 ist ein kompaktes 4-Kanal Steuerrelais mit einem 20 cm Anschlusskabel, speziell entwickelt für die direkte Verbindung mit der BMS-Masterunit V3. „

Ich verstehe, dass so, Boostech gibt hier vor, dass Relais entwickelt zu haben, was nicht Stimmt. Der Hersteller dieser Relaisplatine ist seeed Studio.

Ich würde sogar hingehen und behaupten, dass dieses BMS absolut ungeeignet ist. Stellen wir uns folgendes Szenario vor, wir sind im Sommerurlaub und das BMS stellt einen Zellendefekt fest und legt die gesamte Anlage still. Dann kaufen wir im Sommer den Teuren Strom, Obwohl wir Autark sein könnten.

Meiner Meinung nach muss Boostech hier nacharbeiten und eine geeignete Schütz Lösung in das System implementieren, damit man einzelne Batterieblöcke vom Gesamtsystem trennen kann. Dass sollte auch mit dem Relais von seeed Studio funktionieren.

Ich werde es mir definitiv dreimal überlegen so viel Geld für ein BMS Auszugeben, welches meine komplette Anlage stilllegt.

Zumal es andere BMS gibt die ebenfalls alle Batterieblöcke überwachen und es anders handhaben, dazu noch Günstiger sind und nicht vorgeben irgendwas speziell entwickelt zu haben.

Ich bin total gespannt darauf, wie der von Boostech gesponserte Victron Ronny seine ich glaube 10 Batterieblöcke mit vier Relais abschalten wird. Er hat wenn ich mich Recht erinnere vor drei Monaten angekündigt ein Video dazu zu machen. Bis her kam leider noch nichts von Ihm, ich denke, dass da auch nichts kommen wird. Stattdessen hat er Licht und Feuerfeste Platten montiert, ich habe nur die Überschrift gelesen, dass Video habe ich mir nicht angeguckt, dass ist meiner Meinung nach Zeitverschwendung.

Es wäre schön, wenn sich Boostech zu dieser Thematik äußern würde, ich denke dass würde viele interessieren.

Hilfreich 1
#2

bohe:
Ich habe einiges Gelesen und mir einige Videos angeguckt und nirgendwo habe ich gesehen oder gelesen, dass man einzelne Batterieblöcke Trennen kann.

Mit diesem BMS wird einfach alles gestoppt, kein Laden oder Entladen der Batterieblöcke.

Für jemanden, der eine Autarke Anlage betreiben will ist dieses BMS meiner Meinung nach nicht geeignet, wie seht ihr dass?

Ich habe bisher immer nur gelesen, dass die Sicherheit an erster Stelle kommt.

Meiner Meinung nach ist eine Anlage immer noch Sicher, wenn ein BMS feststellt, dass eine Zelle in einem Batterieblock defekt ist, dass das BMS diesen einen Batterieblock mittels Schütz abschaltet und die Anlage weiterhin mit den übrigen Batterieblöcken weiterläuft.

Kann dieses BMS dass überhaupt?

In den Menüeinstellungen, die ich bisher gesehen habe, konnte ich nichts dergleichen feststellen.

Vor allem mit dem Relais vom Raspberry Pi, dass im Onlineshop für ein Vielfaches verkauft wird, wie bei anderen Händlern und im Onlineshop wird geschrieben:

Zitat:“ Das BMS-BUS-Relais V3 ist ein kompaktes 4-Kanal Steuerrelais mit einem 20 cm Anschlusskabel, speziell entwickelt für die direkte Verbindung mit der BMS-Masterunit V3. „

Ich verstehe, dass so, Boostech gibt hier vor, dass Relais entwickelt zu haben, was nicht Stimmt. Der Hersteller dieser Relaisplatine ist seeed Studio.

Ich würde sogar hingehen und behaupten, dass dieses BMS absolut ungeeignet ist. Stellen wir uns folgendes Szenario vor, wir sind im Sommerurlaub und das BMS stellt einen Zellendefekt fest und legt die gesamte Anlage still. Dann kaufen wir im Sommer den Teuren Strom, Obwohl wir Autark sein könnten.

Meiner Meinung nach muss Boostech hier nacharbeiten und eine geeignete Schütz Lösung in das System implementieren, damit man einzelne Batterieblöcke vom Gesamtsystem trennen kann. Dass sollte auch mit dem Relais von seeed Studio funktionieren.

Ich werde es mir definitiv dreimal überlegen so viel Geld für ein BMS Auszugeben, welches meine komplette Anlage stilllegt.

Zumal es andere BMS gibt die ebenfalls alle Batterieblöcke überwachen und es anders handhaben, dazu noch Günstiger sind und nicht vorgeben irgendwas speziell entwickelt zu haben.

Ich bin total gespannt darauf, wie der von Boostech gesponserte Victron Ronny seine ich glaube 10 Batterieblöcke mit vier Relais abschalten wird. Er hat wenn ich mich Recht erinnere vor drei Monaten angekündigt ein Video dazu zu machen. Bis her kam leider noch nichts von Ihm, ich denke, dass da auch nichts kommen wird. Stattdessen hat er Licht und Feuerfeste Platten montiert, ich habe nur die Überschrift gelesen, dass Video habe ich mir nicht angeguckt, dass ist meiner Meinung nach Zeitverschwendung.

Es wäre schön, wenn sich Boostech zu dieser Thematik äußern würde, ich denke dass würde viele interessieren.

Hallo bohe,

keiner wird gezwungen, unser BMS zu kaufen. Wenn das Konzept für dich nicht passt, ist das völlig in Ordnung.

Zum Thema Relais:

Es wird nirgends behauptet, dass wir das aktuelle V3-Relais entwickelt haben. Es handelt sich um ein I²C-Relaismodul – mehr nicht. Eigenentwickelte Relais haben wir ebenfalls im Programm, diese sind in der Übersicht direkt daneben im Shop aufgeführt.

Die Bezeichnung „BMS-BUS-Relais“ fügt sich lediglich in die einheitliche Benennung unserer Relaisprodukte ein. Das V1 und das V2 wurden von uns entwickelt, das aktuelle V3 hingegen nicht. Wem der Preis dafür zu hoch erscheint, kann selbstverständlich auch ein anderes I²C-Relais verwenden.

Zur Abschaltthematik:

Das Thema wurde tatsächlich sehr häufig diskutiert. Unabhängig vom Szenario sehe ich keinen technischen Vorteil darin, einen einzelnen Block automatisch vom System zu trennen und die restlichen Blöcke weiterlaufen zu lassen.

Das einzige Szenario, in dem man darüber nachdenken könnte, wäre eine reine Inselanlage, bei der AC unbedingt weiterlaufen soll. In allen anderen Anwendungen ist es aus unserer Sicht absolut unkritisch, wenn bei einem Akku-Fehler die komplette Akkubank abschaltet.

Unser Ansatz ist klar:

Akku defekt → Abschaltung → Fehler suchen → Problem beheben → weiter betreiben.

In deinem beschriebenen Szenario entsteht beim Abschalten eines 16s-Blocks zunächst ein SoC-Drift, weil die anderen 16s-Blöcke weiter genutzt werden.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt:

Viele BMS schalten Blöcke nicht nur bei „echten“ Defekten ab, sondern auch bei temporären, eigentlich unkritischen Zuständen – z. B. wenn eine Zelle kurzzeitig zu warm oder zu kalt ist oder eine Spannungsgrenze leicht überschritten wird. Sobald dieser Zustand nicht mehr vorliegt, schalten diese Systeme den Block automatisch wieder zu.

Wenn so eine automatische Wiedereinschaltung erfolgt, während die übrigen Blöcke weitergelaufen sind, liegen SoC- und Spannungsunterschiede vor. In diesem Moment fließen Ausgleichsströme, die nur durch den Innenwiderstand der Zellen begrenzt werden.

Genau in solchen Situationen kommt es bei MOSFET-basierten Systemen häufig zu Defekten. Die MOSFETs können dabei durchbrennen, und danach ist keine kontrollierte Abschaltung mehr möglich.

Bei vielen Systemen bedeutet das dann: unkontrolliertes Laden, Entladen oder Ausgleichen – ohne aktive Kontrolle über den Akku. Und genau hier liegt aus unserer Sicht das eigentliche Risiko: Im schlimmsten Fall kann so ein Fehler unbeaufsichtigt zu einer massiven Überlastung führen, bis hin zu einem thermischen Ereignis oder Brand.

Mit unserem Konzept wird bei einem Fehler konsequent abgeschaltet. Es gibt kein automatisches „Wieder-zuschalten-und-hoffen-dass-es-passt“. Erst wird die Ursache geprüft und behoben – danach geht das System wieder in Betrieb. Genau das sehen wir als die sicherste Lösung an.

Was ich dabei ehrlich sagen muss: In deinem Beitrag schwingt viel Voreingenommenheit und eine stark negative Grundhaltung mit, inklusive einiger Unterstellungen („ungeeignet“, „absolut ungeeignet“, „vorgeben etwas entwickelt zu haben“), obwohl die technischen Hintergründe so nicht stimmen.

Kritische Fragen sind völlig legitim – aber dann bitte sachlich und auf technischer Ebene.

Viele Anwender wünschen sich maximale Sicherheit. Es gibt aber vereinzelt auch Nutzer, die bewusst einen anderen Ansatz bevorzugen. Das ist legitim – nur verfolgen wir hier eben eine klare Sicherheitsphilosophie.

Wer ein anderes Konzept bevorzugt, kann sich selbstverständlich auch für ein anderes System entscheiden.

Viele Grüße

Tino von Shop4Akku/boostech GmbH

Hilfreich 4
#3

Habe die Beiträge mal getrennt, da sie mit "support" nichts zu tun haben.

Nun auch meinen Senf dazu:

Die Aussage, ein BMS sei ungeeignet, nur weil es im Fehlerfall das Gesamtsystem stoppt, greift technisch zu kurz und lässt wichtige sicherheitsrelevante Aspekte außer Acht.

1. Aufgabe eines BMS

Ein Batteriemanagementsystem ist in erster Linie eine Schutzeinrichtung.
Es überwacht Zellspannungen, Temperaturen, Ströme und sorgt dafür, dass die Batterie ausschließlich innerhalb sicherer Betriebsgrenzen arbeitet.

Wenn eine Zelle in einem Block außerhalb der zulässigen Parameter liegt, liegt kein Normalbetrieb, sondern ein Fehlerfall vor. Egal welcher Block!
In diesem Moment ist es aus sicherheitstechnischer Sicht korrekt, das System in einen sicheren Zustand zu versetzen.

Gerade bei LiFePO4 gilt:
Sicherheit steht immer über Verfügbarkeit.

2. Blockweise Abschaltung klingt einfacher als sie ist

Die Forderung, im Fehlerfall nur einen einzelnen Batterieblock per Schütz zu trennen und den Rest weiterlaufen zu lassen, klingt logisch, ist aber technisch deutlich komplexer:

• Parallele Batterieblöcke beeinflussen sich gegenseitig
• Unterschiedliche Spannungsniveaus erzeugen Ausgleichsströme
• Ein defekter Block kann durch interne Fehlerzustände nicht immer „sauber“ isoliert werden
• Selektive Abschaltung erfordert ein durchdachtes Leistungsschütz-Konzept inklusive Precharge, Rückstromschutz und Kommunikation

Das ist keine reine „Relaisfrage“, sondern ein vollständiges Systemdesign-Thema.

Ein einfaches 4-Kanal-Relais, egal von welchem Hersteller, ersetzt keine durchgängige Hochstrom-Schützlösung mit geeigneter Schutzlogik.

3. Autarkie vs. Systemsicherheit

Im Sommer wegen einer Störung Netzstrom beziehen zu müssen, ist ärgerlich.
Ein thermisches Ereignis oder Zellschaden wäre deutlich problematischer.

Professionelle Systeme priorisieren deshalb:

  1. Personenschutz
  2. Brandschutz
  3. Geräteschutz
  4. Danach erst Verfügbarkeit

Ein BMS, das im Fehlerfall abschaltet, ist daher nicht automatisch ungeeignet, sondern folgt dem konservativen Sicherheitsprinzip.

4. Können Systeme selektiv trennen?

Ja, es gibt Systeme mit modularen Batterien, die einzelne Module isolieren können.
Dort ist die gesamte Architektur von Anfang an dafür ausgelegt:

• eigene Schütze pro Modul
• interne Sicherungen
• abgestimmte Firmware
• definierte Parallelschaltfähigkeit
• kontrolliertes Re-Integration-Management

Das ist aber keine Funktion, die man „mal eben“ per Zusatzrelais ergänzt.

5. Zum Thema Marketing und Relais

Wenn ein Shop schreibt, ein Relais sei „speziell entwickelt“, bedeutet das meist:

• angepasste Firmware
• vorkonfigurierte Schnittstelle
• abgestimmte Pinbelegung
• geprüfte Kompatibilität

Das heißt nicht zwingend, dass die Platine physikalisch exklusiv gefertigt wurde.
Hier sollte man technisch sauber zwischen Hardwarehersteller und Systemintegration unterscheiden.

6. letzer Punkt hier ...

Man kann durchaus diskutieren, ob eine Anlage für autarke Anwendungen eine höhere Redundanz haben sollte.
Das ist ein legitimer Punkt.

Was man jedoch so nicht stehen lassen kann, ist die pauschale Aussage, ein BMS sei ungeeignet, nur weil es im Fehlerfall das Gesamtsystem abschaltet.

Ein BMS ist kein Verfügbarkeitsmanager, sondern eine sicherheitskritische Schutzinstanz.

Wer maximale Autarkie wünscht, braucht:

• redundante Batteriebänke
• getrennte Systeme
• saubere Hochstrom-Schütztechnik
• ein Gesamtkonzept, das auf Redundanz ausgelegt ist

Das ist eine Systemarchitektur-Frage und keine reine BMS-Funktion.

Hilfreich 3
#4

Okay, da gibt es für micht nichts zu Diskutieren.

Meine Meinung steht.

#5

Aber Bohe, für mein Verständnis.

Wieso willst du einen technischen Defekt oder eine grosse Abweichung automatisiert ausgrenzen? Wenn der BMS die Anlage wegen einer Abweichung trennt, gehst du zum Akku und öffnest den Trenner vom Fehlerhaften Block, suchst den Fehler, behebtst den Fehler und schaltest den Block wieder zu nachdem alle Blöcke angeglichen wurden.

Oder möchtest du verschieden grosse Akkublöcke/Kapazitäten Mischen und so betreiben? Dann ist es korrekt, dann geht das Boostech nicht denke ich. Aber wenn man eine solch spezielle Anlage betreiben möchte, muss das vor dem Kauf abgeklärt werden, und nicht im nachhinein im offenen Forum schlecht geschrieben werden.

Fakt ist, das Boostech gehört zu den sehr wenigen die von Victron freigegeben sind, was schon sehr viel Wert ist. Fakt ist auch, dass du kein anderes System finden wirst für den Preis, was so viel bietet im Verbund zu Victron ( Und nein, ich habe kein Boostech)

Ich muss den Dennis und Tino noch ergänzen. Die BMS sind in meinen Augen nicht nur reine Schutzgeräte, sondern auch Ladesteuerungen. Richtige BMS regeln Spannung und Strom selber und geben diese am Victron System vor, das passt dann auch mit der Ladeleistung am Ladeende damit der Balancer optimal arbeiten kann. Genau diese präzise Laderegelung macht das System noch sicherer und erhöht die verfügbarkeit. (Nur mit DVCC)

Das ganze MosFet Daly/JK und so ist einfach eine andere Sache, da knallst du mit voller Ladeleistung in den Zelldrift, der BMS trennt, der Balancer macht was, BMS schaltet wieder zu und so weiter, das führt einfach zu problemen. Schau dich mal in den ganzen Forum um für Camper und so, immer die gleiche Leier.

Wir Betreiben Beruflich einen Speicher mit 10MWh Kapazität und 5.5MW Leistung von CATL, selbst da schaltet sich das System komplett aus wegen Zelldrift, und der Techniker kommt vor Ort und lädt einzelne Zellen mit dem Netzteil nach. OK, das ist auch nicht sauber, aber wenn die Architektur nicht stimmt und die software nicht fertig ist, hast du so Probleme. Was beim Boostech aber so nicht zu erwarten ist.

Zum Schluss: Ich habe das REC System, was genau das bietet was du willst. Das kostet dann aber mit Master und Slave Modulen, zubehör und PreCherge etc einfach mal das mehrfache eines Boostech System. Da ist der Preis für die Relaiskarte einfach kein Wort mehr wert.

Hilfreich 2
#6

Achja, und noch was ganz wichtiges.

Wenn du einzelne BMS pro Block hast, könntest du in eine komplette Abschaltung aller BMS kommen. Dann bist du ohne DC und die Victron sind nicht zugelassen für den Betrieb ohne DC.

Auch daher schaltet das Boostech das System aus, Sicherheit.

Also musst du auch da zusätzliche Einrichtung haben bei anderen BMS. Bei mir sind es dann Relais, welche die MP abschalten wenn kein DC vorhanden, keine Lastschütze sondern Signalrelais wie die Boostech Platine.

Hilfreich 1
#7

Gut geschildert. Dem schließe ich mich mal an.

Hilfreich 1

Zum Antworten mit dem Kundenkonto anmelden.