2 SmartShunts im Victron-System Gelöst

#1

Hallo, ich brauche mal eure Meinung/ Erfahrung.

Ich habe zwei DIY Akkus 16S mit jeweils einen eigenen SmartShunt 500A. Als Batteriewächter habe ich im VenusOS den MP-II 48/3000 gewählt, weil der eine Akku 14kWh hat und der andere 16kWh.

Jetzt habe ich vor einiger Zeit, über die Sammelbestellung hier, auf das Boostech-BMS umgestellt. Und da gibt es seit einiger Zeit den "800307 – BMS VE.Direct Adapter" mit dem sich der Smart Shunt in das Boostech-BMS einbinden lässt. Das Problem ist, dass sich damit nur ein Shunt einbinden lässt und die Aussage laut Boostech ist:

"Wichtig ist auch: Pro System darf nur ein Smart Shunt verwendet werden.

Das BMS-System (und auch Victron selbst) ist immer auf ein Batteriesystem mit einem gemeinsamen Shunt ausgelegt.

Mehrere Shunts würden zu inkonsistenten Messwerten und fehlerhaften SOC-Berechnungen führen.

Eine zusätzliche Adapterplatine an der Masterunit ist nicht vorgesehen – es kann also nur eine VE.Direct Adapterplatine pro BMS verwendet werden."

Wer nutzt noch zwei SmartShunts und wie handhabt ihr das bzw. wie sind eure Erfahrungen.

Hätte mir ja den "800307 – BMS VE.Direct Adapter" zweimal gekauft, aber das funktiniert nicht mit zweien, so macht das nur keinen Sinn für mich.

#2

Hallo Chris,

in der Regel reicht da auch 1 Shunt aus. Du brauchst keine 2 stück verbauen.

Ob nun 14kwh oder 16 kwh, wähle einen shunt deiner Wahl aus, und setzte ihn als "Master". Stelle diesen mit der gesamt Amperestundenzahl ein. Dann den 800307 – BMS VE.Direct Adapter dazwischen, und Problem gelöst. Das System arbeitet ohnehin. Der Rest, läuft ohnehin mit Spannung. Also alles gut, und kein Problem.

#3

Hallo Dennis,

Aber der Shunt sieht ja nur was in den einen Akku rein und raus geht, von dem anderen Akku kann der Strom gar nicht gemessen werden.

#4

Es kommen beide akkus parallel an den shunt und dann die A beider akkus in den shut eingeben zb 280 A + 300 A also kommt beim shunt 580 A rein

#5

Chris2112:
Hallo Dennis,

Aber der Shunt sieht ja nur was in den einen Akku rein und raus geht, von dem anderen Akku kann der Strom gar nicht gemessen werden.

genau, wie Timo schon geschrieben hat. Alle akkus werden hinter dem "Shunt" angeschlossen.

#6

Ich habe für beide Akkus einen eigenen Shunt verbaut und führe beide auf eine Sammelschiene zusammen, wo dann auch die MPPTs und Wechelsrichter aufgelegt sind. Beide Akkus hinter einen gemeinsammen Shunt wird ohne umbauen nicht gehen. Ich dachte im VenusOS kann man das mit zwei Shunts dann einstellen, das die vielleicht summiert werden.

#7

Vielleicht geht das über node red. Oder vielleicht geht das auch über Battery Aggregator. Das weiss ich aber net müsste man testen.

#8

Ja, mal ausprobieren. Mit dem Battery Aggregator wollte ich mich mal beschäftigen wenn ich Zeit habe. Ich verarbeite die Daten sowieso über Modbus TCP und habe mir bei IoB eine eigene Ansicht gebaut. Da kann ich beide Shunts über ein Script verarbeiten und den SoC genau berechnen ist ja nur (SoC 1 + SoC 2)/2. Aber trotzdem stört es mich, dass beim Ekrano nicht der richtige SoC angezeigt wird. Letztendlich könnte man das beim Ekrano softwaretechnisch lösen, dass beide Shunts zusammen genommen werden.

#9

Hi zusammen,

der VictronSmart Shunt 1000 A hat 2 Anschlüsse. für was bitte sind die anderen seitlichen 2 gedacht , könnte ich dort unter Umständen auch den Akku anschließen, oder muss ich zwingen die 2 oben benutzen ?

Siehe Bild

LG TO

Lösung #10

Kannst du problemlos auch verwenden

Hilfreich 1
#11

Super. Vielen Dank 👍