Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

30kWp-Bestandsanlage mit mobilen Speicher erweitern

#1

Hallo liebe Community,

ich plane gerade meine 30kWp-PV-Anlage (aus 2010) um einen Speicher zu erweitern. Hier habe ich 3 Victron Multiplus mit LiFePo4-Akkus mit einer Kapazität von 32kWh angedacht.

Das besondere wäre jetzt, dass ich einen 48V-Stapler mit ins System "einbinden". (Daher mobiler Speicher)

Ich habe da zwei Varianten im Kopf.

  1. Der Blei-Akku wird weiterhin im Stapler wie bisher verwendet und in den Standzeiten als stationärer Speicher zusätzliche zu den LiFePo4-Akkus verwendet.

? Können die verschiedenen Akku Typen kombiniert werden oder müssten das zwei unabhängige Systeme werden?

  1. Der Blei-Akku im Stapler wird durch den LiFePo4-Akku ersetzt. Der Stapler wird im Betrieb von den LiFePo4-Akkus versorgt und in den Standzeiten an das stationäre System angeschlossen.

? Geht das überhaupt bzw. ist das praktikabel? 😕

? Der max. Entladestrom von den MB31 liegt mit 1C bei 310A. Bei 32kWh wären zwei Packs parallel --> 620A max Entladestrom. Richtig?

? Habt ihr schon Erfahrung mit den MB56-Blöcken?

Um das Chaos perfekt zu machen, möchte ich zusätzliche Module an einer Südost-Fassade (~7,2kWp) installieren. Da ich bereits eine 30kWp-PV angeschlossen habe, müsste ich diese als Inselanlage betreiben.

? Kann ich mit den Modulen über einen Solarladeregler den Stapler-Akku direkt laden? Da ich dann keine Verbindung zum Netz habe, sollte es keine Probleme mit dem Netzbetreiber haben.

Ich bitte euch um eure Einschätzung zu meinen Planungen.

Danke

#2

MarkusHiHo:
Hallo liebe Community,

ich plane gerade meine 30kWp-PV-Anlage (aus 2010) um einen Speicher zu erweitern. Hier habe ich 3 Victron Multiplus mit LiFePo4-Akkus mit einer Kapazität von 32kWh angedacht.

Das besondere wäre jetzt, dass ich einen 48V-Stapler mit ins System "einbinden". (Daher mobiler Speicher)

Ich habe da zwei Varianten im Kopf.

  1. Der Blei-Akku wird weiterhin im Stapler wie bisher verwendet und in den Standzeiten als stationärer Speicher zusätzliche zu den LiFePo4-Akkus verwendet.

? Können die verschiedenen Akku Typen kombiniert werden oder müssten das zwei unabhängige Systeme werden?

  1. Der Blei-Akku im Stapler wird durch den LiFePo4-Akku ersetzt. Der Stapler wird im Betrieb von den LiFePo4-Akkus versorgt und in den Standzeiten an das stationäre System angeschlossen.

? Geht das überhaupt bzw. ist das praktikabel? 😕

? Der max. Entladestrom von den MB31 liegt mit 1C bei 310A. Bei 32kWh wären zwei Packs parallel --> 620A max Entladestrom. Richtig?

? Habt ihr schon Erfahrung mit den MB56-Blöcken?

Um das Chaos perfekt zu machen, möchte ich zusätzliche Module an einer Südost-Fassade (~7,2kWp) installieren. Da ich bereits eine 30kWp-PV angeschlossen habe, müsste ich diese als Inselanlage betreiben.

? Kann ich mit den Modulen über einen Solarladeregler den Stapler-Akku direkt laden? Da ich dann keine Verbindung zum Netz habe, sollte es keine Probleme mit dem Netzbetreiber haben.

Ich bitte euch um eure Einschätzung zu meinen Planungen.

Danke

Grüße und herzlich Willkommen.

Tolles vorhaben. Aber nicht ganz ohne tücken.

mal erst zu deinen fragen:

? Können die verschiedenen Akku Typen kombiniert werden oder müssten das zwei unabhängige Systeme werden?

Akkuchemien bestimmen durch die verwendeten Materialien (Kathode, Anode, Elektrolyt) maßgeblich Leistung, Lebensdauer und auch natürlich das wichtigste: Verschiedene Spannungen! Somit wird das so nicht Funktionieren. Da kann man nicht einfach NMC, LFP, NiMH oder Blei zusammen in ein System fassen.

? Der max. Entladestrom von den MB31 liegt mit 1C bei 310A. Bei 32kWh wären zwei Packs parallel --> 620A max Entladestrom. Richtig?

Dauerlast haben die MB31 0,5C (Kurzzeitig können die 1C, ja).

? Habt ihr schon Erfahrung mit den MB56-Blöcken?

Ich habe 16 MB56 hier, bin aber noch nicht zu tests gekommen.

? Kann ich mit den Modulen über einen Solarladeregler den Stapler-Akku direkt laden? Da ich dann keine Verbindung zum Netz habe, sollte es keine Probleme mit dem Netzbetreiber haben.

Ja, wäre möglich, aber nicht ohne Balancer bzw. BMS.

Möglich wäre das vorhaben, sofern du dich für eine Zelle endscheiden würdest.

Bei weiteren frage gerne melden ☺

#3

Hi Markus,

Falls du nur vor hast die Multiplus im System zu haben kannst dir auch überlegen ob es nicht Sinnvoll ist auf 18s also 60V zu gehen. Würde die Effizienz und Max Leistung noch etwas steigern.

Nur so als Gedanke.

· bearbeitet #4

@Mih81: Wieso 60V? Kann ein 48V Stapler mit 60V betrieben werden?

Nächst größere Bauform hat 80V, da würden 60V nicht reichen.

@Dennis :

Ich hätte folgenden Aufbau im Kopf

Bis auf der Tatsache, dass die Akkus nicht fest/stationär verbaut sind, sollte das ein klassischer Aufbau sein, oder?

Welchen Multiplus würdest du empfehlen?

Passend zur aktuellen Wetterlage würde ich den Akku auch mit einer DC-Heizung ausstatten.

#6

MarkusHiHo:
@Mih81: Wieso 60V? Kann ein 48V Stapler mit 60V betrieben werden?

Nächst größere Bauform hat 80V, da würden 60V nicht reichen.

Also soll nur die Staplerbatterie genutzt werden, oder auch ein Stationärer Akku? Wäre der Stapler auch ein LFP mit 48V?
Generell würd ich nicht 2 Systeme mischen. Macht ja auch keinen Sinn einen Leeren Stapler an einen vollen Stationären Akku anzuschließen, selbst wenn beides LFP Batterien sind.

Warum müssen es denn 3 MP2 sein? Ich würde dann eher auf einem MP2 10000 für die Stationäre Batterie und eine für den Stapler setzen.

#7

So wie Dennis geschrieben hat, ist ein Mischen von unterschiedlichen Zelltypen nicht sinnvoll. Davon bin ich jetzt auch ausgegangen, aber ich bin da bei den Akkus kein Experte.

Beim Stapler möchte ich auch auf einen 48V-Gerät setzen, ansonsten würde das alles keinen Sinn machen. Bei 80V sind natürlich die Ströme entsprechend geringer, aber da gibt es aber keine Wechselrichter. Kann ein MP mit 60V betrieben werden?

Mit dem aktuellem Setup würden die 32kWh nur im Stapler verwendet werden und in den Standzeiten dann als stationärer Speicher, eigentlich ein V2H.

Ich halte bei dieser Größe nichts von einem 1phasigem Aufbau, deshalb 3.

#8

Hey,

also der MP2 verträgt eine maximale Spannung von 66V DC.

Danach schaltet das gerät einfach ab. In meinen augen lohnt ein 3P system immer mehr ... Ich meine 3P wären ja auch mit einer Phase möglich, ist halt echt ein wenig speziell. Probleme wird es später dann beim Koppeln/entkoppeln des speichers geben. Denn der MP möchte und darf nicht ohne Akku betrieben werden. Wäre eine Überlegung wert, ob man hier nicht ein Daly in den Stapler baut, und einen separaten kleinen heimspeicher.

#9

Ist es üblich die Systemspannung von 48V auf 60V zu erhöhen? Grundsätzlich wäre das schon eine Überlegung.

Wie verhält sich der MP wenn ich ihn Netzseitig wegschalte? Kann ich im ausgeschalteten Zustand die Batterie trennen?

Daly weil ich zwei Stück brauchen würde?

Zum Antworten mit dem Kundenkonto anmelden.