3x MP2 6k5 drosselung ab 13,6kw Einspeisung

· bearbeitet #1

Hi zusammen,

Aktuell folgendes Problem :

Anlage 3xMP2 6k5 ess , 2x mppt 450/200 , Süd/ Ost , 4 strings - 32 Module aiko 460wp , nord/west 4 strings -30 Module aiko 460wp

Die Anlage läuft bis zur Mittagszeit normal, wenn die Leistung vom nord/west Dach dazu kommt werden die mp2 bei 13.6kw gedrosselt > mp2 sollten lt.datenblatt bis 18kw leisten .

Wo ist hier mein Denkfehler ?

Habe zum Test einen WR/ AC dazu gekoppelt und 2 Strings aus je einem mppt am WR angeklemmt , jetzt

stieg die zusammen gerechnete Leistung auf 19kw .

Also warum drosseln die MP2 die Leistung der Netz Einspeisung , PV ist ja genügend vorhanden.

Werden die mp2 Software bedingt von Victron gedrosselt ?

Hab ihr eine Idee was hier das Problem sein könnte ?

Lg TO

· bearbeitet #2

Vllt. Liegt es ja auch an der Ladeleistung von 300A? Im Zusammenhang mit der Temperatur der Geräte !

Anbei Bilder von heute .

#3

Hallo Torsten,

auf deinen Bildern sieht man eigentlich schon die Antwort auf deine Frage: Du hast 3 × MultiPlus-II 48/5000 verbaut.

Die 5000 stehen für 5000 VA, nicht für 5000 W Dauerwirkleistung. Victron gibt für einen 48/5000 bei 25 °C 4000 W Dauerleistung an.

Damit kommst du bei drei Geräten auf:

3 × 4000 W = 12.000 W Dauerleistung

Bei 40 °C sind es sogar nur noch:

3 × 3700 W = 11.100 W

Wenn du in deinen Aufzeichnungen bei ungefähr 13,6 kW Einspeisung siehst, dass die Leistung zurückgenommen wird, sind die Wechselrichter schlicht am Limit. Kurzzeitig können sie darüber liegen, aber dauerhaft sind 13,6 kW bei drei 48/5000ern nicht drin.

Die Drosselung, die du siehst, ist daher anhand deiner Bilder und der verbauten Geräte erst einmal völlig nachvollziehbar.

Wenn du dauerhaft mehr Leistung über die Multis einspeisen möchtest, brauchst du entsprechend größere Wechselrichter.

Grüße Tino von Shop4Akku

· bearbeitet #4

hi Tino,

Sind aber 3x mp2 6k5 , steht jedenfalls auf den Geräten drauf 🙈

Deshalb verstehe ich das nicht ganz.

#5

Hallo Torsten,

danke für die Ergänzung. Ich bin bei meiner ersten Antwort von den Angaben in deiner Signatur ausgegangen – dort stehen aktuell noch 3 × MultiPlus-II 48/5000. Falls du mittlerweile 3 × 48/6k5 verbaut hast, müsstest du die Signatur vielleicht noch entsprechend anpassen. 🙂

Mit den 6k5 sieht die Rechnung natürlich anders aus:

Ein MultiPlus-II 48/6k5 kann bei 25 °C 6.000 W dauerhaft, bei drei Geräten sind das also:

3 × 6.000 W = 18.000 W

Bei 40 °C sind es immer noch:

3 × 5.700 W = 17.100 W

Damit wären 13,6 kW bei drei 6k5 grundsätzlich noch nicht die Leistungsgrenze der Wechselrichter.

Dann würde ich als Nächstes tatsächlich die Netzfrequenz anschauen. Es kann sein, dass der Netzbetreiber bzw. das Netz bei hoher Einspeisung die Frequenz anhebt und die Anlage daraufhin die Einspeiseleistung reduziert.

Im VRM unter „Erweitert“ kannst du die AC-Eingangsfrequenz und AC-Ausgangsfrequenz in Hz einblenden. Wenn du dir genau den Zeitraum anschaust, in dem die Leistung zurückgeht, sieht man recht schnell, ob die Frequenz gleichzeitig hochläuft.

Das wäre bei drei 6k5 auf jeden Fall der nächste Punkt, den ich prüfen würde.

#6

Ok. Danke für deine Antwort.

Habe das hier noch gefunden. Siehe Bild

Also ist der 6k5 von der Leistung gedeckelt , auch im 3 Phasenverbund ?

Grüsse

Hilfreich 1
#7

Die −262 A sind dabei auch nicht „300 A Ladeleistung“, sondern die Stromrichtung auf dem DC-Bus. Bei 56 V sind das ziemlich genau die ~14–15 kW, die du auf den Screenshots siehst.

#8

Ok. Danke

Aber die gehen nicht durch die 6k5 , mp2 macht bei 13.6kw dicht !

Sollten aber rund 18kw sein lt. Victron

Hmm , wo ist der Fehler ?

#9

Torsten:
Ok. Danke für deine Antwort.

Habe das hier noch gefunden. Siehe Bild

Also ist der 6k5 von der Leistung gedeckelt , auch im 3 Phasenverbund ?

Grüsse

Dann wird das der Grund sein.

#10

Moin,

Das ist dann so nicht ersichtlich beim Kauf , dort sind 6000 W dauerleistung pro Gerät angegeben.

Schaut ja keiner die Zertifikate von Victron an .

#11

Ja ist bei Victron etwas doof.

Bei den neuen auflagen ändert sich das endlich 😆

#12

Torsten:
Moin,

Das ist dann so nicht ersichtlich beim Kauf , dort sind 6000 W dauerleistung pro Gerät angegeben.

Schaut ja keiner die Zertifikate von Victron an .

Mag sein, das Zertifikat ist aber nach VDE entscheidend, wenn die Anlage netzgebunden betrieben wird. Ohne Netzbetrieb kann er das natürlich auch.

Ich verstehe ohnehin nicht, warum man seine Anlage so extrem am Limit auslegt. Damit quält man die Wechselrichter unnötig, und das geht letztendlich auch auf die Lebensdauer.

Hilfreich 1
#13

Dennis:
Ja ist bei Victron etwas doof.

Bei den neuen auflagen ändert sich das endlich 😆

Wenn im Zertifikat was anderes steht drosselt er trotzdem. 😅

#14

Shop4Akku:
Wenn im Zertifikat was anderes steht drosselt er trotzdem. 😅

korrekt. Der 4k5 macht ja auch nur 4000W Dauerleistung 😆 - aber ja.

Hilfreich 1
#15

Wenn der 4k5 - 4000w dauerleistung macht , dann sollte doch der 6k5 - 6000w dauerleistung machen oder ?

#16

Shop4Akku:
Mag sein, das Zertifikat ist aber nach VDE entscheidend, wenn die Anlage netzgebunden betrieben wird. Ohne Netzbetrieb kann er das natürlich auch.

Ich verstehe ohnehin nicht, warum man seine Anlage so extrem am Limit auslegt. Damit quält man die Wechselrichter unnötig, und das geht letztendlich auch auf die Lebensdauer.

Jaaaaa is Ja gut 😎,

ABER : wenn 6000W drauf steht ,müssen die Geräte das auch Leisten ! und da sind die 6k5 momentan noch weit entfernt von.
13kw :3 = 4,333333333

Vllt. Muss ich noch einen auf 4.Phase dazu hängen um auf die Werte zukommen 😜

Hilfreich 1
· bearbeitet #17

Moin, Freunde der Sonne ☀️

Entladeleistung aus dem AKKU ist auch bei 13 KW gedeckelt.

Ich bin verwirrt ,

Der eine Anbieter wirbt mit einer Dauerleistung von 6000 W , der andere 5700 W !

Und dann kommt noch die VDE um die Ecke , meint nööööö mach mal noch weniger 4,33333333 KW reichen, sonst geht noch etwas kaputt bei uns.

Das ist leider für Otto normal nicht wirklich zuerkennen.

Vllt ein Hinweis , bitte die VDE beachten !

Kann man eigentlich die Geräte im Garantiezeitraum zurück senden?

Sonnige Grüße

#18

Hallo Torsten,

deinen Einwand können wir grundsätzlich nachvollziehen.

Wir als Händler orientieren uns bei den technischen Angaben an den offiziellen Victron-Datenblättern. Dort wird der MultiPlus-II 48/6k5 mit 6.000 W Dauerleistung angegeben. Dass im netzgekoppelten Betrieb zumindest aktuell in Deutschland aufgrund des derzeitigen VDE-Zertifikats eine geringere Leistung zur Verfügung steht, ist aus unserer Sicht tatsächlich nicht besonders transparent dargestellt.

Wir werden deshalb bei uns im Shop einen entsprechenden Hinweis ergänzen. Danke also durchaus für den Hinweis.

Der Hintergrund ist etwas spezieller: Der 6k5 ist im aktuell gültigen deutschen Zertifikat als einphasige Erzeugungseinheit aufgeführt. Das Zertifikat erlaubt, mehrere dieser Geräte zu einem dreiphasigen System zusammenzuschalten, allerdings nur bis maximal 4,6 kVA je Phase bzw. 13,8 kVA im Dreiphasenverbund. Daher kommen auch ziemlich genau deine gemessenen rund 13,6 kW zustande.

Bei den größeren MultiPlus-II 8/10/15 kVA gibt es bereits ein separates Zertifikat für die dreiphasige Konfiguration. Beim 4k5/6k5 gibt es ein solches derzeit zumindest in Deutschland noch nicht. Es ist daher durchaus denkbar, dass Victron zukünftig noch ein neues oder erweitertes Zertifikat veröffentlicht und damit eine höhere Leistung im 3-Phasen-Verbund freigibt. Ob und wann das passiert, können wir natürlich nicht versprechen.

Die Begrenzung ist jedenfalls keine technische 4,5-kW-Grenze des Gerätes, sondern ergibt sich aus der aktuell gültigen Zertifizierung für den Netzparallelbetrieb in Deutschland.

Wenn dich die Diskrepanz zwischen den 6.000 W im Datenblatt und der tatsächlich möglichen Netzleistung stört, kannst du dich damit gerne auch direkt an Victron wenden. Sowohl die Leistungsangaben als auch die Zertifikate stammen letztlich von Victron.

Zum Thema Rückgabe: Das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucher beträgt grundsätzlich 14 Tage. Bei bereits installierter bzw. in Betrieb genommener Ware kann Wertersatz anfallen. Außerhalb dieser Frist besteht kein Rückgaberecht. Victron selbst nimmt uns Händlern überhaup keine Geräte zurück.

PS: Wenn dich die Diskrepanz zwischen den 6.000 W im Datenblatt und der tatsächlich möglichen Netzleistung stört, würde ich dir empfehlen, dich direkt an Victron zu wenden oder die Frage im Victron-Forum zu stellen. Dort sind auch Entwickler und gelegentlich sogar der Chef selbst unterwegs.

Ich denke, dass du dort wahrscheinlich die sinnvollste und vor allem verbindlichste Antwort bekommen wirst. Sowohl die Leistungsangaben als auch die Zertifikate stammen letztlich von Victron.

Daher, schrei

Grüße

Tino von Shop4Akku

Hilfreich 1
· bearbeitet #19

Hi Tino.

Danke für die Rückmeldung, ich schreib mal Victron an.

Siehe ladeleistung aus dem Netz zu den 6k5, das passt soweit mit den 300A.

Aber sehr Temp. Empfindlich.

Schau morgen mal wie die andere Richtung funktioniert .

Grüße

#20

Hi Freunde der Sonne ☀️

Falls ich nicht weiter kommen sollte bei Victron.

Habe ich die Idee einen Umschalter DC/DC einzubauen , spart das lästige umstecken der Strings zw. AC WR und Mppt .DC seitig . Sommer /Winter

Gibt es dazu einen Umschalter oder wie kann ich das lösen ?

Grüße TO