Hi Michal,
jetzt wird es verständlicher.
Grundsätzlich: Ja, das kann man mit einem MultiPlus II machen, aber nicht über „Shore Power“ als Zauberfunktion. Shore Power ist beim Victron eigentlich nur die Strombegrenzung vom AC Eingang. Also wie viel der MultiPlus maximal aus der Quelle ziehen darf. Das ist perfekt für Landstrom, Generator oder eine begrenzte Hauszuleitung, aber es regelt nicht automatisch dein Balkonkraftwerk.
Wenn du AC IN1 anschließt, sieht der MultiPlus erstmal einfach nur: Da ist ein Netz vorhanden. Dann kann er durchschalten, laden oder im ESS Betrieb regeln. Aber er weiß nicht automatisch, dass genau jetzt der Zendure 800 W einspeist und dass er exakt diese Leistung in den Akku schieben soll.
Wichtig ist der Punkt mit öffentlichem Netz:
Wenn der MultiPlus am Hausnetz hängt und ESS aktiv ist, brauchst du ein sauberes Messkonzept. Der Victron muss über einen Zähler am Netzanschlusspunkt wissen, ob gerade Bezug oder Einspeisung stattfindet. Typisch EM24, ET340, VM 3P75CT oder vergleichbar. Ohne saubere Messung am Netzanschlusspunkt ist das Ganze Blindflug.
Wenn du nicht einspeisen darfst oder willst, dann muss im ESS die Netzeinspeisung sauber begrenzt werden. Also Grid setpoint passend setzen und Einspeisung deaktivieren beziehungsweise auf 0 regeln. Trotzdem muss klar sein: 100 Prozent auf exakt 0 Watt ist in der Praxis nie perfekt. Es gibt immer Regelverzögerung, Messabweichung und kurze Spitzen. Wer rechtlich wirklich gar nichts einspeisen darf, muss das vorher sauber klären.
Deine Idee mit Shelly 3EM und Node RED ist technisch machbar. Der Shelly erkennt, wann am Hausanschluss Leistung in Richtung Netz geht. Node RED könnte dann den MultiPlus beziehungsweise den ESS Sollwert beeinflussen oder einen Verbraucher schalten. Aber auch hier gilt: Der Shelly ist für Victron nicht der klassische ESS Zähler. Für eine saubere Victron ESS Regelung würde ich immer einen offiziell unterstützten Energiezähler nehmen und Shelly eher zusätzlich für Logik, Visualisierung oder Sonderfunktionen verwenden.
Zum AC IN1 und den 3 A:
Ja, du kannst den AC Eingang begrenzen. Aber 3 A sind bei 230 V grob um die 690 W. Das bedeutet nur: Der MultiPlus darf aus dieser Quelle maximal ungefähr diese Leistung ziehen. Das ist keine automatische Erkennung vom Zendure Überschuss. Wenn der Zendure gerade weniger liefert, ziehst du den Rest aus dem Netz. Wenn er mehr liefert, kann wieder etwas ins Netz laufen, je nach Aufbau und Regelung.
Sauberer wäre aus meiner Sicht:
MultiPlus II ganz normal als ESS aufbauen
Victron Energiezähler an den Netzanschlusspunkt
ESS so einstellen, dass keine gewollte Netzeinspeisung erfolgt
Zendure als vorhandene AC Quelle im Hausnetz betrachten
Überschuss wird über den Victron Zähler erkannt
MultiPlus lädt dann den Akku, wenn am Netzanschlusspunkt Überschuss sichtbar ist
Optional Node RED dazu für Sonderlogik, Begrenzungen und Spielereien
Wenn du wirklich eine getrennte Insel hast, ist es wieder ein anderes Thema. Dann darf diese Insel aber auch nicht einfach parallel mit dem öffentlichen Netz verbunden werden. Entweder Netzparallel mit sauberem ESS und Messkonzept, oder echte Insel mit sauberer Trennung. Dazwischen wird es schnell unschön.
Machbar ja. Aber nicht einfach AC IN1 anklemmen, Shore Power auf 3 A stellen und hoffen, dass der MultiPlus daraus eine perfekte Balkonkraftwerk Überschussladung macht. So funktioniert Victron nicht. Der saubere Weg ist ein ordentliches ESS mit Netzpunktmessung. Dann kann der MultiPlus gezielt gegen den Netzbezug arbeiten und den Akku laden, sobald Überschuss vorhanden ist.