Hi,

ich betreibe ein Balkonkraftwerk (egal wie das jetzt nach welcher norm auch heisst) das Ding kann 800Watt einspeisen, und irgendwann wenn die Akkus des BKs voll sind geht er in den Bypass modus und speisst 800Watt ins Netz ein, dass moechte ich mir ueber meine Victon Inselanlage hollen und in den grossen Akku schieben, ich weiss nicht ganz wo ich anfagen soll, aber ich glaube der MPII bietet dafuer die OPTION "Shore Power" ich nehme das ist etwas wenn Schiffe im Hafen ankern, dass sie ueber diese Option Ihre Akkus aufladen koennen, Ganz wichtig der MPII soll nur 800Watt ueber diese Variante ziehen - noch besser - wenn moeglich ueber einen shelly 3em koennte er eventuell die Leistung anpassen? und der MPII soll ja nichts einspeisen. Wo soll ich da anfangen in welchen Unterlagen? Ac Input 1 ist momentan nicht angeschlossen und der MPII ist im reinen Inselbetrieb.

danke

#2

Hi Michal,

grundsätzlich geht das, aber nicht einfach über die Option „Shore Power“.

Wenn AC Input 1 aktuell nicht angeschlossen ist, bringt die Einstellung dort erstmal nichts. „Shore Power“ ist eher für Landstrom gedacht, nicht als automatische Balkonkraftwerk Lösung.

#3

shore = land strom dnk fuer die Info, nochmal zum Use Case, der Landstrom ist mein Haus mit einen Balkonkraftwerk von Zendure und 800Watt das in das Oeffentliche-Stromnetz einspeisen kann, es gibt einen Shelly 3EM der auch den aktuellen im Stromverbrauch misst und die Einspiese Leistung vom BK regelt, das Zendure Zeug ist nicht so optimal aber ich habe es schon mal...

Dann gibt es die Insel (ich bin reif fuer die Insel - Peter Cornelius ;)) mit Victron Multiplus II und ich moechte mit dem MPII wenn zb. NODE-RED ueber die Infos vom Shelly 3EM erfaehrt jetzt werden 800Watt eingespiesst weil Zendure in den BYPASS mode geht, weil der Zendure Akku voll ist, genau diese 800Watt ueber den Landstrom ueber AC-IN1 in meine Insel schieben, dazu moechte ich AC-IN1 einschalten und dort koennte ich zb. 3A einstellen = 230*3 = 690Watt gehen in den DIY Lifepo Akku... ich hoffe der USE Case ist jetzt besser erklaert

Desweiteren ist die Hauptfrage wie ich den MPII so konfiguriere dass er gar nichts in oeffentliche Stromnetzt einspeisst - ich darf nicht und ich will auch nicht, ich werde den Strom schon selber verbrauchen 😉 nur nehmen genau in dem Moment wo Zendure etwas einspeist, dann passt es eh von der Bilanz am Stromzaehler

Meine idee war eben dieses ueber den AC-IN1 zu machen und zb. mit einen shelly 1pm einschalten oder irgendwie im VictronConnect geht das auch, und der AC-IN1 ist deswegen noch nicht angeschlossen weil ich keine Bloedsinn solange ich mir nicht 100% sicher bin und alles 10x ueberpruefe...

#4

Hi Michal,

jetzt wird es verständlicher.

Grundsätzlich: Ja, das kann man mit einem MultiPlus II machen, aber nicht über „Shore Power“ als Zauberfunktion. Shore Power ist beim Victron eigentlich nur die Strombegrenzung vom AC Eingang. Also wie viel der MultiPlus maximal aus der Quelle ziehen darf. Das ist perfekt für Landstrom, Generator oder eine begrenzte Hauszuleitung, aber es regelt nicht automatisch dein Balkonkraftwerk.

Wenn du AC IN1 anschließt, sieht der MultiPlus erstmal einfach nur: Da ist ein Netz vorhanden. Dann kann er durchschalten, laden oder im ESS Betrieb regeln. Aber er weiß nicht automatisch, dass genau jetzt der Zendure 800 W einspeist und dass er exakt diese Leistung in den Akku schieben soll.

Wichtig ist der Punkt mit öffentlichem Netz:

Wenn der MultiPlus am Hausnetz hängt und ESS aktiv ist, brauchst du ein sauberes Messkonzept. Der Victron muss über einen Zähler am Netzanschlusspunkt wissen, ob gerade Bezug oder Einspeisung stattfindet. Typisch EM24, ET340, VM 3P75CT oder vergleichbar. Ohne saubere Messung am Netzanschlusspunkt ist das Ganze Blindflug.

Wenn du nicht einspeisen darfst oder willst, dann muss im ESS die Netzeinspeisung sauber begrenzt werden. Also Grid setpoint passend setzen und Einspeisung deaktivieren beziehungsweise auf 0 regeln. Trotzdem muss klar sein: 100 Prozent auf exakt 0 Watt ist in der Praxis nie perfekt. Es gibt immer Regelverzögerung, Messabweichung und kurze Spitzen. Wer rechtlich wirklich gar nichts einspeisen darf, muss das vorher sauber klären.

Deine Idee mit Shelly 3EM und Node RED ist technisch machbar. Der Shelly erkennt, wann am Hausanschluss Leistung in Richtung Netz geht. Node RED könnte dann den MultiPlus beziehungsweise den ESS Sollwert beeinflussen oder einen Verbraucher schalten. Aber auch hier gilt: Der Shelly ist für Victron nicht der klassische ESS Zähler. Für eine saubere Victron ESS Regelung würde ich immer einen offiziell unterstützten Energiezähler nehmen und Shelly eher zusätzlich für Logik, Visualisierung oder Sonderfunktionen verwenden.

Zum AC IN1 und den 3 A:

Ja, du kannst den AC Eingang begrenzen. Aber 3 A sind bei 230 V grob um die 690 W. Das bedeutet nur: Der MultiPlus darf aus dieser Quelle maximal ungefähr diese Leistung ziehen. Das ist keine automatische Erkennung vom Zendure Überschuss. Wenn der Zendure gerade weniger liefert, ziehst du den Rest aus dem Netz. Wenn er mehr liefert, kann wieder etwas ins Netz laufen, je nach Aufbau und Regelung.

Sauberer wäre aus meiner Sicht:

MultiPlus II ganz normal als ESS aufbauen
Victron Energiezähler an den Netzanschlusspunkt
ESS so einstellen, dass keine gewollte Netzeinspeisung erfolgt
Zendure als vorhandene AC Quelle im Hausnetz betrachten
Überschuss wird über den Victron Zähler erkannt
MultiPlus lädt dann den Akku, wenn am Netzanschlusspunkt Überschuss sichtbar ist
Optional Node RED dazu für Sonderlogik, Begrenzungen und Spielereien

Wenn du wirklich eine getrennte Insel hast, ist es wieder ein anderes Thema. Dann darf diese Insel aber auch nicht einfach parallel mit dem öffentlichen Netz verbunden werden. Entweder Netzparallel mit sauberem ESS und Messkonzept, oder echte Insel mit sauberer Trennung. Dazwischen wird es schnell unschön.

Machbar ja. Aber nicht einfach AC IN1 anklemmen, Shore Power auf 3 A stellen und hoffen, dass der MultiPlus daraus eine perfekte Balkonkraftwerk Überschussladung macht. So funktioniert Victron nicht. Der saubere Weg ist ein ordentliches ESS mit Netzpunktmessung. Dann kann der MultiPlus gezielt gegen den Netzbezug arbeiten und den Akku laden, sobald Überschuss vorhanden ist.

#5

Danke für die ausführliche Antwort! Ich bleibe beim ursprünglichen Plan und werde mein Orion verwenden um mein Insel Akku mit mein Orion Smart laden wenn Zendure liefert... Es über den MPII zu machen ist mir zu heikel außerdem habe ich gesehen dass victron unlängst ein 230v AC auf 48v Laderegler vorgestellt hat...