Anlage in Planung

#1

Plane grad neue Anlage : Süd /ost sollen 30 Module Aiko 460wp und süd/ West 30 Module Aiko aufs Dach.

2x Laderegler RS450/200 . + 1x RS 450/100

Wollte in s/o 4 Strings und s/w 4 strings aufteilen geht das ? Oder ist das unter/über dimensioniert .. oder Fronius dazu ,

Wie kann ich das am effektivsten aufteilen, Habt ihr eine 🤔

3x MP 10000 ess

61,4 kw Pytes

Sonnige Grüße To

#2

Torsten:
Plane grad neue Anlage : Süd /ost sollen 30 Module Aiko 460wp und süd/ West 30 Module Aiko aufs Dach.

2x Laderegler RS450/200 . + 1x RS 450/100

Wollte in s/o 4 Strings und s/w 4 strings aufteilen geht das ? Oder ist das unter/über dimensioniert .. oder Fronius dazu ,

Wie kann ich das am effektivsten aufteilen, Habt ihr eine 🤔

3x MP 10000 ess

61,4 kw Pytes

Sonnige Grüße To

Hallo @Torsten
Ja, das geht grundsätzlich – aber bei den AIKO 460 eher 1 String je Tracker, nicht 2 parallel auf einen Tracker.

Die RS 450/200 haben 4 MPPTs je Gerät, der 450/100 hat 2 MPPTs. Pro Tracker sind nur 16 A Betriebsstrom / 20 A Isc zulässig. Die AIKO 460 liegen schon bei rund 14,3 A Isc, daher ist Parallelbetrieb von 2 Strings pro Tracker praktisch raus.

Mit 30 Modulen je Dachseite würde ich daher eher so aufteilen:

Süd/Ost: 8 / 8 / 7 / 7
Süd/West: 8 / 8 / 7 / 7

Also 8 Strings gesamt, jeder auf einem eigenen Tracker. Dafür reichen 2x RS 450/200 komplett aus. Den RS 450/100 brauchst du dafür eigentlich nicht, nur falls du noch erweitern willst.

Warum so?

  • 11 Module in Serie sind bei AIKO 460 zu kritisch Richtung 450 V max
  • 10er-Strings gehen rechnerisch oft noch, sind aber im Winter schon recht nah an der Grenze
  • 7er und 8er Strings passen spannungsmäßig sauber und sind entspannter

Zum ESS / Speicher:

Deine geplanten 3x MultiPlus 10000 + ~61 kWh Pytes passen richtig gut dazu. Das ist schon eine große, saubere ESS-Konfiguration.

Falls du das noch nicht final hast:
Es gibt dafür auch ein fertig abgestimmtes Komplett-Kit mit 61,4 kWh Pytes, inkl. 3x MultiPlus, Lynx-Verteilung, Cerbo usw.:

👉 https://shop4akku.de/backup-kit-nachruestsatz-61-4-kwh-mit-pytes-e-box-48100r-te/

Gerade bei der Größe ist das echt sinnvoll, weil:

  • alles sauber aufeinander ausgelegt ist
  • DC-Seite (Lynx, Sicherungen) direkt passt
  • Kommunikation zwischen Victron und Pytes direkt funktioniert

Mein Fazit:
2x RS 450/200 + 8 Strings à 7/8 Module + ~61 kWh Pytes ESS
→ das ist für dein Setup eine sehr runde und stabile Lösung 👍

Hilfreich 1
#3

Top Danke dir für die schnelle Antwort.

Kann ich bei dem set den cerbo+touch gegen einen ekrano tauschen .?

#4

Torsten:
Plane grad neue Anlage : Süd /ost sollen 30 Module Aiko 460wp und süd/ West 30 Module Aiko aufs Dach.

2x Laderegler RS450/200 . + 1x RS 450/100

Wollte in s/o 4 Strings und s/w 4 strings aufteilen geht das ? Oder ist das unter/über dimensioniert .. oder Fronius dazu ,

Wie kann ich das am effektivsten aufteilen, Habt ihr eine 🤔

3x MP 10000 ess

61,4 kw Pytes

Sonnige Grüße To

Moin Torsten bei 60 Module und 8 Strings reichen auch zwei RS450/200 völlig aus. Ich habe 36 Aiko 460Wp mit 4 Strings mit jeweils 9 Module an einen RS450/200. Wenn du die genauen Spezifikation der Module hast würde ich an Deiner Stelle den MPPT Calculator von Victron benutzen.

https://www.victronenergy.de/mppt-calculator

Hilfreich 2
#5

Ok. Super Danke dir.

Hilfreich 1
#6

Hier das Ergebnis !

Hilfreich 2
#7

Papa Schlumpf's Cave 😆

Hilfreich 3