3xMP2 5k und 1x MP2 3k als Ladegerät

#1

Hallo zusammen

Ich habe 3 MP2 5k als ESS laufen.

Nun möchte ich einen zusätzlichen MP2 3k als Ladegerät Generator anschliessen.

Ich finde aber verschiedene Angaben zur Kommunikation. Kann ich den 4ten MP2 über den VE-Bus an die anderen MP anhängen, oder muss es über den MK3 einzeln an den Cerbo sein?

#2

Ein GX Gerät wie Cerbo GX kann genau ein VE Bus System vollwertig steuern, nämlich das System, das direkt an den eingebauten VE Bus Ports hängt. (Victron Energy)

Weitere VE Bus Systeme kannst du zusätzlich anbinden, zum Beispiel per MK3 USB oder per VE Bus zu VE Can Interface, aber dann gilt eine wichtige Einschränkung: Diese zusätzlichen Systeme sind zwar sichtbar, erscheinen in der Geräteliste und fließen in die VRM Statistiken ein, aber ESS und DVCC Steuerung gilt nur für das direkt angeschlossene System. (Victron Energy)

Und der Punkt, der deine Generator Idee trifft

Die Generator Start Stop Logik des GX gilt nur für das direkt angeschlossene VE Bus System. Ein MultiPlus, der nur über MK3 USB zusätzlich hängt, kann damit nicht als Generator Ladegerät über die GX Generator Logik geführt werden. (Victron Energy)

Was heißt das in der Praxis für deine Frage wie viele MultiPlus separat über einen Server

Wenn du mit Server Venus OS auf Raspberry Pi oder VM meinst, dann kannst du prinzipiell mehrere VE Bus Systeme per mehreren MK3 USB Interfaces anbinden, es gibt aber keine Aussage in der Victron Doku, die eine feste Maximalzahl nennt. Der limitierende Faktor ist dann eher USB Ports, Stabilität, Stromversorgung des USB Hubs und Systemressourcen. Funktional bleibt trotzdem die gleiche Regel: Vollwertige ESS und DVCC und Generator Start Stop Steuerung nur für genau ein direkt angebundenes VE Bus System. (Victron Energy)

Ob es als steuerbarer Generator Lade MultiPlus per MK3 funktioniert

Als sichtbar und teilweise bedienbar ja, als voll in GX Generator Logik integriert nein. Wenn du willst, dass ein zusätzlicher MultiPlus wirklich sauber steuerbar als dediziertes Generator Ladegerät in deinem Gesamtsystem läuft, hast du realistisch drei saubere Wege

1 Du nutzt den Generator über den bestehenden VE Bus Verbund als AC Input und lässt die drei MultiPlus das Laden regeln, das ist der Standardweg in ESS Setups
2 Du gibst dem zusätzlichen MultiPlus ein eigenes GX Gerät, also zweiter Cerbo GX oder ein separates Venus OS Gerät, dann kann dieses System für sich arbeiten und du hast getrennte Logik
3 Du baust eine individuelle Steuerung außerhalb der GX Generator Logik, zum Beispiel über Relais Logik und feste MultiPlus Konfiguration, dann ist es aber kein offiziell vom GX geführter Generator Start Stop Pfad.

Grüße Dennis

Hilfreich 1
#3

Hallo Dennis,

danke für die Antwort.

Also wird ein sauberes DVCC so nie funktionieren mit 4 MP''s. Das wäre für mich ein Killerkriterium.

Also gibt es noch die Variante über den MPPT, der wäre dann sauber im Verbund und scheinbar gibt es schon Leute die den MPPT mit DC Speisen und so verwenden.

Gruess Sascha

#4

Kleiner zwischenstand

Habe jetzt einen MP2 3000 mit einem zusätzlichen Cerbo GX.

So kann ich den BMS über CAN durchschlaufen, da nur Read-Only, das funktioniert soweit alles. So habe ich beide Cerbo über Modbus TCP im Loxone und kann da schon was machen.

Hat von euch jemand eine Variante für eine einfache Umschalting von 2 fixen Netzstrom realisiert?

Also wenn AC Schalter auf Pos:1 = AC max. 2Amp / Pos:2 = AC max. 13Amp.

Da gäbe es ja das Interface 1140, das will aber eine Frequenz zur dynamischen Regelung. Am liebsten wären mir schon 2 DI oder so.

Hilfreich 1