Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

Akkukapazität für einzelnen Quattro II 48/5000

#1

Ein sonniges Hallo in die Runde ☺👍

da ich zur Zeit nur einen einzelnen Quattro II 48/5000 zu Hause im OVP Karton liegen habe, wollte ich gern wissen, ob die im Handbuch angegebenen maximalen 800Ah für die Batterie bzw. den Akku auch überschritten werden können? Dies mit dem Hintergrund das ich gerne 3 oder 4 Akkupacks (16S) in der Sammelbestellung kaufen wollen würde wenn das zulässig ist. Ist ein 50mm² Querschnitt bei ca. 1,8m (eine Leitung) für die Akkus und die Leistung ausreichend? Victron möchte da ja gerne 70mm² haben ... ich weiß ... puh ... viele Fragen.

Gruß und Danke für die Antwort. Marius

#2

Hallo Marius,

grundsätzlich sind die 800 Ah aus dem Handbuch keine harte technische „Explosionsgrenze“, sondern Victron gibt damit eine sinnvolle Empfehlung für Batteriegröße, Absicherung, Kurzschlussleistung und Kabeldimensionierung vor.

Bei einem einzelnen Quattro II 48/5000 ist 50 mm² bei ca. 1,8 m Leitungslänge aus meiner Sicht nicht automatisch falsch, wenn sauber abgesichert wird, die Leitungslänge wirklich kurz bleibt und vernünftige Kabelschuhe sowie saubere Verpressung verwendet werden. Victron empfiehlt oft 70 mm², weil damit Spannungsfall und Erwärmung geringer sind und man mehr Reserve hat. Wenn neu aufgebaut wird, würde ich persönlich direkt 70 mm² nehmen.

Wichtig ist auch: Wenn später mehrere Quattros oder größere Leistungen dazukommen, muss die DC Seite entsprechend neu betrachtet werden. Dann reicht „einmal 50 mm² irgendwie“ nicht mehr aus, sondern dann geht es um Sammelschienen, gleiche Leitungslängen, passende Sicherungen und saubere Stromverteilung.

Die 16S Akkupacks kannst du grundsätzlich nutzen, sofern BMS, Dauerstrom, Peakstrom, Absicherung und Abschaltverhalten zum Quattro passen. Gerade beim Einschaltstrom und bei hoher Last muss das BMS sauber dimensioniert sein.

Kurz gesagt: Für einen einzelnen 48/5000 mit kurzer Leitungslänge kann 50 mm² funktionieren. Wenn du es sauber und mit Reserve bauen willst, nimm 70 mm². Bei Erweiterung bitte die DC Verteilung komplett neu planen und nicht einfach nur Akkus parallel dazuklemmen.

Gruß
Dennis

Zum Antworten mit dem Kundenkonto anmelden.