Deutliche Erweiterung meiner bestehenden PV-Anlage

#1

Guten Abend zusammen,

ich bin tatsächlich über YouTube / TikTok hier gelandet.

Meine PV-Anlage möchte ich schon lange erweitern und ich wollte zumindest Planung / Vorbereitung selbst übernehmen.
Lediglich für das Anschließen würde ich dann einen Elektriker benötigen - wobei das bei diesem Vorhaben vllt. auch gar nicht so einfach ist.

Im Anhang habe ich ein kleines Schema meiner PV-Anlage. Auf dem Hausdach ist nur die Südanlage, der Rest ist auf Schuppen im Garten verteilt.

Ich habe aktuell eine PV-Anlage mit 11kwp. Angeschlossen an einem Fronius Gen24 10.0 sind zwei Strings:

Einer führt nach draußen. Dort sind 3kwp West und 3 kwp Ost angeschlossen.

Am zweiten String sind es 5kwp Süd, die auf dem Hausdach installiert sind.

Zusätzlich habe ich eine BYD HVS 5,12kwh Batterie am Fronius angeschlossen.

Ein Fronius Smartmeter ist natürlich ebenfalls im Einsatz.

Nun möchte ich meine PV-Anlage erweitern mit diesem Paket (oder so ähnlich):

https://shop4akku.de/victron-3-phasen-ess-15kva-20.48kwh-set/

Zusätzlich möchte ich meine PV-Anlage um folgendes erweitern:

  • 9 kwp Ost (neu)
  • 6 kwp West (neu)

Am Fronius wird dann angeschlossen:

  • 9 kwp Ost (neu)
  • 5 kwp Süd

Die Victron-WR werden in der Nähe der Hausverteilung und in der Nähe des Fronius installiert.

Am Victron soll angeschlossen werden:

  • 3 kwp West (alt)
  • 6 kwp West (neu)
  • 3 kwp Ost (alt)

Zum Anschluss möchte ich Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100-MC4 verwenden.

Die genauen Module habe ich noch nicht, ich habe jetzt einfach mal mit 500wp pro Modul gerechnet.

Des Weiteren möchte die Notstromfähigkeit der Victrons für das gesamte Haus nutzen.

Ist dies so umsetzbar und wenn ja, auf was muss ich achten?

Schon mal vielen Dank!

#2

Hey Grüße,

schön das du den weg auch hier zu uns gefunden hast. Mich würden zuerst mal deine Lasten interessieren? Vom PV Schema her gibt es hier keine Probleme das abzubilden. Die Pytes sind etwas zu teuer für das was die liefern, da würde ich auf andere Komponenten setzen. Aber auch mit Ersatzstrom gibt es hier keine Probleme. Sag uns doch mal was du an verbrauch und lasten hast.

#3

Hallo,

vielen Dank für deine Antwort.

Welche Batterie ich am Ende verwende, ist auch zweitrangig.

Ich habe aktuell noch keine großen Lasten, keine Wärmepumpe, keine E-Autos. Lediglich einen Heizstab, der im Sommer die Warmwasseraufbereitung übernimmt. Verbraucht habe ich in 2025 mit Heizstab ca. 9.500 kwh.

Geplant sind allerdings - nach aktuellem Stand - bis zu zwei E-Autos und ich wollte schon immer die vorhanden Flächen vollmachen. Und wenn ich jetzt erweitere, dann auch mit der passenden Batterie, Notstrom, usw.

#4

Hi!
Danke für die infos. Dann würde ich ich hier an der Stelle nicht mit 5000ern arbeiten. Sondern eher mit 10000er,

wenn du möchtest, stell ich dir eine Anlage zu deinem vorhaben zusammen.

#5

Hallo,

ja gerne.

Warum würdest du den 10000er verwenden?

Ich habe mir noch ein paar Gedanken zur String-Aufteilung gemacht.

Aktuell hängt am Fronius ja 3kwp-Ost und 3kwp-West an einem String und am Anderen 5kwp Süd.

Wenn ich jetzt groß umbaue, dann würde ich die jeweils 3kwp-Ost-West auf zwei Strings aufteilen.

Dann hätte ich:

  • 5kwp Süd am Fronius
  • 3kwp Ost am Fronius
  • 3kwp West an einem RS 450/200
  • 9kwp Ost an einem RS 450/200
  • 6kwp West an einem RS 450/200

Wäre doch passend oder?

Vielen Dank und viele Grüße aus dem Nachbarlandkreis Dillingen

#6

Hallo zusammen,

ich möchte kurz ein paar Punkte ergänzen, da das Thema Batterie / Wechselrichter hier ja gerade etwas tiefer geht.

Grundsätzlich haben die Pytes-Akkus ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es sind fertig aufgebaute Speicher mit integrierter Heizung, sauberem Gehäuse und einem zuverlässig funktionierenden BMS. Für viele Anwender ist das eine sehr runde und komfortable Lösung – gerade, wenn man keinen DIY-Ansatz verfolgen möchte.

Natürlich ist es genauso richtig, dass DIY-Akkus pro kWh günstiger sind. Das ist keine Frage. Wer z. B. mit EVE MB31 (oder vergleichbaren Zellen) arbeitet und ein ordentliches BMS (z. B. unser Boostech BMS 😉) einsetzt, ist technisch ebenfalls sehr gut aufgestellt. Am Ende ist das eine persönliche Entscheidung zwischen Komfort, Flexibilität und Kosten.

Zum Thema MultiPlus 5000 vs. 10000:
Was Dennis angesprochen hat, ist absolut valide. Mit Blick auf zwei geplante E-Autos wird es mit 3×5000 VA durchaus sportlich. Ein einzelnes E-Auto kann bereits 11 kW Ladeleistung abrufen – bei zwei Fahrzeugen gleichzeitig ist man leistungsmäßig schnell am Limit, unabhängig von der PV-Leistung.

Dazu kommt: Bei deiner geplanten PV-Gesamtleistung macht auch ein größerer Speicher Sinn, damit Überschüsse sinnvoll aufgenommen werden können.

Technisch gibt es mehrere saubere Wege:

  • DC-gekoppelt über Victron MPPTs (z. B. RS-Serie)
  • AC-gekoppelt, z. B. über einen separaten Einspeise-WR (Huawei, Fronius, etc.), wobei die Victron-ESS-Anlage die Energie AC-seitig in den Speicher zieht

Beides funktioniert mit Victron problemlos – es hängt eher davon ab, wie viel Umbauaufwand man möchte und wie die vorhandene Anlage eingebunden werden soll.

Das von dir verlinkte 20 kWh-Set mit 3×MultiPlus 5000 ist grundsätzlich absolut solide und preislich sehr attraktiv. Ein großer Vorteil bei Victron ist ja auch:
Wenn du merkst, dass es nicht reicht, kannst du jederzeit erweitern – entweder durch zusätzliche 5000er oder direkt durch größere Geräte.

Unterm Strich:

  • 5000er → sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, modular erweiterbar
  • 10000er → mehr Reserve für E-Autos & hohe Lasten

Wichtig ist vor allem, sich vorher klar zu machen, wie viel gleichzeitige Leistung man wirklich haben möchte – nicht nur heute, sondern in 2–3 Jahren.

Viele Grüße 👋

Hilfreich 1
#7

Hallo,

vielen Dank für deine Antwort.

Welcher Akku es schlussendlich wird, ist zweitrangig ☺

Mir ist es in der aktuellen Phase wichtig, dass die Planung richtig ist. Wir haben 2021 umgebaut und auf den Elektriker gehört - heute würde ich es anders machen. Daher lieber vorher ein paar Gedanken mehr investieren.

Beim Thema Multiplus 10000 habe ich ein Größenproblem. Die Drei bekomme ich in meinem Heiz- / Technikraum nicht unter. Also muss es wohl beim 5000 bleiben.

Nach aktuellem Plan gibt es eine Wallbox und dabei wird es auch bleiben. Somit kann ich eh immer nur ein Auto gleichzeitig laden. Ansonsten würde ich ein Kabelproblem zur Garage bekommen. Klar weiß man nie, was noch alles kommt - aber wenn man weiß, dass eben nur ein Auto geladen werden darf, dann sollte das kein Problem sein.